求SCB10,800KVA,10/0.4KV,D,Yn11,Uk=6%干变价格。请注明采价时间,厂家,最好有上传文件,万分感谢!!
救急呀,我是新手没做过类似工程! 一个中专变压器是800KVA,校区内有10个用电单位,综合楼,教学楼,图书馆宿舍,路灯,广告灯等.现在线路改造,埋地代价太高,业主要求架空,请问这个架空线从低压配电房引出应该用什么型号,规格,根数,用电单位是否就近从电杆上引取.10个用电单位总负荷1280KW,其中一幢还未建--310KW.请高手帮忙指点!谢谢!!!
我车间有一台800KVA油浸变压器,负载为7台电阻焊机,总容量为1700KVA,焊机的功率因数为0.5,暂载率50%,7台设备同时工作的情况存在,但概率低,大多数情况是每台电阻焊机交替工作,每隔10秒通电工作一次,通电时间为0.5秒。请问各位高手:假如以7台焊机每隔10秒同时工作1700KVA,800KVA油浸变压器可否长期运行。
图纸简介: 本图为,某800KVA高压变压器欧式箱变标准图,含一张一次图,2张平面布置图和1张大样图,内容齐全,希望对大家有所帮助 投稿网友: ivanomg 上传时间: 2014-06-12
800kVA以上的油浸变压器不能在箱变使用吗?我们这儿有个工程外地设计的,有十几台箱变,甲方要我们优化把变压器容量加大,减少箱变台数,可行不?
从分接箱引一回10kV电缆去一个800kVA的台架。到底给用多大的电缆呢?我用YJV22-8.7/15kV-3x50mm2的电缆,上司说不行。一定要用YJV22-8.7/15kV-3x120mm2的。我查了一下电缆的载流量,50的电缆在空气中的载流量是181A,地下的载流量是218A。就用181A来算,10*181*1.732*系数=3134*系数。就算系数是0.5,也有1567KVA了啊。为何非得用120的呢? 而且他自己给我算了一个公式:800/10/1.732*0.5=23.1 然后就说,你看,应该用120吧??…………,我都晕了。这什么公式啊?
某小区,全都是二类住宅,共需12台800KVA变压器,请问两个方案哪个好1.放射供电:设一总开闭所,放射供电。两进十二出。2.环网供电。12台环网可能不太容易。我觉得可以两进四出,形成两个闭环。 每个环网供6台变压器。请问两种方式是否合适?哪一种省钱?哪一种可靠性高?
某小区,全都是二类住宅,共需12台800KVA变压器,请问两个方案哪个好1.放射供电:设一总开闭所,放射供电。两进十二出。2.环网供电。12台环网可能不太容易。我觉得可以两进四出,形成两个闭环。 每个环网供6台变压器。请问两种方式是否合适?哪一种省钱?哪一种可靠性高?
干式变压器800kva,1000kva的变压器除了有熔断器外,还应该有哪些保护措施,主要讲规范里规定应该还有哪些保护就行了,谢谢大家告知。
广东某县自来水厂一级泵站原来装设1台630kVA变压器,35kV供电,高压侧采用跌落式熔断器保护,现由于泵站扩容,需要将变压器更换为800kVA的,根据农村小型化变电所设计规程,6300kVA及以下的变压器应采用隔离负荷开关加熔断器保护,但是设计单位拿出一本南方电网的小册子,上面说800kVA及以上要采用断路器,这样一来35kV真空断路器+保护屏+直流电源的价格比800kVA变压器还贵,请教是否必须采用断路器。
220kV自藕变压器,因为220kV站内设备改造,低压侧负荷无法调出,现在用110kV侧带低压侧负荷,220kV侧开路运行,因110kV电源端变压器中性点已经接地,如果自藕变压器110kV侧不接地运行,请问高手可以吗?都存在哪些问题和风险?应该如何避免或者是降低风险?
两台800KVA油浸变压器采用负荷开关熔断器组保护可以吗?一定要配断路器吗?如果不用断路器,如何保护变压器内部故障呢,又如何满足对800KVA以上变压器的继电保护保护要求呢?但是,目前的变压器采用波纹油箱,已取消了油枕,实际上已没有了重瓦斯保护,即使采用真空断路器,又如何实现呢?如采用此方案是否意味着就要采用干式变压器?如采用干式变压器、负荷开关、熔断器组合与采用油浸变压器、断路器组合在总造价上有多大差别,那个技术经济指标更好些?希望广大同仁不吝赐教,谢谢!
1、变压器是怎样变换电压的?变压器是根据电磁感应制成的。它由一个用硅钢片(或矽钢片)叠成的铁芯和绕在铁芯上的两组线圈构成,铁芯与线圈间彼此相互绝缘,没有任何电的联系,如图所示。我们将变压器和电源一侧连接的线圈叫初级线圈(或叫原边),把变压器和用电设备连接的线圈叫作次级线圈(或副边)。当将变压器的初级线圈接到交流电源上时,铁芯中就会产生变化的磁力线。由于次级线圈绕在同一铁芯上,磁力线切割次级线圈,次级线圈上必然产生感应电动势,使线圈两端出现电压。因磁力线是交变的,所以次级线圈的电压也是交变的。而且频率与电源频率完全相同。经理论证实,变压器初级线圈与次级线圈电压比和初级线圈与次级线圈的匝数比值有关,可用下式表示:初级线圈电压/次级线圈电压=初级线圈匝数/次级线圈匝数 说明匝数越多,电压就越高。因此可以看出,次级线圈比初级线圈少,就是降压变
请问,800KVA变压器要用多大的高压断路器,(10KV/0.4)低压侧电流1155A,高压侧电流46A,在10KV进线与变压器之间的高压断路器要选多大的,求详细解析
厂里有一台20/0.69kV的2000KVA三相变压器只带一台直流调速电机(DC750V/1100kW),现在要上新的生产线,设备都是380v三相的,所以想在690侧低压母线上引出一路接到一个690v/400V的三相变压器上用来给新的生产先配电。大家给点意见,谢谢1.有没有这种690v/400V的三相变压器?2.是不是只要在690侧低压母线上引出一路接到一个690v/400V的三相变压器的输入侧就可以?3.这种接法是否合理或者有什么隐患吗?4.2000KVA的变压器大概还有多少容量可以利用?
图纸简介: 630KVA箱式变压器图纸,含高压柜,低压进线柜,电容柜,出线柜 投稿网友: zf503785188 上传时间: 2013-07-17
1.能告诉图纸上的那个开关是用来干嘛的?2.为何800KVA以下的变压器使用负荷开关+熔断器,现在的负荷开关可以做到大容量的,
气体放电光源,额定总功率 30KW ,功率因数0。45,变压器多大?若做电容补偿,250W高压钠灯,如何做?变压器容量选多大?计算起来问题多多,赐教
公司有4台1250同型号,所有技术参数相同,之前一直是单独运行,四台变压器之间都有联络开关,有时只是在停了某台后用另一台联络过去,高压也是一路高压,但从来没有并联过,现在想并联不知会有什么情况出现,我认为完全可以并,但是领导说不能,真不明白.请高手在此给我指点一下吧!谢了.
800kva变压器
800kva变压器专题,为您提供800kva变压器相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与800kva变压器 相关的专业交流讨论,更多800kva变压器相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
分享用户量
下载热度
相关热门专题