1、变压器是怎样变换电压的?变压器是根据电磁感应制成的。它由一个用硅钢片(或矽钢片)叠成的铁芯和绕在铁芯上的两组线圈构成,铁芯与线圈间彼此相互绝缘,没有任何电的联系,如图所示。我们将变压器和电源一侧连接的线圈叫初级线圈(或叫原边),把变压器和用电设备连接的线圈叫作次级线圈(或副边)。当将变压器的初级线圈接到交流电源上时,铁芯中就会产生变化的磁力线。由于次级线圈绕在同一铁芯上,磁力线切割次级线圈,次级线圈上必然产生感应电动势,使线圈两端出现电压。因磁力线是交变的,所以次级线圈的电压也是交变的。而且频率与电源频率完全相同。经理论证实,变压器初级线圈与次级线圈电压比和初级线圈与次级线圈的匝数比值有关,可用下式表示:初级线圈电压/次级线圈电压=初级线圈匝数/次级线圈匝数 说明匝数越多,电压就越高。因此可以看出,次级线圈比初级线圈少,就是降压变
厂里有一台20/0.69kV的2000KVA三相变压器只带一台直流调速电机(DC750V/1100kW),现在要上新的生产线,设备都是380v三相的,所以想在690侧低压母线上引出一路接到一个690v/400V的三相变压器上用来给新的生产先配电。大家给点意见,谢谢1.有没有这种690v/400V的三相变压器?2.是不是只要在690侧低压母线上引出一路接到一个690v/400V的三相变压器的输入侧就可以?3.这种接法是否合理或者有什么隐患吗?4.2000KVA的变压器大概还有多少容量可以利用?
气体放电光源,额定总功率 30KW ,功率因数0。45,变压器多大?若做电容补偿,250W高压钠灯,如何做?变压器容量选多大?计算起来问题多多,赐教
公司有4台1250同型号,所有技术参数相同,之前一直是单独运行,四台变压器之间都有联络开关,有时只是在停了某台后用另一台联络过去,高压也是一路高压,但从来没有并联过,现在想并联不知会有什么情况出现,我认为完全可以并,但是领导说不能,真不明白.请高手在此给我指点一下吧!谢了.
一般都是每个射灯单独一个,也有的是两个配一个,那我如果想几个射灯一个回路,我想问一下有没有可能设置一个总的变压器,就好想荧光灯那样一拖几的整流器一样的?如果有的话,最大支持到多少W呢?贵不贵呢?
众所周知,现在变压器越来越趋于小型化,变压器的空载损耗也要求越来越小,但是是不是空载损耗越小的变压器负载时的损耗也越小呢?毕竟变压器负载时间通常来讲要远远大于负载时间,为什么变压器指标一直要求的是空载损耗而不是负载时的损耗呢?大家也应在知道现在变压器趋于小型化,同样容量的变压器,S11的要小于S9的,S9的要小于S7的,变压器的负载能力随着小型化过程也越来越差,其负载时的损耗是否有所降低?一直以来都有这个疑问,希望高人解答!
在设计中选了两台低压变压器互为备用,在选定这两台后主变压器的容量如何确定,必须大于前两台的容量和吗?还是根据高压侧补偿后的容量选择
220kV自藕变压器,因为220kV站内设备改造,低压侧负荷无法调出,现在用110kV侧带低压侧负荷,220kV侧开路运行,因110kV电源端变压器中性点已经接地,如果自藕变压器110kV侧不接地运行,请问高手可以吗?都存在哪些问题和风险?应该如何避免或者是降低风险?
现有一台110/35/10,容量20000KVA的旧变压器,需要运输到40公里外的地方安装使用,我该如何运输???作为施工单位的我可没有变压器生产厂家所配的那些工具啊!请多多指教!
今天去安装低压进线,在变压器上紧螺丝,不小心掉个扳手,吧变压器的低压瓷套砸掉了一小块,大概有3CM的一小块,大家说说 学要换这个瓷套吗,还是买点胶粘上啊? 大家各抒己见。
一栋楼,使用3X800KVA供电+发电机一台。请教三台变压器如何联络?最好有图纸。谢谢。
最近面试一家公司,问了一个问题。面积为250000方的住宅体,估算需要多少台的容量变压器,因为本人对高压不太熟悉,所以当时就没有回答出来,所以·······如果是一个商业体,需要的变压器又是多少呢?(均是需要如何估算变压器的台数,不需要设计的计算公式)感谢,指导讨论。
公司有1600KVA变压器4台,每个月大概有一万多度电损耗,其中两台是普通照明动力,另两台是冷冻机组及水泵1250KVA变压器2台,每一个大概有5.6千损耗,主要供办公及住宅用电。请问上述损耗电量正常吗?正常的变压器1600KVA和1250KVA损耗电量大概多少度?空载和负载是不是计算方法不同?
论文简介:很全的变压器选型手册,是上海人民电器的全套产品,对设计很有用 投稿网友:yahoo666 上传时间: 2013-09-06
有一个问题一直困扰至本人,单位二路35KV进电,每一路变压器容量为2万KW,总容量4万KW,但现在的情况是,园区里的七、八个单位的近30台10KV变压器的容量相加大大超过4万KW总变压器的容量,这会产生什么不良后果,目前从供电局负荷监控仪上看实际使用的容量约在8000KW左右,有二,三个单位现在还没有真正用电只是空载,如这几个单位也全部正式用电的话实际容量还会上升,但到底会上升对少还不知道,对于10KV变压器容量大大超过35KV变压器的总容量到底会不会产生什么不良的情况,请大家能有个较为客观的分析和回答。谢谢!
GB50053-94《10kv及以下变电所设计规范》第4.1.7条中规定“变电站宜单层布置。当采用双层布置时,变压器应设在底层”。请问各位这个怎么理解,是指必须把变压器放在一层吗?一方面我也接触过一些现状的变电站,变压器是在二楼了,且都在运行中,岂不是违反规范法了,另一方面看规范的条文说明说为了运输与防火,这个应该也不是要求必须放二层的理由吧,如果运输与防火措施做好的话,这个不算什么制约因素。现在做一个项目,变电站与综合楼合建,一层有其他的设备间和办公室之类的,建筑用地限制导致一层没有配电间的位置,因此想考虑把变压器放在二楼,但又担心违反GB50053-94《10kv及以下变电所设计规范》,请问各位遇到这种情况怎么处理呢?
( 1 )、强迫油循环风冷变压器的上层油温不得超过 75 ℃,最高不得超过 85 ℃。 ( 2 )油浸自冷式、油浸风冷式变压器的上层油温不得超过 85 ℃,最高不得超过 95 ℃ (
遇到这样一个问题,新建一个110 的变电所,承担 10kv 计算负荷 S10=17.17MVA, 承担 35kv 的计算负荷 S35=30.89MVA, 接线如图: 现在的问题是, 1 :火电厂
1.铁芯正常时需要一点接原因 变压器正常运行时,带电绕组与油箱之间存电场,而铁芯和其他金属构件处于该电场中。电容分布不均,场强各异,铁芯不可*接,则将产生充放电现象,破坏固体绝缘和油绝缘强度,铁芯必须有一点可靠接。 铁芯由硅钢片组成,为减小涡流,片间有一定绝缘电阻(一般仅几欧姆至几十欧姆),片间电容极大,交变电场中可视为通路,铁芯中只需一点接即可将整叠铁芯叠片电位箝制电位。 当铁芯或其金属构件如有两点或两点以上(多点)接时,则接点间就会造成闭合回路,它键链部分磁通,感生电动势,并形成环路,产生局部过热,烧毁铁芯。 变压器铁芯一点接,才是可*正常接。即铁芯必须接,且必须是一点接。 铁芯故障主要由两个方面原因引起,
变压器的事故状态有哪些? 答:(1)内部声响很大而不规则,有爆裂声。 (2)风冷式变压器上层油温不断上升至95℃。强迫油循环风冷变压器冷却器全停超过规定时间,且上层油温已达85℃。 (3)储油柜(油枕)或防爆管(泄压器)严重喷油。 (4)冒烟或着火;或套管严重破损、放电。 (5)轻瓦斯频繁动作且气体可燃。 (6)严重漏油使油枕及瓦斯继电器看不到油位,且油色变化过大,油内出现碳质。