请问大家,管道在室外如何设置检查口,一层对洁净度有要求,不允许穿过。那么二层就不能设置检查口了吧,毕竟没人会是蜘蛛侠爬到二楼去检查清堵。那么衍伸一下,如果是四层呢?那还只能在一层设检查口了?万一堵了呢?我这是冬季平均温度-10度。
今天领导和施工讲,首层的检查口可以取消,没有多大用处;而施工单位讲他们施工一般都是首层设检查口;问下高手,首层的检查口可以取消嘛?
实例:建筑物内的设备管道共用一个竖井内,每层都设有供暖立管、消防立管、给水立管。问题:1。采暖管道管井内做保温层,消防管必须作保温? 2。采暖管不做保温,消防管不必作保温?
《建筑设计防火规范》7.2.9条中说管道井检查门应用丙级防火门。现在设计住宅楼(六层)时采暖都要进行分户计量,因此我们设计时在楼梯间平台处增设了采暖计量柜,同时两侧的立管采取了保温,后来为了美观,我们将立管外增加了围护结构(形成了管道井的形式),如此设计后,施工图审查时好多专家们都说要把采暖计量柜的门用丙级防火门,我觉的一点必要都没有,我从两个方面说一下我的理由。第一:楼梯间的采暖管道井我认为就不是管道井,如果我不管它的美观只保留计量柜,那谈得上什么管道井;第二:规范要求管道井设置丙级防火门是为了防止上下层之间烟火的上下互串,这种情况下管道井肯定是上下层分隔开且相对独立的空间之间的管道井,而楼梯间自身就是一个上下互通,烟气非常容易上行的空间,在它的一个拐角设计了采暖计量柜后再采取丙级防火门有什么必要呢?就算是发生火灾,烟火也不会不从楼梯间这么宽大的空间上行而绕道从管道井上行(如果是那样烟气的智商也太高了),因此计量柜设丙级防火门更没意义了。以上是我对楼梯间所谓管道井的理解,不知道大家对这种情况有什么见解台[
本帖最后由 irozoe 于 2013-4-11 16:08 编辑 想请假一下各位前辈高手们有个管道井要怎么设置旁通管啊在大样图里面怎么画?请指教
对于管道交叉检查有两点需要这里给大家汇报:1.交叉检查中最好是红叉表示有交叉,黄叉表示无交叉,而且交叉上标出的数字的意思没有看明白;2.标出来的交叉提示能不能在删除标注里加上这一项,可以一次删除;
这两天下工地比较勤,主要是去现场看钢筋,但是涉及一些管道的预埋好像都没怎么发表意见,想咨询哈关于这方面有什么要注意的么?
请教个问题:1、为什么排水检查井图集(02s515)中规定,雨水管道检查井最大覆土厚度(4m)比污水检查井最大覆土厚度(6m)小?2、当管顶覆土厚度大于图集规定要求时,应该进行结构结算,不知道检查井结构计算方法是怎样的(是和水池计算模型一样吗),有什么计算算例或者软件吗?
旧规: 4.5.12 在生活排水管道上,应按下列规定设置检查口和清扫口:1 铸铁排水立管上检查口之间的距离不宜大于10m,塑料排水立管宜每六层设置一个检查口;但在建筑物最低层和设有卫生器具的二层以上建筑物的最高层,应设置检查口,当立管水平拐弯或有乙字管时,在该层立管拐弯处和乙字管的上部应设检查口; 新规: 4.6.2
Revit如何绘制立管检查口1、样板文件公制常规模型2、进入“前”立面视图绘制需要的参照平面。3、绘制法兰a、在“前”立面视图绘制放样路径,再切换至“参照标高”视图绘制放样轮廓。b、添加参数“法兰厚度”。c、另一个以相同的方式绘制。4、绘制阀体a、使用放样绘制阀体。b、添加参数“阀体厚度”。c、新增两条参照平面。d、绘制剩下的阀体和法兰。e、连接两个阀体。5、添加管道连接件添加连接件并关联参数。【相关技巧搜索】Revit虹吸雨水管需要加检查口
上下是旧规和新规关于检查口的设置要求 按现在的要求,生活污废水管,每层设置检查口。 那么设备平台的排水管(实际当中是雨水 冷凝水),以及公共管井的废水管,是否也应该按照每层的原则设置检查口?
在做一个工程,雨水内排水采用的是无缝钢管,求教几个问题:1、在无缝钢管上设置检查口和清扫口如何设置,没有响应的配件,需要现场加工焊接吗?2、有谁知道直径为219、159、108的无缝钢管的壁厚?
本来400X690的井,因为是内卫,所以又给了风200,加上内壁厚,我只剩下450左右的空间。我现在有四根管子:DN100X2,DN25X2,能放得下吗?要不要建筑把井变大?请教安装丰富经验的朋友。谢谢~!
1、建筑给水排水设计规范 GB 50015-2003表4.5.12-2和4.5.14-2、4里已经说明在横管上可以装检查口,但我不知道什么情况下该用检查口?什么情况下该用清扫口?2、普通的楼板下排水横管用哪个好些呢?3、埋地的排水横管用哪个好些呢?用检查口的话要弄个室内排水检查口井,用清扫口的话是不是不用其他什么,直接做?
目前设计一个10层学生公寓,建筑要求水暖专业提供管道井面积,本人对高层管道井的设置疑惑是,如何定管道井的面积,请各位设计专家、老手指导下,另请教下需不需要设置设备间,该公寓是1、2层为网点,3-10层为公寓,请指教~
冷热水管道之间的距离,离墙壁的距离如何确定?现在有200管子3根,150的管子2根,保温按45计算
高层住宅中每个单元一般都有四、五户,所以在管道井中我大都采用集、分器,可是找了好多厂家都没有这种规格的,采用室内接地盘管的那种又太小,请教各位高手,你们是如何处理的?
现象:不少单位发现客房风机盘应当清洗、检修。虽然留了一个检查口,但风机管拿不下来,进行检修就得破坏吊顶,影响客房出租。原因:风机盘管卧式暗装时,不少单位设计无检修口,或是检查修口位置不对,或尺寸太小。700×300,600×600,不能满足维修的需要,造成不好操作,以致堵塞。风量冷量减少,室温达不到要求,见图2.9.2-1(a)、(b)。
设计水管道井和风管道井是分开的,施工中把两个井合起来了,没有了中间的分隔,查了下高层规范,该建筑高度170米,属超高层建筑,只说要层层封堵,想问下,这两个管道井能否合并一起?依据何在?
根据CJJ29-98排水管施工规范要求,高层建筑排水立管检查口应每六层设置1个检查口,而南京建设工程施工图设计审查管理中心的审查意见确是宜每层设置检查口,你们施工的都是三十多层的住宅,这种审查意见有必要吗?