首页 课程 资料 论坛
  • 燃油锅炉-节能环保专家!

    燃油锅炉-节能环保专家!

    陕西德力能源公司自行研制生产的专利产品——范德力锅炉,是利用航天高能吸热技术和分室气化涡流旋风燃烧技术研制成功的,排烟温度80度左右,德力燃煤锅炉节煤达50%左右,热效率高,升温快,微电脑系统实现了给水和水温的智能自动化控制,燃烧室温度1500度,自行消烟,烧100公斤煤只剩5公斤煤渣,烧烟煤无烟,具有高效、节能、安全、环保,2008年荣获多项国家发明专利!专利号:200720031193.2 ,200720031194.315592331573 李亚妮全国客服电话:400-666-6820网址:http://www.boiler86.cn

  • 【分析讨论】关于燃油锅炉房的设计

    某县城没有城市天然气管道,酒店的锅炉房需采用燃油锅炉。由于本人没有燃油锅炉房的设计经验,参考手册和其他图纸,有如下几个问题:1、回油是从日用油箱回到储油罐还是从锅炉回到储油罐?2、日用邮箱虽然是闭式油箱,但是供油泵是否只是从储油罐送到日用油箱,日用油箱到锅炉必须通过高差送到锅炉?3、假设2正确,那么高度关系从底到高是 储油罐、锅炉、日用油箱,这样的话锅炉房放到地下室是不是就非常困难,并且很不合理了。现在方案是把所有的设备用房都放到地下室,不知道燃油锅炉房放地下室是不是不可行 ?求高手指点。

  • [标准]燃油锅炉房设计资料(下载)

    前几天需要做一下燃油的锅炉房,这方面的资料不是很多,买了一本《燃油锅炉与锅炉房设计》的书,还在中国期刊网上找到了一些资料,奉献出来,但愿大家不要非法应用。

  • 燃油锅炉房外贮油罐的设置

    求助高手:现有一个1吨燃油锅炉房的设计,考虑在锅炉房外设置一个2立方的贮油罐。根据建筑防火规范4.2.1条,埋地贮油罐离锅炉房需6米间距,但现场空间不允许,问有什么办法可以减少这个距离。谢谢

  • 燃油锅炉房室内消防怎么做

    单体单层燃油锅炉房,内有2台20吨,1台10吨燃油锅炉,有日用油箱间,除了消火栓灭火器还要做什么?水喷雾?喷淋?蒸汽消防?请大家指教

  • 进口韩国220T/H燃油锅炉

    进口韩国220T/H燃油锅炉

    进口韩国220T/H燃油锅炉

  • 请问专家们,关于燃油锅炉问题?

    我这有一垃圾处理厂需要供暖,但环保局不批燃煤锅炉,建议使用燃油或电锅炉,问题如下: 供暖面积3000m2,安装燃油锅炉几台?需要投资多少? 一个采暖期运行成本多少?(元/m2)谢谢在线等。。。。。。。。。

  • [跪求]怎么清洗燃油锅炉燃烧器。跪谢

    我的是热水锅炉,烧到60度就可以了。经常点火点不着。用清洁器喷下可以好一点。过不了多久又点不着了。不知道该怎么清洗。重点清洗什么地方。谢谢高手们指点。

  • 请教:关于燃油锅炉房事故油箱位置的问题???

    小弟正做一个高层,附带一个1.5T的燃油蒸汽锅炉房,座在地下人防车库的顶板上,锅炉房南外墙和地下人防车库南外墙一齐,南向门前为一条40T的消防车道,在经甲方要求,室外储油罐取消,但现在问题是事故油箱不知该怎么布置?现在初步想埋在消防车道下面,可低规又要求甲乙类燃料存储罐距建筑需要14米的防火间距,而且地下又是人防外墙,现在真不知道该怎么处理,请各位帅哥、美女给小弟出出主意~~~~谢谢~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  • [锅炉]求“新型”燃油锅炉,和太阳能热水配套

    手头有一个热水项目,北京某机关,采用太阳能热水系统,辅助热源原设计为空气源热泵,被甲方否决,甲方提出用新型的燃油锅炉,质量要好,主要是“新型”,我不知道什么是新型?希望大家帮忙?

  • [求教]燃油锅炉房的消防报警具体要求?

    燃气锅炉房的消防报警具体要求在各类规范和条例中有很详细的条文,但燃油锅炉房的消防报警具体要求是怎样的?我一直没找到,哪位朋友指教一二。谢谢!

  • [锅炉]燃油锅炉使用什么型号的轻柴油

    根据“锅炉房设计规范”,轻柴油系统是不需要加热和保温的。燃油锅炉好像一般都是使用0#轻柴油,那么在0度以下就会凝固。不知道是不是冬天的时候改用-10#或者-20#轻柴油,还是用其它什么方法?特别是北方地区。谢谢

  • 高层建筑中燃油锅炉房设计的几点体会

    高层建筑中燃油锅炉房设计的几点体会

  • 燃油锅炉的储油罐得放在锅炉房的哪部分?

    燃油锅炉的储油罐得放在锅炉房的哪部分?

    锅炉房里面还是外面,多远?还有别的设备,都得放在哪?(软水罐,软化水箱,除氧,什么的。)谢谢!

  • 四台燃油锅炉锅炉房暖通设计施工图

    图纸简介: 本图纸为四台燃油锅炉锅炉房暖通设计施工图,图纸包括设计说明、热力管道布置平面图、设备布置平面图、供油管道布置平面图、锅炉房管道布置剖面图、锅炉房设计系统图等。 投稿网友: weilaiyang001 上传时间: 201

  • 某建筑地下室燃油锅炉房全套施工图纸

    图纸简介: 燃油锅炉房全套施工图,设WNS1.4-1.0/95/70-Y燃油炉三台 ;供热4.2MW.图纸全面清晰,内容齐全,适合新手学习燃油锅炉房。 投稿网友: hello1916 上传时间: 2014-05-29

  • 锅炉节能:浅谈降低燃油锅炉成本的途径

    燃油锅炉同以前的燃煤锅炉相比,具有占地面积小、操作简便、自动化程度高、效率高、安全可靠的特点,所排烟气不用处理就可直接排放。但在其投入使用的这段时间里,运行费用高、加重企业负担的问题也摆在了面前。因此,降低燃油锅炉能耗、降低运行成本,是一个亟待解决的问题。

  • 燃油燃气蒸汽锅炉压力控制器作用及调试方法

    压力控制器是将压力信号转化为电气信号的机电转换装置,它的功能将压力高、低不同的信号输给电气开关,对外线路进行自动控制或连锁保护。常用压力控制器及电接点压力表,能使蒸汽压力超压报警,达到极限时切断燃烧器;压力控制器根据实际运行压力调节单火或双火燃烧;对于大型燃烧器,可根据压力大小调节燃油/气量的大小,始终保持压力稳定运行。目前电接点压力表已经很少用了。锅炉上方压力控制器通常采用压力控制器的蒸汽锅炉都是使用两至三个压力控制器的。其中一个是控制启停炉,一个用来控制大、小火转换,还有一个是用作超压保护。使用两个压力控制器的锅炉启停一般是采用温控仪控制的,配置两个压力控制器是为了控制锅炉的火位和超压保护。锅炉上的“三大安全附件”按照规程都必须设置两个,这主要就是为了安全。一是防止其中的一个出现故障时另一个可以工作。二是为了进行对照,特别是水位计和压力控制器,为了确保安全,操作人员不仅要观察其中的一个显示示值,而且还要对照两个显示示值是否相符。

  • 模块锅炉专用控制器的采暖方式

    每个建筑物热量散失的方式是不同的。保温做得非常好的建筑物就不会像外界空间散失很多热量,可能需要重置比率为2.00(OD):1.00(SYS)(室内温度:供热热水的温度)。这意味着室外温度每下降2度,供热热水的温度才会提升一度。相反,保温做的不好的建筑物在热量供应不足的情况下就可能需要为1.00(OD):2.00(SYS)(室外温度:供热热水温度)的重置比率。这意味着室外温度每下降1度,供热热水的温度将会提高2度,模块锅炉控制器提供完整的重置比率范围以匹配任何建筑物的热量损失特性。 供热曲线不但取决于室外温度,同时也取决于热辐射的类型,从而改善模块锅炉供暖舒适度。 以下是根据建筑物平均的保温程度和不同类型的热辐射所建议的初始设置值,用户可以根据建筑物的特定需求自行调整使之更加合理。 由于不同类型的保暖方式向空间传热采用不同的辐射方式、自然对流和强制对流,供水温度必须有不同的控制。模块锅炉控制器将根据采暖方式来调整供水温度。 以下介绍6种采暖方式: (1)高热容量散热器: 这种类型的循环辐射地板,被嵌入到厚的混凝土或

点击加载更多

燃油锅炉控制器

燃油锅炉控制器专题,为您提供燃油锅炉控制器相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与燃油锅炉控制器 相关的专业交流讨论,更多燃油锅炉控制器相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

热水锅炉控制器

蒸汽锅炉控制柜