首页 课程 资料 论坛
  • 如何更换高压带电显示装置

    请高手回答一个实际动手操作的问题:我们的办公大楼的配电设备已经有十多年了,高低压配电装置正在老化,最近我发现高压侧的带电显示装置不亮了,但是大楼供电还是正常的,说明是高压带电显示 装置坏了,需更换.可是我们整个大楼就一路市电供电,当时按照三级负荷的标准配置的,现在已经不适应了.我们不想停电进行抢修,而是想带电进行操作,不知道是否可以,请高手解答

  • 最新的标准(高压带电显示装置)

    刚出锅的标准,还热着呢!GB25081-2010 高压带电显示装置(VPIS) 2011年8月执行

  • 求《高压带电显示装置技术条件》标准

    那位有DL/T538-93或更好版本的《高压带电显示装置技术条件》标准能共享一下,谢谢!还有就是高压带电显示装置主要的技术参数有那些?

  • 求高压带电显示装置制造商(用于GIS)

    求高压带电显示装置制造商(用于GIS)安装于110~220kV GIS的电缆终端和母线管道要求有闭锁,可核相。注意:与开关柜的带电显示装置不同(开关柜带电导体和感应传感器间为环氧树脂绝缘件,电容一般几十pF)。用于gis时,为电容分压、非接触式带电显示装置,带电导体和感应传感器间为SF6绝缘(电容一般小于1pF)最好有供应GIS制造商的运行经验!专业带电显示装置制造商有研发能力,掌握该类型带电显示装置原理的欢迎联系!感谢提供任何信息,也可互相交流专业知识!

  • 高压带电显示闭锁装置安装案例

    高压带电显示闭锁装置安装案例

    六月的这些天,天气相对来说比较炎热,但是这并不能阻挡赛普瑞工作人员为用户解决问题的步伐。他们带着安装工具来到山东潍坊某220KV变电站现场为用户安装高压带电显示闭锁装置,该装置是一种新型的防止电气误操作装置,系感应式高压带电检测装置。适用于交流50Hz、额定电压12、40.5kV的户内外电气设备或网络,用于反映线路、母线、主变、电缆等带电状况,防止电气误操作。该高压带电显示闭锁装置可安装在开关柜、网门及其它需要闭锁的地方实施强制闭锁,防止电气误操作。      图为安装现场                                 

  • 高压带电显示闭锁装置通用技术条件

    高压带电显示闭锁装置通用技术条件(审定稿) 天津电力设计院2009年10月目录1、供货范围 32、项目概况 33、 总的要求 44、项目环境 55、通用要求 56、技术要求 67、户外高压带电显示闭锁成套装置硬件要求…………………… 88、图纸及资料 89. 技术服务、设计联络、工厂检验和监造 910. 试验 1111、质量管理及保证 11 1、供货范围本表仅为供货范围的主要项目,卖方应根据买方的技术条件提出详细的设备清单。序号 名 称 型 号 单位 数量 备 注 1 110kV室外高压带电显示闭锁 台 1 组 2、项目概况2.1最终规模本站规模为3台50000kVA的有载调压变压器,电压等级110/35/10kV。110kV为线变组接线;35kV为2组单母线分段接线(#2变双断路器进线),共计12回

  • 带电显示装置的作用是什么?

    10kV变电所内高压开关柜,一般都安装带电显示装置,有2个问题请教各位。1.都有哪些柜需要安装这个玩意,进线柜,配出柜,变压器柜,母线联络柜,母线隔离柜,计量柜,PT柜,所内变柜等.2.为什么要安装这个玩意,不是有电流表吗?[ 本帖最后由 wutong100 于 2010-9-15 14:05 编辑 ]

  • 高压带电显示装置技术条件 SD 334-89

    高压带电显示装置技术条件 SD 334-89

  • GB_25081-2010 高压带电显示装置(VPIS).pdf

    GB_25081-2010 高压带电显示装置(VPIS).pdf

  • 0140002DXN12B高压带电显示闭锁装置说明书

    0140002DXN12B高压带电显示闭锁装置说明书

  • 高压带电显示器验电功能

    高压带电显示器的验电功能指的啥?是指的核相功能吗

  • 请教:DXN-10Q型高压带电显示装置传感器

    请教:DXN-10Q型高压带电显示装置传感器

    请问:1、此种高压带电显示装置是否属于支柱绝缘子式 2、传感器工作原理、内部结构是怎样的 3、传感器二次不接显示盒时,对地电压为多少 [ 本帖最后由 xys_happy 于 2008-11-27 08:32 编辑 ]

  • 户内高压带电显示器A相不亮

    本所是双电源,分列运行 ,乙线所有高压带电显示器A相不亮,停甲线时,用联络柜联络乙线,甲线高压带电显示器A相也不亮了,改变运行方式后又恢复原样,请问各位高工是什么原因啊。几个变电所凡是乙线都是A相高压显示不亮,高压也不缺相。

  • 求助电缆型高压带电显示器

    电缆型高压带电显示器求助,有没有一种直接卡在电缆上的高压带电显示器,就像故障指示器一样的,一端在电缆上,一端可以在面板上,通过线连接,急需,谢谢大家

  • 一键顺控高压带电显示闭锁装置,助力电网安全运行

    国网河南省电力公司王庄110kV变电站是一个敞开式变电站,经过赛普瑞的现场勘查得知,户外AIS 的2 条进线间隔、1 条变压器进线间隔均无一键顺控用的智能验电器。为了满足智能变电站一键顺控的改造,对目前带电显示装置存在的问题及稳定性,提出了更高的要求,遂通过我们陕西赛普瑞电气对

  • 请教高压带电显示器烧毁谁的问题,SOS

    现场反馈,高压带电显示器烧毁了,6kV的系统,带电显示器和智能测控装置在一体,现在带电显示器烧毁了。现象:测量传感器来的电压600V左右,请教:1、高压带电显示器允许输入电压是多少?(厂家说接受150-300V的电压):handshake 2、此问题如果排除接线的问题,请大家帮忙分析一下,谁的问题?:handshake

  • 有谁知道高压带电显示仪的详细原理

    高压带电显示仪,一般用于高中压开关柜中用于指示相是否带电,但我只知采用电容分压原理来使指示灯工作,是否可请教各位具体的分容电压的计算及原理?

  • 高压带电显示器DXN-10和GSN-10有何区别?

    我第一次做高压开关柜,请教各位高压带电显示器DXN-10和GSN-10有何区别?

  • 请教:如何将带电显示装置由一带一改为一带二呢?

    我公司购买的KYN28柜,由于制造厂的疏忽,将开关柜的柜前柜后均装成一带一的带电显示装置了,柜前是DXN-Q型带电显示器,柜后是DSN-BMY型电磁锁,这样导致柜前的带电显示装置不亮,柜后的可以,现在请教能不能在传感器不换的情况下,怎样修改带电显示装置可以变成一带二的,可以使前后柜都亮呢?

  • 向前辈们求教一个我单位带电显示装置的问题

    我单位是35KV双电源进户,两台35KV/10kv变压器,电源为I段、II段独立运行。然后下设三个10KV开闭站(两个土建一个箱式),三个开闭站分别下设若干变电室。2011年8月发现10KV,I段电源的带电显示装置A相不亮了(35KV侧I段II段均正常,10KVI段故障,II段所有柜子正常),开始以为是氖泡坏了,但发现涉及这个线路的所有变电室几十个开关柜A相均不亮了。有人说是雷电侵入,造成这路所有的A相损坏。事情就这么搁下了。。。。 昨天(2012年3月28日)箱式开闭站的I段10KV电缆短路。。。低压由II段低压恢复供电,35KV站将I段去箱式开闭站手车拉出,等待维修。但此时发现其他站里不亮的I段A相带电显示装置又正常工作了。。。。 对于此事我非常不解,开始说是雷电侵入(我单位从35KV入户都是地下电缆)。。。现在可以确定,显示装置没有损坏,我又怀疑是不是I段A相,从去年开始就单相接地了?但是我又不理解了,这么长时间单相接地可能吗?到底是什么原因,请前辈们赐教!谢谢!

点击加载更多

高压带电显示装置

高压带电显示装置专题,为您提供高压带电显示装置相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与高压带电显示装置 相关的专业交流讨论,更多高压带电显示装置相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

高压并联电容器

高压电缆头