请教大家,有一小厂,有380,220设备,也有200.110设备,采用80KVA 380/200隔离变压器,二次中性线不接地,隔离变压器外壳和用电设备外壳公用同一接地,这种做法对不对
3相380伏输入的变压器,输出为220V的电,如果我把低压220伏作为输入,在一次侧能输出380伏的电吗?是不是相位会有什么不同,请高手分析一下。。
规范上说380V厂用电为三相三线制时,可设380/220V变压器为220V电源供电,是不是说用的用的是变比为1.732的星角变压器,低压侧不接地,由两相线供电?我要在GGD的柜子里装一变压器,外带4~6个照明回路,即GGD-53,50kVA能装下吗?另外我这个工程是国外项目,当地电压是415/240,而我的主变是11/0.38的,即我要用380/240的变压器,制造没问题吧?
现有一台110/35/10,容量20000KVA的旧变压器,需要运输到40公里外的地方安装使用,我该如何运输???作为施工单位的我可没有变压器生产厂家所配的那些工具啊!请多多指教!
220kV自藕变压器,因为220kV站内设备改造,低压侧负荷无法调出,现在用110kV侧带低压侧负荷,220kV侧开路运行,因110kV电源端变压器中性点已经接地,如果自藕变压器110kV侧不接地运行,请问高手可以吗?都存在哪些问题和风险?应该如何避免或者是降低风险?
在设计中选了两台低压变压器互为备用,在选定这两台后主变压器的容量如何确定,必须大于前两台的容量和吗?还是根据高压侧补偿后的容量选择
众所周知,现在变压器越来越趋于小型化,变压器的空载损耗也要求越来越小,但是是不是空载损耗越小的变压器负载时的损耗也越小呢?毕竟变压器负载时间通常来讲要远远大于负载时间,为什么变压器指标一直要求的是空载损耗而不是负载时的损耗呢?大家也应在知道现在变压器趋于小型化,同样容量的变压器,S11的要小于S9的,S9的要小于S7的,变压器的负载能力随着小型化过程也越来越差,其负载时的损耗是否有所降低?一直以来都有这个疑问,希望高人解答!
一般都是每个射灯单独一个,也有的是两个配一个,那我如果想几个射灯一个回路,我想问一下有没有可能设置一个总的变压器,就好想荧光灯那样一拖几的整流器一样的?如果有的话,最大支持到多少W呢?贵不贵呢?
气体放电光源,额定总功率 30KW ,功率因数0。45,变压器多大?若做电容补偿,250W高压钠灯,如何做?变压器容量选多大?计算起来问题多多,赐教
公司有4台1250同型号,所有技术参数相同,之前一直是单独运行,四台变压器之间都有联络开关,有时只是在停了某台后用另一台联络过去,高压也是一路高压,但从来没有并联过,现在想并联不知会有什么情况出现,我认为完全可以并,但是领导说不能,真不明白.请高手在此给我指点一下吧!谢了.
一栋楼,使用3X800KVA供电+发电机一台。请教三台变压器如何联络?最好有图纸。谢谢。
今天去安装低压进线,在变压器上紧螺丝,不小心掉个扳手,吧变压器的低压瓷套砸掉了一小块,大概有3CM的一小块,大家说说 学要换这个瓷套吗,还是买点胶粘上啊? 大家各抒己见。
偶最近作了个水池景观照明,水下灯具选用12V电源供电,可灯具太多,容量不小,现请教一下220(380)/12V变压器容量能做到多大?
1、变压器是怎样变换电压的?变压器是根据电磁感应制成的。它由一个用硅钢片(或矽钢片)叠成的铁芯和绕在铁芯上的两组线圈构成,铁芯与线圈间彼此相互绝缘,没有任何电的联系,如图所示。我们将变压器和电源一侧连接的线圈叫初级线圈(或叫原边),把变压器和用电设备连接的线圈叫作次级线圈(或副边)。当将变压器的初级线圈接到交流电源上时,铁芯中就会产生变化的磁力线。由于次级线圈绕在同一铁芯上,磁力线切割次级线圈,次级线圈上必然产生感应电动势,使线圈两端出现电压。因磁力线是交变的,所以次级线圈的电压也是交变的。而且频率与电源频率完全相同。经理论证实,变压器初级线圈与次级线圈电压比和初级线圈与次级线圈的匝数比值有关,可用下式表示:初级线圈电压/次级线圈电压=初级线圈匝数/次级线圈匝数 说明匝数越多,电压就越高。因此可以看出,次级线圈比初级线圈少,就是降压变
厂里有一台20/0.69kV的2000KVA三相变压器只带一台直流调速电机(DC750V/1100kW),现在要上新的生产线,设备都是380v三相的,所以想在690侧低压母线上引出一路接到一个690v/400V的三相变压器上用来给新的生产先配电。大家给点意见,谢谢1.有没有这种690v/400V的三相变压器?2.是不是只要在690侧低压母线上引出一路接到一个690v/400V的三相变压器的输入侧就可以?3.这种接法是否合理或者有什么隐患吗?4.2000KVA的变压器大概还有多少容量可以利用?
一个休闲山庄,80KW用电量,100KW变压器,主要是照明和空调,都是220的,,没有用380的,,现有变压器到山庄100米三线四线,3*25和1*16铜芯线,,现在需要改进线 1. 380进线,,三相四线,用多大铜芯线,变压器是否能承受,380变220用零线断路后烧设备安全系数低吗 2. 220进线,从变压器处出220线,,需要多大线,变压器能承受吗,,是否依然存在断路烧设备的可能 一直做弱电,刚接触强电,,望大神指点,,小弟在此谢过各位
我们单位请外单位维护的变压器
前提:变压器制造厂在新产品试制时,用电阻法测变压器绕组温升。请教:对于干式变压器和油浸式变压器,应分别施加多大电流及施加多长时间其温升可以达到稳态?
看原来的教科书。里面有对设置2台变压器的选择一段介绍。暗备用。每台变压器按最大负荷的70%选择,正常情况下,两台都参加工作,各承担50%的负荷。当一台故障,另外一台可超负荷短时间运作,带动全部负荷。我的问题:1,两台同时工作,各50%,那么,变压器就是所谓的并联工作吗2.这个适合一二类负荷吗,书中并没提这个。假如是一级负荷,可以这样选吗,变压器并联,3.我接触到的工程,是按上法选的。一级负荷,主要负荷照明跟空调跟消防,他的低压母线为单母线分段运行,由母联开关联络,互为备用,1#带照明(750KVA)+消防,2#带空调(800KVA)+消防,应该不是变压器并联运行把,负载率不一样。这样选出来的变压器的大小是合理的吗。甲方还提到了,总负载是1400KVA,按上法,选了2台1000KVA的,是否过大,。谢谢。还有,有没有其他方法,如何为一二级负荷合理的选择2台变压器呢
相关热门专题