提问同上,应该如何封堵,谢谢!!!
封闭母线、桥架的防火封堵照片 一800A 封闭母线
以下是年初竣工的封闭母线盒桥架的防火封堵工程照片:
谁有电井桥架封母防火封堵的照片啊?谢谢给传一张,让俺学习学习
我设计的一处工业厂房,现在监理要求对电缆沟及电缆桥架过墙过楼板做防火封堵。请教是必须做防火封堵么?在哪本规范上有所涉及?谢谢
弱电桥架施工完成后,需要做防火封堵?如何做呢?一起来学习一下吧!
最近刚接了一个商场,一层平面大约有1万平方,共分7个防火分区,请问电缆桥架能否穿过防火分区?《民用建筑电气设计规范》JGJ/T 16-92中规定:24.9.14 消防用电设备配电系统的分支线路不应跨越防火分区,分支干线不宜跨越防火分区。那么其他正常的电缆是否可以通过桥架穿过防火分区?谢谢。
我现在有一个项目在做,是23层的,里面桥架马上就要定了,而设计没明确是否要求防火!所以在这里看看大家在做的都是怎么选型的!
建筑防火规范7.5条,强调防火卷帘上和建筑物的间隙必须用防火封堵材料进行封堵。请问,实际施工时候,这个防火材料是如何定义的?有没有具体的技术性指标可供参考。小弟也研究了《防火封堵材料》的规范,好像也只是介绍了一些参数和概念,没有具体要求。那大家在施工时候,采用何种防火封堵材料?有没有相关经验或者具体材料可以提供?目前我们采用 钙镁板 (现场的施工人员叫“艾特板”) 不知是否可以?
防火封堵标准--江苏地标
设计的防火封堵组件应考虑被贯穿物、贯穿物及其支撑体、防火封堵材料及其支撑体以及填充材料能够协调工作,并应适应建筑日常使用的环境条件,如建筑的振动、热应力、荷载等作用;应满足火灾时的使用需要,如火灾中的热应力不均匀变化和热风压作用,能保持其稳定性、不发生脱落、位移和开裂等情况。这主要取决于所选用的防火封堵材料能适应日常环境的特性、在火灾中的表现及施工安装的质量。重要公共建筑和人员密集场所,因其建筑规模大、空间大、人员密集,火灾时的烟和毒气对人员容易造成伤害。电信建筑及精密电子工业建筑中的电子设备一旦被烟熏,往往造成重大经济损失。所以,这些建筑中烟气对人员或设备的影响需仔细考虑,这些建筑或场所的防火封堵除应具有阻火性能外,同时还应具有快速阻止烟气传播的功能。防火包不适用于对阻烟要求较高的场所。有关重要公共建筑的定义,见国家标准《建筑设计防火规范》GBJ 16-87。