首页 课程 资料 论坛
  • 间接式加热锅炉行业标准

    最新间接式加热锅炉行业标准

  • 转来的电加热锅炉配电问题

    电加热锅炉配线问题今天一个客户询问的问题,先谢谢回答的各位同仁!具体情况是这样的:一台600KW电加热锅炉,电加热管为24KW一只,25只,分为13组控制,每2只1组。客户问从控制柜到炉体的每组线需要配多大的线,我选择的是25平方毫米的,客户说需要35的。同时他还问电控到配电房总的进线是多大的,也就是600KW的总线。我选择的是95*3+35*1,客户说需要300*2的。电源是三相四线,380V的电源。我不知道我的选择是否偏小,请各位同仁指点一下,该选多大的线,如何去选择。谢谢!

  • 电加热锅炉系统经济运行国家标准

    电加热锅炉系统经济运行国家标准

    电加热锅炉系统经济运行国家标准 GB/T19065-2003

  • 怎样安装电磁加热节能设备

    电磁加热器的安装是比较简单的,只要有懂一点电工的都可以自己安装。其安装步骤如下:第一,拆下原先料筒上的石英管加热圈。第二,计算好料筒的周长与长度,包裹适合料筒尺寸的保温棉。第三,用高温缠绕带绕上保温棉,对保温棉进行固定作用,并让保温棉有一定的厚度。如果是2.5kw到8kw的只需要让保温棉厚度为1.5cm,10kw到20kw的让保温棉厚度为2cm,30kw到60kw的让保温棉厚度为2.5cm。第四,绕上电磁线圈并接到电磁加热器上。安装好以后就可以进行调试,调试完成即完成电磁加热器的安装过程。 电磁加热器调试方法:根据不同的功率来调整输入电流的大小,每一款功率对应的输入电流大小可参照安装说明书。在这里需要特别强调一点的是我们说的电流是指输入电流,而不是输出电流。我们以2.5kw为例子,那么测试的就是接输入端的零线或者火线的电流。2.5kw的输入电流为8A到10A,如果低于这个电流,那么少绕几圈就可以提升电流。相反,如果超过这个电流,则多绕几圈可以让电流下降。直到输入电流在8A到10A之间就完成安装调试。电磁加热器相比电阻式加热圈加热可以节能30%以上。

  • 关于热力站和供热锅炉房

    各位大侠,我有个问题想请教大家:热力站和燃气锅炉房有什么区别? 因为以前没有做过,现在上海一个办公项目设计的热水燃气锅炉房加风机盘管。 这有什么区别吗 ?燃气锅炉房可以认为就是热力站吗?

  • 锅炉软水加热器用那种好?

    我们单位两台15吨链条炉准备新增软水加热器,目前的加热器有盘管直接加热式的和热管式的。厂家向我们推荐热管式的,请问有谁用过热管式加热器?效果怎样?主要的优缺点是?那家做的比较好?

  • 电厂余热锅炉应急,事故照明

    现在做一个电厂的余热锅炉照明遇到了问题。在设计锅炉应急照明的时候,是应该选用带蓄电池充电的照明灯具还是采用直流电源的灯具?一般电厂如果发生火灾或其他事故造成停电,直流电源是不会停的。请大家点解,并分析一下优缺点,谢谢

  • 余热锅炉和欧萨斯锅炉的特点

    在冶金行业中,采用余热锅炉和其它余热利用设备的节能方法,现已得到广泛的应用。余热锅炉已不仅仅是一台孤立的回收余热设备,而是现代冶金工厂十分关键而又必不可少的设备,它与熔炼炉和电收尘器一起,成为现代化冶炼厂的三大设备。 一、冶金余热锅炉的发展趋势 1、余热锅炉的发展进程发展的三个阶段20世纪50年代以前为余热锅炉的发展初期,由于对有色冶金余热的特点和烟气、烟尘的特性了解不够,误将余热锅炉与一般锅炉等同对待,辐射室及对流管束间距较小,锅炉短期运行后即被积灰堵死。60年代前后为发展中期,主要炉型有多通道式余热锅炉(如日本田熊株式会社为白银铜冶炼厂设计的余热锅炉),其最大特点是余热锅炉有一个较大的辐射冷却室,使积灰问题有所改善,但积灰问题尚未完全解决;60年代末至70年代初,余热锅炉进入成熟期,锅炉炉型以直通式炉型为主,有一个大的辐射冷却室,烟气在炉内不转弯,成直流式流动。实践证明,这一炉型经长期运行是比较正常可靠的。 目前余热锅炉的设计仍采用直通式炉型。它有效地解决了以下几个问题。 腐蚀问题通过提高锅炉的运行压力,有效地解决了低温腐蚀问

  • 某导热锅炉做的节能改造

    某导热锅炉做的节能改造

    针对某导热锅炉做的节能改造。 http://co.163.com/forum/content/416_367785_1.htm

  • 燃煤供热锅炉节能技术分析

    目前燃煤锅炉作为热源是我国集中供热系统最普遍的供热方式之一,煤炭是供暖系统锅炉的主要燃料。其能源的消耗也是异常的惊人,所以提高煤炭的热效应是降低供暖运营成本、实现一次性能源节约型利用的迫切需要。 因此研究锅炉燃煤的节能措施是实现节能减排、低碳环保的重要举措,同时这也是一项长期并艰巨的任务。这其中不乏锅炉系统自身的原因,燃料的质量与燃烧问题、供热系统合理性的问题等等,供热效率低下是供热锅炉节能降耗所必须解决的关键性问题之一。 

  • 关于供热锅炉房系统设置的讨论

    目前,现有锅炉房配置为4.2MW热水锅炉(95/70)1台,7.0MW锅炉(115/70)2台,14MW锅炉(95/70)3台,该锅炉房负责一住宅区40万平米建筑面积的地暖供热,其中还包括1.6万平米建筑面积的散热器采暖供热,住宅均为非节能建筑.请大家谈一下,供热系统如何设置较为合理?

  • 水冷机+电加热锅炉与凤冷热泵技术经济比较问题请教

    我们做一个主机比较方案,设计冷量约496kw,热量194kw,(夏季7/12度,冬季40/45度),选用水冷机组+电加热时,请问谁能提供匹配得电加热锅炉得参数啊,电功率和大概费用啊,急~~~~~~~~~~~~

  • 燃汽轮机的余热锅炉锅炉

    燃汽轮机的余热锅炉锅炉烟气流程为:烟气从燃气轮机排出,经进口烟道或转弯烟道进入三通烟道,当机组单循环时,烟气经上部调节门由旁通烟囱排空;当需要联合循环时,烟气从三通烟道经调节门和过渡烟道进入锅炉本体,依次水平横向冲刷两级蒸发器,最后经出口烟道及主烟囱排空。烟气流向和流量由与三通相联的调节门控制,过程可在主控室遥控.余热锅炉锅炉的负荷应该怎么控制,三通挡板阀哪里有做的?

  • 现场拍摄余热锅炉控制柜的布线

    现场拍摄余热锅炉控制柜的布线

    在现场拍摄了几张三菱公司搞的余热锅炉的PP,请大家评评1

  • 12YN2燃气(油)供热锅炉房工程

    12YN2燃气(油)供热锅炉房工程

    12YN2燃气(油)供热锅炉房工程

  • 太阳能辅助锅炉加热的系统选择

    某宿舍,60淋浴位,1024人,定时供应4小时,太阳能辅助锅炉(1) 定时供应计算方法: qh=540*60*100%=32400L/h=32.4 m3/h 全天开4小时,qd=32.4*4=129.6 m3/d 全日制计算方法:用水定额40 qh=1024*40/1000=40.96m3/d

  • 求教!!!!供热锅炉的煤斗“坨煤”问题????

    40吨锅炉,煤场是露天的,因为北方天气寒冷,室外温度在-22~-28摄氏度,煤到煤斗之后因冷热交替就被冻住了,怎么也下不来,锅炉因此也烧不上去,我们用过很多方法,最原始的就是人为的在煤斗上面拿棍子往下捅,求教有没有更有效的方法可以解决这个问题啊,急急急急急!!!!!![ 本帖最后由 qs_77 于 2010-12-14 10:14 编辑 ]

  • 电蓄热锅炉房消防设计探讨

    各位同行,谁设计过固体电蓄热锅炉房的消防呀?自动灭火系统采用何种形式比较合适呢?如果该房间设置地下车库,地下车库内设置自喷,是否可以按照《建规》5.4.12条要求设计呢?