首页 课程 资料 论坛
  • 换气次数与新风量的关系

    换气次数的 是为了通过清洁的空气置换室内旧空气 以保持室内空气清洁,换气次数的风量为室内的通风量 。当清洁空气使用的是室外空气时,换气次数就等于新风量。当清洁空气是空调器处理后的空气时,换气次数就是送风量,此时,换气次数的风量为空气循环系统的总风量,新风量根据需求确定。

  • 别墅新风量该怎么确定呢?

    小弟刚刚学做空调,做一个别墅,里边地下有健身区,视听室,家庭厅,地上有宴会厅,餐厅,客厅,会客厅等等,我想问问这些房间的新风量怎么确定呢,每个房间几个人怎么确定呢,由于是别墅的,健身区的群集系数是不是应该取小一点啊,都该取多少啊,忘前辈指教啊!

  • 手术室的新风量怎样确定?

    谁能告诉我在做手术室洁净空调系统时新风量是怎样确定的?100级,1000级,10000级的情况分别是怎样的?兄弟急需知道!!!拜托了哦!!!1

  • 空调房间新风量如何确定

    新风量的确定原则中提到新风量应不小于总风量的10%,这是否专指全空气系统而言,如果是风机盘管系统,总风量是什么呢?规范中还提到舒适性空调房间换气次数不小于5次/小时,可按照上面的原则确定新风量,根本没法满足换气次数的要求啊,请大侠们指教。

  • 洁净室的新风量如何确定?

    设计一个洁净室项目,送风量很关键,可以说是关系到洁净室是否满足生产需求的一个重要指标。那么新风量该如何确定呢?需要参考哪些标准呢?我们鑫胜净化就根据自身多年的洁净行业经验,向大家总结了以下几点:1 首先满足卫生标准的新风量: 保证供给洁净室内每人每小时的新鲜空气量不小于40m3/h,同时考虑有害气体发生的情况。满足卫生标准的新风量分两种情况:1) 对于车间内没有明显有害气体发生的情况,根据《洁净厂房设计规范》规定,保证净化车间供给洁净室内的新鲜空气量不小于40m3/ (h-人)。2) 对于车间内存在的有害气体发生的情况,应该根据车间内所含有害气体的允许浓度来计算稀释室内有害气俸的新风量。2 补偿室内排风和保持室内正压所需新风量: 《洁净厂房设计规范》(GB50073-2001)规定:新风量取满足卫生要求和保持室内正压(同时保证局部排风)两项之中的最大值。为了防止外界环境空气(含有害气体的空气)进入洁净室内,干扰车间的温

  • 收藏贴--新风量的设计

    1 新风量的决定因素:1) 人员的需求:A. 美国标准:ASHRAE Standard - Ventilation For Acceptable Indoor Air Quality(IAQ)

  • 家用新风系统新风量如何确定

    新风系统有很多参数,如静压、输入功率、新风量等,在所有这些参数中,新风量是最重要的一项,新风系统的使用效果与新风量大小息息相关。那么怎么知道自己的房子需要多少新风量呢。依照房屋空间而定一个确定新风量的方法是依照房屋空间大小计算,例如,一个客厅,面积为25平方米,层高为2.7米,那么客厅的空间体积V则为67.5立方米,但是要注意的是,这个数值并不能直接和新风量对应,还需要考虑置换时间,也就是多久能把室内空间的空气全部置换一遍。一般这个时间要根据室内外空气情况决定,需要专业的技术人员勘察现场才能做出精确判断,假设每半小

  • 新风量小,如何提高进风量?

    因单位扩建,将原来风机房南侧的空地建成商业面积,风机房没有挪 ,只从吊顶上外接20米(50*100cm)长管道引新风现在风机房只比风机箱大不了多少,开风机时出风很小,20米长的管道和风机上的新风口还有50cm左右的间隙,要不要连上 现有情况如何能提供进风量?

  • 新风量计算的方法及要点

    知识点:新风量计算

  • 一般商场的新风量每人取多少合适啊?

    一般商场的新风量每人取多少合适啊?按照新规范是20m3/h.人,可是旧规范民用最小是8m3/h.人,到底一般取多大合适呢?

  • 求助各位前辈!关于新风量!谢谢

    各位前辈,你们好!我现在在做一个一般性建筑,二层综合楼,1500平方米,按业主要求不加新风系统,所以我做的是全水风机盘管系统,可是最近学习了规范GB50019-2003,3.1.9有一个最小新风量30m*3/h,那怎么解决新风量的问题呢?是不是违反规范呢?从门窗进来的风算不算是新风量呢?那如何计算呢?谢谢各位前辈!感恩不尽!:victory: :handshake :)

  • 怎样确定换气次数和新风量的关系

    大家好!本人已经被这个问题困惑很久,始终不知道应如何解决。下边举例:一中餐厅要做空调通风,如按设计手册上6次换气次数来选,那么将比每人25立方的新风量大了很多并且新风负荷太大;如新风按照每人25立方选取,排风按6次换气来排,那么房间将形成负压,和设计手册上的保持房间正压相违背;请问大家是否也遇到过这个问题,并请高手指教!

  • 如何确定FAB洁净厂房的新风量?

    我看过其他行业的人士对洁净厂房新风量确定的各种说法,感觉五花八门,好像都有理。那我以“FAB洁净厂房新风量的确定”为题,来谈谈半导体芯片厂HVAC设计区别于其他产业的地方。经验公式:FAB新风量=工艺设备总排气量+加压风量(相当于一次换气次数的风量)。看看上式好像十分简单,里面的道理却不少。详细解释下次再细述。

  • 商场采暖的负荷新风量的考虑

    对于商场如果冬季用空调采暖,则可按暖通空调的设计规范进行设计,但对于商场尤其是住宅底商用散热器或地暖的方式采暖,按采暖的有关设计条文则只考虑冷风渗透,则每人最低新风量无法满足。在设计中用大家是怎样设计的,及考虑原因可探讨探讨。

  • 菜鸟请教空调新风量问题

    做一个空调设计,做到了风管的选择上,如果按每人最小新风量算的话,我是一个房间60m³/h,除以3600和风速,得出的面积太小,根本没法选风管,这种情况是不直接按送风量的百分之15或别的数来确定新风?那这样确定的新风应该是远远大于60,是不是浪费了?菜鸟,请大家帮忙

  • 新风量和送风温度的控制?

    请问大家,如果一台新风机为多个房间服务,而每个房间有排风,要保证房间正压值不过大或过小,根据排风是否开启,新风量是要变化的,该如何控制进入房间的新风量,是选变频调速风机吗?那是什么信号来反馈给风机呢?由排风的开启信号来控制新风机的频率吗?风量调小后进入其他房间的新风会受影响(近处的房间风量变大)吗?另外如果风量小了但流过盘管的冷水不变的话可能进入房间的新风温度会达到露点温度而使风口结露,这又如何处理?如果加电动调节水阀,他的开启度又由什么参数来控制?复杂了点,大家有这样的经验吗?指点一下,谢谢了。[ 本帖最后由 lijing_2008 于 2009-4-19 23:40 编辑 ]

  • 如何把负荷计算中的新风量提出?

    负荷计算完了,统计表中没有新风量的数据,只有新风负荷,如何汇总新风量或提取几个房间的新风量,好确定新风机(每个新风机管多个房间)。天正的专家来说一下啊,谢谢了。

  • 请教一个技措上的新风量问题

    请教一个技措上的新风量问题

    如图,一个房间怎么有两个新风量呢?