关于塑性混凝土防渗墙浅谈一、工程概况 长潭水库坝体为粘土斜墙砂砾石坝,坝址处河床覆盖层为第四系全新统洪积砂卵石(渗透系数K=4.3*10-3~0.35cm/s,属中等~强透水性)及上更新统冲洪积含泥砂卵石(渗透系数K=8.7*10-5~2.8*10-3cm/s,属弱~中等透水性)。坝体斜墙粘土渗透系数K=2.12*10-6~2.35*10-4cm/s,属微~中等透水性,土质均匀性较差,局部物理力学指标如干密度、渗透系数不能满足规范要求。大坝除险加固防渗设计采用80cm厚塑性混凝土防渗墙,最大深度67.25m,总长421m,截水面积18300m2(布置形式见下图)。 二、造孔机械 本工程采用钢绳冲击式钻机,这种机械不仅适用于一般的软弱地层,亦可适用于砾石、卵石和基岩,且结构简单,技术成熟,易于维护,因此尽管效率较低,在防渗墙施工中仍被广泛采用。长潭水库除险加固工程由于工期紧、工程量大,为了满足进度要求,高峰期投入40台钻机,主要是CZ-22型和CZ-30型。钻头大都采用十字钻头,这种钻头适用于砂卵石层、风化岩层及基岩,钻头磨损后可补焊修理
求教:在水库大坝的塑性混凝土防渗墙中的土压力计如何埋设?如何保证土压力计的位置和接触面的密室?看一些资料中介绍有普遍使用挂布法和JK法、"活动支杆扩张器"法,不知具体如何操作。
同行可参考,涂黄的参数要求值偏低
浅谈水利工程塑性混凝土防渗墙设计 随着我国经济和科学技术的快速发展,有效解决水利工程的防渗加固问题成为当务之急。塑性混凝土防渗墙较混凝土防渗墙具有弹性模量低,适应变形能力强的优点,是土质坝基垂直防渗的首选形式。还出于它具有良好的和易性和比刚性混凝土有较长的终凝时间,因而易于水下混凝土浇注。同时由于其强度低,便于防渗墙槽接头施工和保证接头质量。 1工程概况 某水电工程是一项中型跨流域调水发电工程,其水库枢纽利用天然地形条件,封堵暗河以山体作坝建库。副坝基础古河道防渗与暗河拱堵头、山体防渗灌浆帷幕共同组成枢纽挡水建筑物。该工程为Ⅲ等中型工程,挡水建筑物为3级。 副坝位于暗河右侧的古河道
一、前言 岳城水利枢纽工程位于漳河干流,包括主坝、大副坝和3个小副坝。大副坝位于主坝溢洪道左侧,最初为均质土坝,后为提高防洪标准而改建,上游面增建粘土斜墙,下游面增建砂砾料压坡,最大坝高增至32.5米。坝基主要是第三纪中细沙,渗透性小,故未做防水帷幕,只是在坝下游做一砂砾褥垫及纵向排水暗沟。但在枢纽运行中,大副坝排水管出现涌沙,坝坡也出现塌坑。经灌沙处理,塌坑现象得到有效控制;将检查井用反滤料封堵并于下游公路增开一排水沟后,涌沙现象有所减轻。为彻底消除隐患,保证大坝的安全运行,经有关部门批准在上游坝坡增设一道塑性混凝土防渗墙,截断坝基第三纪砂层。 二、材料组成 2.1 水泥:邯郸水泥厂生产的太行山普通硅酸盐525#R水泥,其物理性能、化学成份见表1、表2。由表1、表2可知,的物理性能和化学成份均满足国家标准GB175-92的技术要求。 六、结论 塑性混凝土是在普通混凝土中加入粘土、膨润土等掺合材料,大幅度降低水泥掺量而形成的一种新型塑性防渗墙体材料。塑性混凝土防渗墙因其弹性模量低,极限应变大,使得塑性混凝土防渗墙在荷载作用下,墙内应力和
本人最近正在设计一个水库除险加固工程,坝高约25m,防渗墙高度约40m,因以前从未搞过,心中没底。哪位有这方面的设计、施工资料,请帮帮忙。
那位能赐教混凝土防渗墙的临界渗透坡降是怎么计算的,还有高压喷射灌浆,和冲抓套井后形成的心墙的临界渗透坡降是怎样计算的!
这个水库为南方沿海中型水库,主坝一座,副坝6座,是最后一批病险水库除险加固,比较特殊的是采用了混凝土防渗墙方案,比较郁闷的是,去的那天下了好大的雨,不然就会搞多一点照片来给大家,工地泥水太多,不得不湿身,实在痛苦。那个成槽机跟混凝土注入机是连在一起,在坝轴线平行的轴线钢轨上跳仓施工。
各位大神,小弟目前在做一段地下混凝土防渗墙,防渗墙设计顶标高至中风化层为5米左右深的圆砾层。液压开槽机开30cm槽。现在遇到的问题是圆砾层比较松散,容易塌方,成槽后浇混凝土是预计混凝土的1.4倍。施工单位想我要求签证工程量,小弟头回干这工程,请教各位大神指点是否签???:'(:'(
目前混凝土防渗墙在病险水库和河堤加固中应用较多,设计希望墙体最好能与两侧的坝[堤]土弹性模量接近,因此要求防渗墙达到“塑性”,我接触过两个工程,最终都没能达到当初的设想,在此通过水工网向大家求教: 1、防渗墙体达不到“塑性”要求,对工程安全有何不利影响; 2、要使防渗墙混凝土达到塑性,有那些方法、途径; 3、有哪几件工程做得很成功; 4、能否提供一些资料,尤其是混凝土的配比。
本人在工程施工过程中遇到如下困难,不知如何施工,情况如下:承建30CM厚混凝土防渗墙,若使用射水钻施工,卵石层大约厚8-10米,无法施工;若利用冲击钻施工,冲击钻头直径30CM,钻头太轻,速度较慢,无法保证工期。求教其他有效施工方法。望赐教,本人不胜感激!
本人设计的一座水库因大坝坝体、坝基渗漏来严重,坝体采用混凝土防渗处理,坝基灌浆处理,鉴于投资高,根据专家意见,采用混凝土防渗内预埋PVC灌浆管,以节省造灌浆的投资,在施工中,因泥浆浮力过大,PVC灌浆管都在下到12米左右折断。后来采用先下5寸钢管.再下PVC灌浆管,PVC灌浆管虽然能下到20米左右再也下不了。后来采用钢筋连接四根同时下管,情况不乐观,由于本地首次使用,没经验,再者经专家提出,应该有成功实例,望同行献计。[ 本帖最后由 cyc_lc 于 2008-11-8 01:30 编辑 ]
混凝土防渗墙施工技术日渐成熟,国内有很多成功经验,可惜我了解的不够,谁有这方面的资料(最好是完工或正在施工的项目),能否奉献出来,让我学习一下,不甚感激!也可以加我qq681370,相互交流。
请教一个问题,就是土石围堰防渗墙的施工。一般是怎么的方式,是土石围堰做好后,在挖槽浇注吗?好了,谢了,我的qq号:22123352.希望能认识下我们行业的兄弟姐妹
水库大坝塑性砼防渗墙开挖后拍的几张图片,大家欣赏
一、漏浆处理 一般漏浆处理:造孔过程中,如遇少量漏浆,采用加大泥浆比重,投堵漏剂等处理,如遇大量漏浆,单孔采用投粘土钻进处理,槽孔采用投锯末、膨胀粉、水泥等堵漏材料或孔底帷幕灌浆处理,确保孔壁、槽壁安全。根据工程施工经验,尤其是槽孔的副孔劈打时,更应注意观察槽孔浆面的变化。 架空层造孔漏浆处理:主孔造孔中发生架空层漏浆采用回填当地渣土料加片石并用钻头冲击挤压密
一、总 则 1.1 本细则依据工程施工承建合同文件,以
所在某城防除险加固工程做到招投标阶段,有意的发单位介绍到鄙人邮箱,也可以站内短消息随时联系 spraywolf@163.com 设计方期望了解施工方的施工方法和施工经验,以便开展施工组织设计 有意进一步接触留电话到邮箱,谢谢支持
我正在做一个土石坝的混凝土防渗墙的概算,根据水利98规范六---31节,“防渗墙的建筑面积按阻水面积设计几何图形加超浇部分计算”,不知道这句话有没有包括每个槽段之间的连接部分?即,防渗墙的建筑面积计算时,需不需要另外考虑槽段连接的时候凿除多余的那部分?