首页 课程 资料 论坛
  • 住宅建筑管道井的类别及一般设置原则

    一、风井 (一)作用:正压送风,火灾时防止烟气进入楼梯间或前室 (二)设置原则:一般设置在以下部位 1、无可开启外窗的楼梯间,或有可开启外窗但开启面积不满足自然排烟条件的楼梯间。(自然排烟条件:每5层外窗开启面积总和不小于2.0m2)。 2、无可开启外窗的前室/合用前室,或有可开启外窗但开启面积不满足自然排烟条件的前室/合用前室。(自然排烟条件:前室每层外窗开启面积不小于2.0m2;合用前室每层外窗开启面积不小于3.0m2)。 (三)形状:不得过于窄长,一般短边净宽不小于0.3m,风口宽度不小于0.3m。 (四)面积:与住宅建筑总层数、风道形状、内壁材质及漏风量等综合因素有关,经暖通工程师计算得出。 【经验数值】十二~十八层:0.50m2 十九层及以上:0.60m2 二、水暖井 (一)作用:走各户水管、暖管、一户一阀开关 (二)设置原则:所有规模住宅楼均需设置(别墅除外)。 一般设置于楼梯间、前室或走廊等公共空间内。如每户分别设置(优选),每户需与各自的水

  • 【资料】管道井的布置——住宅建筑

    【资料】管道井的布置——住宅建筑

    一、风井 (一)作用:正压送风,火灾时防止烟气进入楼梯间或前室。 (二)设置原则:一般设置在以下部位 。 1、无可开启外窗的楼梯间,或有可开启外窗但开启面积不满足自然排烟条件的楼梯间。 (自然排烟条件:每5层外窗开启面积总和不小于2.0㎡)。 2、无可开启外窗的前室/合用前室,或有可开启外窗但开启面积不满足自然排烟条件的前室/合用前室。 (自然排烟条件:前室每层外窗开启面积不小于2.0㎡;合用前室每层外窗开启面积不小于3.0㎡)。 (三)形状:不得过于窄长,一般短边净宽不小于0.3m,

  • 9层住宅无管道井给水管怎么设

    北方9层住宅,用电暖气,没有管道井,室内垫层很薄,不能走给水管;6层的我们把水表集中放在室外,每个用水管一个立管,这样1层每处6根立管,外面有套管可是感觉9层这样管太多,套管很粗,大家有没有更好的办法?你们怎么做的?谢谢

  • 高层住宅水表放室内还是管道井

    高层住宅管道较多,水表放管道井好还是放室内好,跟水表的种类有多大关系,远传水表和卡式水表,室内卫生间给水管要暗敷在墙内!请高手来谈谈

  • 求教十二层住宅建筑管道井封堵方案

    管道井内径尺寸为1000*750,四周用50*5的角铁固定,中间再用50*5的角铁格三道,井字型分布,上面铁板平铺,然后下部刷防火漆,上部用防火泥封堵,之后再浇10CM混凝土这样的方案是否可行,请大侠指正!

  • 小高层住宅可不可以不设管道井?

    最近单位马上要做一个小高层,一般小高层都有水表井、强电井、弱电井。但建筑出身的老板要求不做管道井,水表井、强电井、弱电井全部取消。他的话就是强制性条文。请问这样做符合规范吗?如果不设管道井,按多层住宅那样做可行得通?

  • 十二层小高层住宅管道井问题,请教

    很多十二层住宅的设计好象都不用管道井了,问问大家可以吗?再,一直也没清楚,住宅的管道井,楼层之间用不用设楼板,用不用封堵,问题好象太简单,见笑了。

  • 一梯两户的住宅楼管道井可以放在楼梯北休息平台吗?

    我做了个六层一梯两户住宅,想把管道井放在北面平台上,问题是:在楼梯北面要开窗,这样管道井就要中间断开,管道井就太窄。如果纵向布置又太长,楼梯不好上。请专家指导。

  • 关于采暖管道井的问题求助

    关于采暖管道井的问题求助

    本帖最后由 irozoe 于 2013-4-11 16:08 编辑 想请假一下各位前辈高手们有个管道井要怎么设置旁通管啊在大样图里面怎么画?请指教

  • 一般多层住宅出户管道问题

    一般多层住宅出户管道问题

    一般多层住宅出户管道问题如果并排好多单元,厨房、卫生间需要两根出户每个出户一个检查井,那太多了吧?

  • 住宅采暖管道铺设及计算

    我有个问题想请教一下,在室内管道敷设时,管道在垫层垫层,我们一般用DE25的PEX管道,加上厚为10的橡塑保温管,就是45毫米,那么垫层做多厚呢?如果算上和给水管道的交叉除管道高度,就更厚了!我们一般做50的垫层,这样够吗? 还有个计算的问题,我一般用鸿业做计算,但是算出来的垫层PEX管只有DE16,DE20那么细!但是实际我们这里都用DE25的啊?到底用什么直径的管道呢? 谢谢!!

  • 关于楼梯间管道井的问题

    《建筑设计防火规范》7.2.9条中说管道井检查门应用丙级防火门。现在设计住宅楼(六层)时采暖都要进行分户计量,因此我们设计时在楼梯间平台处增设了采暖计量柜,同时两侧的立管采取了保温,后来为了美观,我们将立管外增加了围护结构(形成了管道井的形式),如此设计后,施工图审查时好多专家们都说要把采暖计量柜的门用丙级防火门,我觉的一点必要都没有,我从两个方面说一下我的理由。第一:楼梯间的采暖管道井我认为就不是管道井,如果我不管它的美观只保留计量柜,那谈得上什么管道井;第二:规范要求管道井设置丙级防火门是为了防止上下层之间烟火的上下互串,这种情况下管道井肯定是上下层分隔开且相对独立的空间之间的管道井,而楼梯间自身就是一个上下互通,烟气非常容易上行的空间,在它的一个拐角设计了采暖计量柜后再采取丙级防火门有什么必要呢?就算是发生火灾,烟火也不会不从楼梯间这么宽大的空间上行而绕道从管道井上行(如果是那样烟气的智商也太高了),因此计量柜设丙级防火门更没意义了。以上是我对楼梯间所谓管道井的理解,不知道大家对这种情况有什么见解台[

  • 关于管道三通交汇井的设计

    最近有个小工程。雨水管道与一道管涵T型交叉。雨水管道是d1200,管涵尺寸:高x宽为 2.5m x 2m。均为新建。我想做个三通交汇井,但井的尺寸很大,需要重新设计。有没大侠指教下?

  • 管道井封顶,模板无法拆除

    本帖最后由 一介书生第二 于 2014-4-27 18:21 编辑 管道井封顶,模板无法拆除,而是甲方要求必须现浇。谁有什么好的办法,不拆除模板采用什么模板?

  • 关于管道井给水立管布置的问题。

    一梯三户的住宅楼,管道井设在楼梯间,中间第三户的给水立管设在哪里合适?

  • 管道井设置地漏怎么防臭?

    水暖井一般都有阀门,防止检修时漏水或者排水,在管道井设置地漏,但是不经常用,地漏里面水封蒸发干之后臭气上来会很臭,怎么办?

  • 电梯井、管道井和其他防火构造

    5.3 电梯井、管道井和其他防火构造 5.3.1 电梯井、管道井、电缆井和楼梯间应分别独立设置。管道井、电缆井的井壁应采用不燃材料,且耐火极限不低于1.00h。电梯井的井壁应

  • 关于管道井面积问题的请教~!

    目前设计一个10层学生公寓,建筑要求水暖专业提供管道井面积,本人对高层管道井的设置疑惑是,如何定管道井的面积,请各位设计专家、老手指导下,另请教下需不需要设置设备间,该公寓是1、2层为网点,3-10层为公寓,请指教~

  • 住宅户内埋地管道流速控制

    住宅设计中通常将给水立管设置在公共管井或厨房内。如卫生间与厨房不相邻,接至卫生间的给水支管通常要埋地,如果卫生间包括客卫和主卫,卫生间内设有浴缸、洗脸盆、淋浴器、洗衣机等(大便器接中水),经计算接至卫生间的给水管流量约0.37~0.47L/s(不含热水与含热水),埋地管道多为塑料管,如按规范控制流速,给水管管径应为DN25(De32),流速为0.83m/s左右。 住宅内有埋地管道的建筑垫层做法一般为80mm~100mm,给水管道和采暖管道还有交叉,如管径采用De32将给施工带来难度;如管径减小一号采用DN20(De25),流速为1.40m/s左右。流速大带来的问题是:噪音及水对管道的冲刷,不知道会不会影响管道使用寿命? 请各位同仁给出出主意,如何做较稳妥!谢谢了!

  • 再提个关于住宅管道敷设的问题

    一般多层和小高层住宅采用集中抄表,那么给水管在两个卫生间之间的部分怎么敷设呢?穿客厅的部分呢?热水管的敷设与给水管有什么不同?还有,有一个复式的,一二层为一户,我把二层卫生间的给水横干管敷设在一层梁底,就是沿着一层顶到达二层卫生间后再伸到二层接入卫生间,可以吗?

点击加载更多

住宅管道井

住宅管道井专题,为您提供住宅管道井相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与住宅管道井 相关的专业交流讨论,更多住宅管道井相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

管道井封堵

管道井锁