首页 课程 资料 论坛
  • 控制变压器的容量如何选择

    在有接触器 继电器控制的回路中要选择控制变压器的大小,譬如只有一个接触器和一个继电器控制一台电机运行(接触器变压器不会同时启动),那么所选择控制变压器的容量为100VA还是20VA.具体在选择控制变压器的容量应遵循什么原则?接触器线圈 吸合功率 70W 保持功率8W继电器线圈 吸合功率 75W 保持功率13W

  • 控制变压器有隔离作用吗?

    控制变压器都是互耦绕制的吗,也就是说都不是自耦变压器(220V中间抽头抽出24V?)吗? 另外,我们公司澡堂用的是蒸汽加热,靠人工控制阀门,现在我想把它改为热电偶控制电磁阀(节约点蒸汽),电磁阀是24V AC,变压器用的是控制变压器(有2个选择,一个是德力西的BK50,说明书上写的是互耦绕制的;还有个是机床变压器,绕法不清楚),我准备用BK50合适吗? ▲▲还有,BK50这种控制变压器有隔离作用吗?▲▲ 我担心会不会有人洗澡触电,比如变压器市电串入低压侧(安装位置有点潮湿)? 现在是担心的要死,也不知道还有其他危险没有? 高手帮忙提点意见啊!

  • 控制变压器如何选择容量呢

    公司里有一台2KVA-380/220的控制变压器,基本没有感性负载,其输入实际电流为4A左右,输出为7A左右.一次侧安装了5A的NFB,二次安装了10A的NFB,但还是烧了绝缘,一次侧NFB也跳了.现在就是找不到原因,不知道容量是不是太小了,想请教一下高手.还想请教一下该如何选.

  • 控制变压器容量如何选择

    控制变压器容量如何选择负载接的是指示灯,AD11-22/380V 选用的是BK250-1000/380请问250是容量,如何选取的?

  • 请问:控制变压器容量如何计算220V/36V

    请问:控制变压器容量如何计算220V/36Vhttp://co.163.com/if_37623830_3.htm

  • 求助控制变压器该怎么选择

    请各位大虾帮帮忙,选择控制变压器该考虑那些东西,怎么选择容量才合适,我的控制电路是带7个交流接触器和几个限位开关,需要选多大容量的控制变压器。该怎么考虑,怎样选用的呢?

  • 行车控制变压器的容量问题

    一般380V/36V 150VA的变压器可以带一个总接触器[80A],五个起升用接触器[60A],四个大车小车的接触器[18A],我们发现有时候,变压器容量还不够,大接触器吸不下去,请教这个变压器怎么选型啊??

  • 如何选择水下灯的控制变压器

    请问 如何选择水下灯的控制变压器有24盏24V-150W的灯(水下灯),大概离电箱不到100米,请问用多少个多大的控制变压器,电线选多大?如果换成24盏LED灯怎么样?

  • 小控制变压器的一次测如何接地

    我看到小控制变压器 比如380/220的 一次侧有三根线分别标有 地线 0伏 380伏可是我用万用表去测那个地线对铁芯的电阻却发现测不到不知道里面的地线是接到哪里去了????

  • BK型控制变压器能提升容量吗?

    电压互感器10/0.1KV,二次部分用BK型控制变压器将100V变成220V,那么,实际容量是电压互感器二次侧容量还是BK变压器的容量呢?

  • 如何选择水下灯的控制变压器,急呀!

    请问 如何选择水下灯的控制变压器有24盏24V-150W的水下灯,大概离电箱不到100米,请问用多少个多大的控制变压器,电线选多大?如果换成24盏LED灯怎么样?

  • 关于控制变压器的接线,寻求解疑

    我看了许多关于这个的问题,但还是糊涂,请高手赐教,谢谢。一、控制变压器二次侧一点接地是防止一次侧高压窜入二次侧造成危害,那不接地就形成了“浮地”,不管哪种用法,我都在输入、输出端安装断路器,是不是就安全了?二、隔离变压器可以防止一次侧高压窜入二次侧造成危害,那不管是用隔离变压器或是用控制变压器,假如二次侧输出某点碰壳或接地,是不是都会形成短路电流?三、1、根据供电TN系统的原理(TN-C,TN-S,TN-C-S),假若一种情况是,电源进线只有三相,但在设备处有接地桩子,那设备处控制变压器的N点即0和接地点即PE,与其它内部元件比如电磁阀(单相)的N和PE,怎么连接?2、假若一种情况是,电源进线三相四线,即三根火线一根N线,可不可以将进线N与控制变压器N相连,有人说“应该不可以”,什么是应该?如果不可以,那进线N要怎么用,怎么接?那可不可以从进线N分出两根一根作N,一根作PE并在设备处接地,改成TN-C-S来用?3、假若一种情况是,电源进线三相五线,即三根火线一根N线一跟PE线,那这N线和PE线又要怎么用,怎么接?四、如果控制变

  • 220V 380V转6V 12V 24V 36V 110V控制变压器接线及灯具选择?

    220V 380V转6V 12V 24V 36V 110V控制变压器接线及灯具选择?

    有以下疑问:1:这款变压器是交流电的转换吧,没涉及直流。2:我要将220V交流电转换为安全电压36V,L+N两根线接在0和1接线端子上,不分线序(交流电不分),之后想要36V输出的话,只要将出线接在11和15的接线端子上即可。就这么简单吗?3:36V电压输出接负载(照明灯),是否必须用36V的照明灯4:36V输出能带多少照明灯看变压器的社么参数,变压器是BV

  • 控制变压器一次侧断路器的选择

    一台380V/220V,50KVA的控制变压器,一次侧的断路器选择问题1、是否需要考虑变压器的合闸涌流。2、是否需要按高压系统通常做的,躲过低压侧短路时,流过一次侧的最大短路电流,来做速断。请大家根据自己的经验,发表意见。

  • 隔离变压器与控制变压器的作用区别

    1变压器常见故障 配变在送电和运行中,常见的故障和异常现象有: (1)变压器在经过停运后送电或试送电时,往往发现电压不正常,如两相高一相低或指示为零;有的新投运变压器三相电压都很高,使部分用电设备因电压过高而烧毁; (2)高压保险丝熔断送不上电; (3)雷雨过后变压器送不上电;

  • 控制变压器输入不用等级电压怎么切换

    我现在有个柜子控制电压要220v和36v,输入变压器的电压有380v和660v,这两个电压怎么切换,要选用什么型号的控制变压器?请帮我解决一下啊!!先谢过了。

  • 一台380V变220V的三相变压器是否可以将高低压中性点同时接地

    一台380V变220V的三相变压器是否可以将高低压中性点同时接地

    一个车间正常供电为3相五线制(TN-S系统),因生产需要使用3相线电压为220V电源,我们选用1台3相380V+N,变成3相220V+N的变压器。因该变压器低压侧的N线要求与整个车间的PE线阻值不超过25欧,我们是否可以将该变压器的高低压侧的中性线同时接到该变压器高压侧的中性线上去? 谢谢!

  • IT系统中,控制变压器的0端是否应该接地?

    我们现在做的一个国外项目,使用的是IT系统(不引出中性线),在配电控制回路中,使用的控制变压器(250VA、160VA等)从母排取电(取的是线电压,480V或者600V)变成220V。请问控制变压器二次侧的0端需要接地吗?(变压器的二次侧两个抽头为0和220)。请各位前辈给分析下!

  • 单相控制变压器一次侧需要PE线吗

    单相控制变压器,如220V/20V,铁芯接地是和变压器外壳接地一起吗?一次侧电源线需要PE线吗?我们通常二次侧是不接地的,但是一次侧不确定。如果没有PE线缆,那么铁芯的地是接在哪里呢?

  • 隔离控制变压器之间的安装间距问题

    各位大大,我这边设计有监控和门禁的电源箱,目前一个箱子里面设计安装4个220V转24V250VA的隔离变压器,由于其他原因箱子大小不能增大,所以设计布局后2个变压器之间的间距只有2厘米,请问这种变压器之间的间距有什么要求,这么小的间距有什么不好的影响没有?谢谢!

点击加载更多

控制变压器380v变220v

控制变压器380v变220v专题,为您提供控制变压器380v变220v相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与控制变压器380v变220v 相关的专业交流讨论,更多控制变压器380v变220v相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

照明行灯变压器

生产变压器