建筑内部装修防火施工及验收规范
安装工程有很多空洞要进行防火封堵!!!与大家分享下!
1.地上多层(非高层)相邻防火分区,防火墙上开设的甲级防火门是否作为第二安全出口。2.多层公共建筑楼梯间是否出屋面?我找了半天没找到规范依据,知道的朋友请找到规范依据,贴出来供大家学习交流。谢谢
提问同上,应该如何封堵,谢谢!!!
新版防火规范2014第8.5.3条规定应设置排烟设施的地方3 公共建筑内建筑面积大于100m2且经常有人停留的地上房间4 公共建筑内建筑面积大于300m2且可燃物较多的地上房间。第8.5.4条规定应设置排烟设施的地方地下或半地下建筑(室),地上建筑内的无窗房间,当总建筑面积大于200m2或一个房间建筑面积大于50m2,且经常有人停留或可燃物较多时,应设置排烟设施。那么问题来了:多层公共建筑地上一个80m2的会议室没有2%可开启外窗,要不要设排烟设施?多层公共建筑地上一个200m2的可燃物较多的库房没有2%可开启外窗,要不要设排烟设施?这两条规范难道不是明显的矛盾了?尼玛还是强条!!!!怎么破?怎么破?
建筑防火规范5.5.11条:设置不少于两部楼梯的公共建筑,对于顶层局部突出,突出部分的建筑面积小于200平米人数之和不超过50人,突出部分不超过两层,应另设一个安全出口通向上人屋面,这个安全出口的规定一定是楼梯出口吗?可以是上人口之类的???
防火规范中,超过五层或体积超过10000立方的教学楼等其他民用建筑要设室内消火栓。其中其他民用建筑包括具体是指哪些建筑?
最近学校在教防火设计问题,有几个问题实在想不明白想问问大家~~1、单层体育建筑高度是怎么计算的??因为大跨度么,各种结构不同的话,具体高度该怎么计算。2、还有一个设计问题,假设一公共建筑平面为长方形,平面1-4轴在三层有局部突出的羽毛球馆采用大跨度结构,其局部高度>24M达到高层,但5-9轴三层总高度未超过24M,然后,1-4轴有地下室。请问:该地下室的防火应该视为高层地下室还是普通多层地下室。 是不是1-4轴平面全部视为高层,可以把5-9轴平面部分视为其裙房~~ (即红色斜线部分为高层按高层防火设计,黄色斜线为其裙楼按多层防火规范设计)
大家好,我正在做个门式钢架办公板房,是国电项目的,验收规范监理说了要用电力系统的,请问谁知道电力系统验收用什么规范?我是在广东,谢谢大家提醒,有对应资料能发给我谢谢。我的邮箱liwenyou_1982@163.com
请教大家: 1. 老版(指2002版)砌体工程施工质量验收规范 中的第16页,和新版(指2011版)中的第17页,中关于“砖砌体一般尺寸允许偏差”的表格中有一个术语,我一直没有明白是什么意思,就是“游丁走缝”,例如“清水墙游丁走缝的允许偏差为20mm”,请教大家了。 2.在老版验收规范的目录中有这样两章 “混凝土小型空心砌块砌体工程”和“填充墙砌体工程”,我的疑问是,我们工地设是内墙与外墙(除了管井道外)均为混凝土小型空心砌块(规格为390*390*190),那么从目录来看无疑是要遵循 “混凝土小型空心砌块砌体工程”这一章节的规定了,但是用混凝土小型空心砌块砌出来的墙就不是填充墙了吗?概念有些模糊。 谢谢大家的指点
建筑防火规范7.5条,强调防火卷帘上和建筑物的间隙必须用防火封堵材料进行封堵。请问,实际施工时候,这个防火材料是如何定义的?有没有具体的技术性指标可供参考。小弟也研究了《防火封堵材料》的规范,好像也只是介绍了一些参数和概念,没有具体要求。那大家在施工时候,采用何种防火封堵材料?有没有相关经验或者具体材料可以提供?目前我们采用 钙镁板 (现场的施工人员叫“艾特板”) 不知是否可以?
2011版局部修订混凝土施工验收规范
最近做一个比较小的农贸市场,两层,一层农贸市场,二层超市,每层2100平方米的面积,我想问下各位,防火疏散这一块人数的计算,农贸市场和超市是参照商场还是什么?
1、电工在施工前应熟悉电路施工图纸或业主的要求,确保所有电器、开关、电话、电视、网络插座位置。 2、开关、暗盒定位按工程要求必须对称、纵横一致。 3、购买所有电线、电话线、电视线、网络线必须达到国家检测标准,杜绝产品不合格现象。 4、电路开槽布管、穿线、检查并测试。电线接头牢固无松动,用双层绝缘胶布緾紧,并在接头处留有检修口。 5、检查所有灯具开关是否灵活,插座面板有无松动,杜绝导电、漏电发生。 6、每组电路回路清楚可靠,符合用电要求,火线、零线、电线要分色或有明显标记。 7、请业主验收无问题签字后用水泥砂浆把所有线槽、暗盒封闭好,以确保瓦工正常施工。
防火封堵标准--江苏地标
根据不同缝隙宽度和缝隙相邻构件有无相对位移等,给出了可应用的建筑缝隙防火封堵材料。由于不同产品在封堵方法上不可避免存在差异,并且现有试验数据有时很难作出比较,所以对一特定的建筑缝隙,在符合本节基本要求的同时,还应寻求产品制造商的建议,符合产品的技术要求。 建筑缝隙相邻构件有相对位移,或虽无相对位移但缝宽大于规定的尺寸时,应采用合适的具有伸缩能力的防火堵料进行封堵;无相对位移且缝宽不大于规定尺寸时,可采用合适的有或无伸缩能力的防火封堵材料进行封堵,并且可根据具体需要采用防火的填充材料、覆盖材料或支撑材料。具有伸缩能力的防火封堵材料有防火封堵漆或防火填缝胶等;无伸缩能力的防火封堵材料,有防火密封胶或矿棉板等。支撑材料有镀锌钢托板、钢丝网或其他具有一定强度的不燃板材等。覆盖材料有具有一定强度的不燃板材等。对相邻构件有相对位移或缝宽较大的建筑缝隙,在选择具有伸缩能力的防火封堵材料时应注意,不同材料的伸缩运动能力各有不同。对伸缩量较大的建筑缝隙,应选择具有较大伸缩运动能力的防火封堵材料,如防火胶泥等。
设计的防火封堵组件应考虑被贯穿物、贯穿物及其支撑体、防火封堵材料及其支撑体以及填充材料能够协调工作,并应适应建筑日常使用的环境条件,如建筑的振动、热应力、荷载等作用;应满足火灾时的使用需要,如火灾中的热应力不均匀变化和热风压作用,能保持其稳定性、不发生脱落、位移和开裂等情况。这主要取决于所选用的防火封堵材料能适应日常环境的特性、在火灾中的表现及施工安装的质量。重要公共建筑和人员密集场所,因其建筑规模大、空间大、人员密集,火灾时的烟和毒气对人员容易造成伤害。电信建筑及精密电子工业建筑中的电子设备一旦被烟熏,往往造成重大经济损失。所以,这些建筑中烟气对人员或设备的影响需仔细考虑,这些建筑或场所的防火封堵除应具有阻火性能外,同时还应具有快速阻止烟气传播的功能。防火包不适用于对阻烟要求较高的场所。有关重要公共建筑的定义,见国家标准《建筑设计防火规范》GBJ 16-87。