根据《建筑设计防火规范GB50016-2006》中,7.2.10 建筑内的电缆井、管道井应在每层楼板处采用不低于楼板耐火极限的不燃烧体或防火封堵材料封堵。又根据《电缆防火阻燃设计与施工06D105》中,设置防火封堵的部位:5.1.2 电缆竖井每隔2—3层设置。有能搞清楚的吗,求指教。到底怎么设置防火封堵,是每层做还是隔2—3层座。
单根电缆或电缆束贯穿孔口的防火封堵应符合下列规定: 1当贯穿孔口直径不大于150 mm时,应采用无机堵料防火灰泥、有机堵料如防火泥、防火密封胶、防火包或防火塞等封堵; 2当贯穿孔口直径大于150mm时,应采用无机堵料防火灰泥,或有机堵料如防火发泡砖、矿棉板或防火板并辅以有机堵料如膨胀型防火密封胶或防火泥等封堵; 3当电缆束贯穿轻质防火分隔墙体时,其贯穿孔口不宜采用无机堵料防火灰泥封堵。母线(槽)贯穿孔口的防火封堵应符合下列规定: 1当贯穿混凝土楼板或混凝土,砌块墙体时,应采用防火板、矿棉板、无机堵料防火灰泥或有机堵料如防火密封胶等封堵;2当贯穿轻质防火分隔墙体时,应采用防火板或矿棉板等封堵。
a) 安装前应检查隔板外观质量情况。b) 在支架托臂上设置两付专用挂钩螺栓,使隔板与电缆支(托)架固定牢固;并使隔板垂直或平行于支架,整体应确保在同一水平面上。螺栓头外露不宜过长, 并应采用专用垫片,如图所示。
提问同上,应该如何封堵,谢谢!!!
防火封堵是预防电缆火灾的发生及阻止火焰延燃、小动物进入、有毒烟雾扩散、潮气进入的有效举措,是变电站消防系统中不可或缺的组成部分。对电缆竖井及穿墙孔洞必须进行严格封堵。若封堵不严,极易发生小动物进入造成短路, 严重时将造成大面积停电,影响电网安全稳定运行。因此,在变电运维管理中, 优化电缆防火设计和封堵方案,最大限度的减少由于电缆着火、小动物进入引发的事故和因封堵不严引发的端子受潮,对保护变电站的设备安全,提高供电可靠性具有重要意义。 变电站封堵原因分析和解决措施 一、原因分析 (1)堵料自然损坏。变电站端子箱内堵料大多采用有机油泥堵料,由于自身性质较软,在使用中底部空洞大时无法承受自身重量。空洞较大时容易下沉,严重
图纸简介: 电缆排管,二通道,四通道,八通道,十二通道,十六通道,二十四通道,电缆井,直角,四通,直通,电缆井接地,电缆井防火,电缆和其它管道交叉,电缆标示桩 投稿网友: wphwphwph 上传时间: 2013-10-29
图纸简介: 电缆防火封堵安装图。封堵处有电缆隧道、楼板、电缆沟、电气盘柜、端子箱等。 投稿网友: chchch012345 上传时间: 2014-07-23
按新《建筑设计防火规范》2016-2014,第10.1.10款,电缆井是不是都得设二个,一个电气,一个消防电气井。有无其它办法求高手指点。
防火封堵标准--江苏地标
本帖最后由 shd1234 于 2013-5-23 21:33 编辑 在国外一个民用房工地,使用两根4×35电缆供电。原来设计在院内有电缆井和接地装置的接接地井,如果根据我国的施工经验,在有支架的电缆沟时,支架是要接地的。既然电缆沟也要接地,那么能不能把电缆井和接地井合并成一个井(这里的电缆沟没有沟,是直接埋在地下的)。希望大家讨论。
设计的防火封堵组件应考虑被贯穿物、贯穿物及其支撑体、防火封堵材料及其支撑体以及填充材料能够协调工作,并应适应建筑日常使用的环境条件,如建筑的振动、热应力、荷载等作用;应满足火灾时的使用需要,如火灾中的热应力不均匀变化和热风压作用,能保持其稳定性、不发生脱落、位移和开裂等情况。这主要取决于所选用的防火封堵材料能适应日常环境的特性、在火灾中的表现及施工安装的质量。重要公共建筑和人员密集场所,因其建筑规模大、空间大、人员密集,火灾时的烟和毒气对人员容易造成伤害。电信建筑及精密电子工业建筑中的电子设备一旦被烟熏,往往造成重大经济损失。所以,这些建筑中烟气对人员或设备的影响需仔细考虑,这些建筑或场所的防火封堵除应具有阻火性能外,同时还应具有快速阻止烟气传播的功能。防火包不适用于对阻烟要求较高的场所。有关重要公共建筑的定义,见国家标准《建筑设计防火规范》GBJ 16-87。