首页 课程 资料 论坛
  • 转来的电加热锅炉配电问题

    电加热锅炉配线问题今天一个客户询问的问题,先谢谢回答的各位同仁!具体情况是这样的:一台600KW电加热锅炉,电加热管为24KW一只,25只,分为13组控制,每2只1组。客户问从控制柜到炉体的每组线需要配多大的线,我选择的是25平方毫米的,客户说需要35的。同时他还问电控到配电房总的进线是多大的,也就是600KW的总线。我选择的是95*3+35*1,客户说需要300*2的。电源是三相四线,380V的电源。我不知道我的选择是否偏小,请各位同仁指点一下,该选多大的线,如何去选择。谢谢!

  • 电加热锅炉系统经济运行国家标准

    电加热锅炉系统经济运行国家标准

    电加热锅炉系统经济运行国家标准 GB/T19065-2003

  • 间接式加热锅炉行业标准

    最新间接式加热锅炉行业标准

  • 水冷机+电加热锅炉与凤冷热泵技术经济比较问题请教

    我们做一个主机比较方案,设计冷量约496kw,热量194kw,(夏季7/12度,冬季40/45度),选用水冷机组+电加热时,请问谁能提供匹配得电加热锅炉得参数啊,电功率和大概费用啊,急~~~~~~~~~~~~

  • 为什么电加热信号电压不同?

    一台组合式空箱,电加热(电热棒)运作时,测量DDC加热信号电压是10V(满载),但信号线连接可控硅(SCR)测量时,加热信号电压却是8V,当断开可控硅(SCR)测量时,加热信号电压又回到10V。而其他几台组合式空调箱都没有出现这样的问题。请教各位,这是不是证明可控硅(SCR)有故障?还是其他原因?另,信号线是屏蔽线,经测量没有压损。

  • 空调供暖与电加热供暖对比

    有一个问题困惑了我很久: 冬天,室内取暖的时候,有两条路可以选: ①用电加热,这样的话所有电能全部转换为热能,没有浪费。我个人感觉还是比较节约的。 ②用空调。空调有一个COP=供热量/耗电量,而这个cop一般都在2~3左右。这样看的话,貌似空调比电加热要节电一半以上。空调取暖真的比电加热取暖省电么?为什么会这样呢?请高手赐教。

  • 浅谈空调电加热的工作原理?

    浅谈空调电加热的工作原理?

    浅谈空调电加热的工作原理?你知道吗??

  • 关于热力站和供热锅炉房

    各位大侠,我有个问题想请教大家:热力站和燃气锅炉房有什么区别? 因为以前没有做过,现在上海一个办公项目设计的热水燃气锅炉房加风机盘管。 这有什么区别吗 ?燃气锅炉房可以认为就是热力站吗?

  • 锅炉软水加热器用那种好?

    我们单位两台15吨链条炉准备新增软水加热器,目前的加热器有盘管直接加热式的和热管式的。厂家向我们推荐热管式的,请问有谁用过热管式加热器?效果怎样?主要的优缺点是?那家做的比较好?

  • 太阳能辅助电加热功率的计算

    太阳能辅助电加热功率的计算 辅助电加热功率的计算: 1.当阴雨天无光照时,需要热水,可通过电辅助加热的办法,其功率大小的运算如下:一般情况下按每吨水5千瓦计算。例如8吨水需8×5=40千瓦。但是不能取40千瓦,为三相负载平衡,尽量能够被3整除,应该取42千瓦,这样每相负载14千瓦,因为40千瓦不能被3整除。 2.电加热导线的直径的计算方法:一般每平方4安培。例如42千瓦(三相电)需要10~12平方的导线。公式:S(平方数)=P(功率)÷3(三相电)÷220(相电压)÷4(每安培平方数)。导线过长应适当增加直径。 上海上龙电器有限公司总工程师 罗杰才提供

  • 对传统柴油烤漆房的电加热改造

    对传统柴油烤漆房的电加热改造

    本帖最后由 ygs763916371 于 2014-1-21 14:36 编辑 电加热烤漆房较柴油烤漆房相比更省钱,更环保,工作效率更高,也更为安全。其中以红外线烤漆房性价比最高。

  • 请问这个电加热器怎么接线

    请问设备内部用的电加热管,管端用镍络丝引出到设备外表面的钢排上。结果设备钢排只留了孔洞(如下图),现在怎么办?

  • 燃煤供热锅炉节能技术分析

    目前燃煤锅炉作为热源是我国集中供热系统最普遍的供热方式之一,煤炭是供暖系统锅炉的主要燃料。其能源的消耗也是异常的惊人,所以提高煤炭的热效应是降低供暖运营成本、实现一次性能源节约型利用的迫切需要。 因此研究锅炉燃煤的节能措施是实现节能减排、低碳环保的重要举措,同时这也是一项长期并艰巨的任务。这其中不乏锅炉系统自身的原因,燃料的质量与燃烧问题、供热系统合理性的问题等等,供热效率低下是供热锅炉节能降耗所必须解决的关键性问题之一。 

  • 告诉您什么是电加热风幕机

      NO 1、采用表面不带电地PTC发热体,工作人员提醒具有安全性能极高、升温快和自动的恒温功能,形成很好地热空气幕墙。     NO 2、工作人员提醒制热能力强、性能稳定、耗电少、制热迅速、在零下18°C可以照常启动。     NO 3、工作人员提醒微电脑控制,可单独的开普通风和热风。     NO 4、发热体带过热保护装置,工作人员提醒了有效地保护产品地正常使用和节能。     NO 5、关闭热风时候,工作人员提醒带自动的延时候保防装置,有产保护产品地寿命。

  • 传几张某锅炉房沉灰池图片

    传几张某锅炉房沉灰池图片

    传几张某锅炉房沉灰池图片请指导

  • 请问地暖改电加热可行吗?

    我是山东的,房子是03年的新房,当时设计的是地暖,但小区里暖气烧的不好,室内温度在13——16度之间,其实不是设计问题,就是他们不愿烧,图省钱!所以下了决心要自己改造一下,我打算用我家的电热水器作为热源,再加个管道泵循环,不知道可行吗?请高手指点。(我的房子建筑面积151平米,楼头、楼顶、带阁楼,电热水器1500W)

  • 关于电加热虹吸雨水斗的有关问题

    由于本公司是西北五省总代理.难免遇到冬季雨水斗被冻的情况.但是在雨水斗下方如何做一个加热器.真是让人头疼.希望大家能帮助帮助.发表一下意见

点击加载更多