请教各位大神,锅炉房设计规范上适用的是蒸汽锅炉和水锅炉,请问大容量的导热油锅炉房内是否要按防爆设计?是否有设计依据,谢谢。
我现在做的一个导热油锅炉房的消防设计,油温350度。原本只设了手提式干粉灭火器,但考虑到锅炉房温度较高,可能还需要其它的消防措施。 可否设室内消火栓冷却?请问有哪位做过这方面的消防设计,给点建议。
小弟现在学习导热油,燃煤锅炉设计,想请教高人,我要从哪学起(本人会蒸汽管道设计)?谁有这方面的资料可否提供,或介绍。目前本人有:锅炉房设计手册、动力管道设计手册、锅炉房设计规范,但不知从哪入手,本人非暖通、热工专业毕业,请教了!
图纸简介: 60万大卡导热油锅炉总图···························· 投稿网友: junmajt 上传时间: 2013-07-21
导热油锅炉系统中导热油从锅炉出口输送至18立方的热油槽(此槽上层为锅炉送过来的热油,下层为从车间回来的冷油,中间格开但有一孔连通,将油从热油槽用中继泵泵(55KW循环泵)使用变频控制输送至车间,近期发现在频率上升39hz后容易吸空,然后压力及电流下降。但将频率降低后又可恢复,请大佬帮忙。
知识点:高位槽
我现在做的一个导热油锅炉房的消防设计,油温350度。原本只设了手提式干粉灭火器,但考虑到锅炉房温度较高,可能还需要其它的消防措施。请问有哪位做过这方面的消防设计,给点建议。
导热油锅炉操作手册(转载的),仅供大家学习!
关于燃油燃气锅炉及导热油锅炉炉膛正负压的选择,请问各位有没有相关资料?是正压好还是负压好?有什么设计依据吗?(锅炉是用在油气输送管线上的)。多些各位给出意见!!!
350万大卡燃油气两用导热油锅炉转让,设备九成新。配芬兰奥林500油气两用燃烧器。2006年无锡锡能产设备,调试后作为备用,至今未用。有意着可来我司考查。联系方式:QQ:64773788详谈。非诚勿扰。因比较急,借制冷论坛一角,也因与论坛较熟。
燃油锅炉同以前的燃煤锅炉相比,具有占地面积小、操作简便、自动化程度高、效率高、安全可靠的特点,所排烟气不用处理就可直接排放。但在其投入使用的这段时间里,运行费用高、加重企业负担的问题也摆在了面前。因此,降低燃油锅炉能耗、降低运行成本,是一个亟待解决的问题。
进口韩国220T/H燃油锅炉
我这有一垃圾处理厂需要供暖,但环保局不批燃煤锅炉,建议使用燃油或电锅炉,问题如下: 供暖面积3000m2,安装燃油锅炉几台?需要投资多少? 一个采暖期运行成本多少?(元/m2)谢谢在线等。。。。。。。。。
我的是热水锅炉,烧到60度就可以了。经常点火点不着。用清洁器喷下可以好一点。过不了多久又点不着了。不知道该怎么清洗。重点清洗什么地方。谢谢高手们指点。
根据“锅炉房设计规范”,轻柴油系统是不需要加热和保温的。燃油锅炉好像一般都是使用0#轻柴油,那么在0度以下就会凝固。不知道是不是冬天的时候改用-10#或者-20#轻柴油,还是用其它什么方法?特别是北方地区。谢谢
手头有一个热水项目,北京某机关,采用太阳能热水系统,辅助热源原设计为空气源热泵,被甲方否决,甲方提出用新型的燃油锅炉,质量要好,主要是“新型”,我不知道什么是新型?希望大家帮忙?
请教各位大侠:目前燃油锅炉的烟气是否能满足现行国家环保标准锅炉大气污染物排放标准GB13271-2014?
四川富临新能源科技有限公司是一家从事锂电正极材料研发、生产和销售的高科技企业,它在新能源汽车行业的快速增长期中积极扩大产能,在中正锅炉的加持下实现了降耗增效。
现有一台燃油锅炉,由于炉膛过小,导致两边水冷壁管受火焰直接灼烧。在运行期间,水冷壁管爆开了。现已将火口改窄使火焰半径缩少,但是问题依然存在。有没有什么办法在不改变炉膛结构的前提下,做出一些改进呢。希望有经验的大虾们能给些意见
某县城没有城市天然气管道,酒店的锅炉房需采用燃油锅炉。由于本人没有燃油锅炉房的设计经验,参考手册和其他图纸,有如下几个问题:1、回油是从日用油箱回到储油罐还是从锅炉回到储油罐?2、日用邮箱虽然是闭式油箱,但是供油泵是否只是从储油罐送到日用油箱,日用油箱到锅炉必须通过高差送到锅炉?3、假设2正确,那么高度关系从底到高是 储油罐、锅炉、日用油箱,这样的话锅炉房放到地下室是不是就非常困难,并且很不合理了。现在方案是把所有的设备用房都放到地下室,不知道燃油锅炉房放地下室是不是不可行 ?求高手指点。