  • 谁有锅炉水位三冲量调节的程序发一下

    近期有一个锅炉水位调节的活;需要实面三冲量调节 第一次搞,谁有程序实例发一个!!最好是西门子的!!先谢过了! 发邮箱也行!!我的邮箱地址是huyuming88@163.com 或者是 huyuming@sina.com

  • 求助-锅炉流量调节范围

    目前在学习供暖锅炉的气候补偿调节。其中涉及到锅炉变流量问题。请问锅炉的流量是不是只能在一定范围内调节。据说燃煤和燃气的其中有一个只能调节70%,请大侠指导下

  • 关于自动水位调节器的问题

        大家好,我遇到了好些污水处理厂的图纸,在里面都设计到了自动水位调节器。我查了相关的资料,也确实有这样的专利。当查找供应商的时候,确没有办法找到,难道目前没有生产这类产品的厂家吗?     曾经在现场遇到过类似的产品,但是其水密性比较差,所以无法起到充分的作用,对于我们生产的明渠式紫外线消毒器来说,保持一定的水位是必须的,否则紫外线设备可能不能正产使用。     现在遇到这样的设计,我一般是简易对方改建成溢流堰或者是溢流槽。但这并不是很好的方法。     请问一下,你们有没有更好的建议呢,或者提供一下可以生产类似设备厂家的信息。

  • 锅炉水位表的安全技术要求

    1. 每台锅炉应装两个彼此独立的水位表 ( 即各水位表的汽、水连管分别接到锅筒上 ) 。但蒸发量《 0.5t/h 的锅炉、电 加热锅炉、额定蒸发量小于或等于 2t/h 。且装有一套可靠的 水位示控装置的锅炉、装有两套各自独立的远程水位显示装置的锅炉 , 可以只装一个直读式水位表。 2. 水位表应装在便于观察的地方。水位表距操作地面高于 6m, 应加装远程水位显示装置。 3. 用远程水位显示装置监视水位的锅炉 , 控制室内应有 两个可靠的远程水位显示装置 , 同时运行中必须保证有一个 直读式水位表正常工作。 4. 水位表应有下列标志和防护装置. E. t& H2 T$ L, u (1) 水位表应有指示最高、最低安全水位和正常水位的明显标志。水位表的下部可见边缘应比最高火界至少高 5Omm, 且应比最低安全水位至少低 25mm, 水位表的上部可 见边缘应比最高安全水位至少高 25mm 。! u% P9 q2 c: R (2) 为防止水位表损坏时伤人 , 玻璃

  • 锅炉水位控制仪(浮球电感式)

    我在修理锅炉时,水位自控仪低危水位报警,但是水位并不低,经检查原来浮球卡死,经过清理水垢后指示正常. 现在我想知道哪个线圈的匝数有多少,绕制时有什么要求. 烦请各位大侠指教 谢谢!!!!!

  • 锅炉出水温度调节的重大问题?

    最近在做一个采暖改造项目(3000m2),用的是烧柴油的小锅炉,现在只想给其中的1000m2供暖,把其余的采暖系统拆掉,我想把原来的锅炉和水泵用上,于是采用了以下方案:把原来80/60改成70/60,然后调整采暖管径.不知道锅炉的出水温度从80调整到70是怎么调整的?还有就是2000年当时的锅炉具备不具备调节出水温度的功能?[ 本帖最后由 brightboy116271 于 2012-2-18 16:59 编辑 ]

  • 锅炉的供回水温度可否调节

    最近遇到这样一个问题,一个朋友建了一栋三层住宅楼,地暖,在户外地下设了锅炉房,让我帮他选设备,我还没有来得及为他选泵和锅炉,他就自作主张买回来了一台锅炉,供回水温度分别为95度和70度,供回水温度显然不对,我想问的就是锅炉的供水温度可否降下来,如何处理,另外,大家考虑一下泵的扬程能够有多大?

  • 热水锅炉给水水质调节处理

    热水锅炉系统中发生氧腐蚀的部位,与水中溶解氧的含量和设备的运行条件有关。通常,最容易发生氧腐蚀的部位为给水管道和省煤器。作为给水组成部分的补给水输送管道以及疏水的贮存设备(疏水箱)和输送管道,都会发生严重的氧腐蚀。严密的凝结水系统不易发生氧腐蚀。 什么叫热水锅炉给水水质调节处理? 给水水质调整处理包括两个内容: ①给水的pH调节,就是加入pH调节剂,提高给水pH值,减缓二氧化碳腐蚀。 ②给水除氧,以减缓溶解氧对锅炉给水系统,锅炉水汽系统的腐蚀。 热水锅炉给水系统溶解氧腐蚀有什么特点? 一般来说,系统中发生氧腐蚀的部位,与水中溶解氧的含量和设备的运行条件有关。通常,最容易发生氧腐蚀的部位为给水管道和省煤器。作为给水组成部分的补给水输送管道以及疏水的贮存设备(疏水箱)和输送管道,都会发生严重的氧腐蚀。严密的凝结水系统不易发生氧腐蚀。 在省煤器中由于温度较高,给水中只要含有少量氧,就有可能发生氧腐蚀。运行中,省煤器进口的氧腐蚀程度要比出口的严重些,这是因为进口部分溶解氧的浓度要比出口部分的大得多。

  • 请问锅炉水位计发黄发红是怎么回事?

    有一台蒸气锅炉采用市政自来水,水质经过软化处理,但水位计还会发红发黄。附近也有一台,水位计一直很好。请各位不吝赐教!谢谢!

  • 锅炉连续排污系统调节阀的大差压防汽蚀装置

    铁岭发电厂4号300MW发电机组,锅炉连续排污系统及连续排污至定期排污系统的节流减压采用英国ABB公司和美国Conval公司生产的角式调节阀,在装量为3台/炉。自投产到现在存在着许多问题,如:正常运行工况下,锅炉汽包工作压力19.730MPa,通过角式调节阀降至1.032MPa,阀座和阀瓣密封面受高压差工质冲刷,产生汽蚀,镶焊阀座螺纹处汽蚀涮透,导向套断裂,阀瓣密封面成放射状沟痕,致使调节阀起不到节流减压的作用,而且连续排污系统炉水含盐量高,阀门的阀座、导向套、阀杆和阀瓣造成严重腐蚀,1号锅炉连续排污至定期排污角式调节阀,阀杆、阀瓣组件和调整导向套损坏后锈蚀而淤积杂物卡死,使调节阀失去调节作用,造成阀后弯头处直接承受高压冲刷,弯头管壁减薄外漏7次,4号锅炉弯头处外漏补焊2次,使连续排污系统无法正常投入运行,给机组安全生产、经济稳定运行带来巨大损失。 1 安装调节阀大差压防汽蚀装置的必要性 一般调节阀的选取计算

  • 锅炉给水一般要如何处理

    锅炉给水一般要如何处理?是否为:自来水-软化-除氧器-除氧水箱-锅炉?远大直燃机的冷冻水,冷却水,热水分别要如何处理?

  • 锅炉是用什么参数选择的

    各位,在选择热水锅炉是应该用什么参数进行选择的。是不是设计小时热水量?如果是那么我有个对规范不太明白的地方请大家帮我解答下:按照建筑给水排水设计规范 (GB 50015-2003)进行计算集中全日制供热Qh = Kh*m*Qr*C*(Tr-Tl)*ρ/86400式中: Qh -- 设计小时耗热量(W) m -- 用水计算单位数(人数或床位数)Qr -- 热水用水定额(L/人•d)C -- 水的比热 4187(J/Kg•℃Tr -- 热水温度,Tr = 60℃Tl -- 冷水温度,Tl = 7℃ρ -- 热水密度(kg/L) ρ=0.983 Kh -- 小时变化系数以上公式中大多数都是固定值,用它算出设计小时耗热量Qh。以下是设计小时热水量Qrh = Qh / (1.163*(Tr-Tl)*ρ)式中: Qrh -- 设计小时热水量(L/h) Qh -- 设计小时耗热量(W

  • 常压热水锅炉回水管上的压差调节阀

    按设计手册,常压热水锅炉回水管上要配压差调节阀,以防止出现倒空现象。我觉得这个没必要设,不设这个阀门,正好减少管路阻力,防止倒空,大家说说看是不是这样?

  • 干货|锅炉水位三冲量控制系统应用教程

    干货|锅炉水位三冲量控制系统应用教程

    昌晖仪表制造有限公司在本文详细介绍汽包水位三冲量控制系统的原理及控制策略,文章内容通俗易懂、图文并茂,可作为三冲量汽包水位控制系统设计和应用教程使用。锅炉汽包水位是锅炉生产过程的主要工艺指标,同时也是保证锅炉安全运行的主要条件之一。汽包水位过高,使蒸汽产生带液现象,不仅降低蒸汽的产量和质量,而且还会使过热器结垢,或使汽轮机叶片损坏;当汽包水位过低时,轻则影响水汽平衡,重则烧干锅炉,严重时会导致锅炉爆炸事故的发生。所以锅炉水位是一个极为重要的被控变量。在具体工艺生产过程中,常常由于蒸汽负荷的波动和给水流量的变化打破汽包内的平衡状态,对汽包水位造成干扰,最终导致假液位。所谓“冲量”实际就是变量,多冲量控制中的冲量,是指引入系统的测量信号。在锅炉控制中,主要冲量是水位。辅助冲量是蒸汽负荷和给水流量

  • 熟悉汽包水位极限报警值设定,锅炉安检不求人

    锅炉水位三冲量调节是锅炉自控的核心子自控系统之一,锅炉水位高低限报警及连锁属质量技术监督局特检院重点考核项目,本文详细介绍锅炉水位报警及连锁如何实现。 1、按照国家质量技术监督局特检院要求,用于锅炉水位高低限报警及连锁的水位信号必须来自现场差压水位计(锅炉水位信号来自差压变送器)。 通常锅炉汽包上安装有电接点水位计、双色水位计、石英管水位计和差压式水位计,同时监测锅炉水位变化。锅炉差压水位计测量系统通常由双室平衡容器、高稳定性差压变送器、三阀组、仪表导压管和仪表针形阀组成,自控专业在系统投入运行前必须调整锅炉差压水位计

  • 初沉池和调节池的前后关系?

    在废水处理中间,初沉池和调节池的前后关系固定吗?如果不固定的话要怎样确定其前后关系呢?是不是从进水的连续性,水量的变化情况和ss 的大小考虑呢?

  • [锅炉]锅炉可以不用板换吗

    昨天参加一个图纸会审设计方没来,甲方要求把锅炉的板换去掉,说这样可以节约一组水泵和板换,我觉得有点不对但不知道怎么说,请高手指点一下,锅炉前的板换是否可以取消

  • [请教]如何选择锅炉---难题

    一个厂区,10000平方米厂房是中央空调采暖,只有冬天用蒸汽锅炉,还有11000平方米的民用热水采暖,只有冬天用,还有300人左右的淋浴,春夏秋冬都用。问用什么锅炉满足各方面要求,大家踊跃发言呀!

  • 该选用什么样的锅炉,请教各位!

    一个小区规划总需热量为48.1MW,目前规划没有明说选用什么类型锅炉请教各位若选择燃煤锅炉该用多大的,耗煤量多少?若选择燃油或燃气的,又是多少?小弟刚初来乍到,谢谢各位拉先,BOW!

  • 关于锅炉房的消防的问题

    本人最近接手了一个锅炉房的改扩建设计,首先是燃媒改燃气(工艺),其次锅炉房周围贴建了一个菜市场,另一个方向弄出了一排办公室来,并且整个加了一层夹层(不包括菜市场)本人疑问如下:1、锅炉房如此进行改扩建合理吗?2、现在里面工艺改了,是否要将锅炉房内原有的消防设施也跟着改3、看到建筑专业将此建筑整体定位丁类厂房(扩建部分按照辅助用房定性),有些疑问,个人意见是分开定性,不知可否4、不止灭火器时,发现一楼新加的那一排办公室全是独立向室外开门的,面积也都不大,请问灭火器应该怎么布置5、最后一个,灭火器到底应该由设备专业来布,还是应该建筑专业(规范上没有明确指出,只说属于建筑消防的一部分,并且看到有些设计院由建筑专业定位和配置)?请教