首页 课程 资料 论坛
  • 柴油发电机房通风的问题

    我们通常做柴油发电机房通风的时候,考虑进风,排风及排烟气就可以了,但是很多柴油发电机自带那种排风机,它这个排风机是需要单独给它设置一个井,还是不要管它,还是什么啊?[ 本帖最后由 huweihua2011 于 2011-11-14 11:38 编辑 ]

  • 人防内柴油发电机房的问题

    请教各位前辈,现在有个项目,柴油发电机房设在物资库内,按人防规范应在柴油发电机房内设置通风方式信号箱(从人掩处引来信号线),可是物资库内可以不设信号箱(05SFD10-54页),这样的话是柴发机房否要设信号箱?如果设置的话信号引到何处???新人求教!!!

  • 关于柴油发电机房通风的一些疑问。

    1、首先,柴油发电机房要做6点,分别是柴油发电机排风,柴油发电机排烟,柴油发电机房平时排风,柴油发电机房排烟,柴油发电机房送风,柴油发电机房事故排风是吗?2、根我了解,柴油发电机房需要做气体灭火系统,那么就不需要再做柴油发电机房排烟了吗?3、柴油发电机排风,柴油发电机排烟是不需要暖通专业来画的,只需要留相关大小的风井就可以了是吗?

  • 如何规范柴油发电机房的通风

    如何规范柴油发电机房的通风

    经常有 众智建筑资源上边的朋友问柴发机房的通风问题,该怎么做啊?风量多大啊?做不做事故通风啊?一连串的问题,今天就这个问题和大家一起系统的学习一下。 柴油发电机房的通风分为机房通风和机组通风:先说机房通风,就是柴发机组不工作时的通风,柴油发电机房由于使用功能、季节等特殊性,设置独立的通风系统能有效保障系统运行效果和节能。对于大、中型建筑更为重要。关于通风量的计算,规范上并没有说明,只在《全国民用建筑工程设计技术措施》(2009 年版 ) 中有柴油发电机房内的储油间应设机械通风,风量应按≥ 5 次 /h

  • 柴油发电机房的通风问题

    各位大虾: 柴油发电机房的通风设计一般是由设计院做还是由专业厂家做,因为有的工程要求由设计院做,有的工程又要求由由专业厂家做,请各位高手指教。

  • 请教关于柴油发电机房的设计

    有个工程甲方要做柴油发电机组作备用电源,我没做过这个,同时我们这个行业很少做柴油机组电站的,有没有人有做柴油发电机房的经验阿,教教我,谢谢啦!最好能有个参考的文件看看,还有那些个计算是怎么回事?有什么参考书吗?厂家来做行吗?

  • 柴油发电机房的灭火设施?????

    《建筑设计防火规范》GB50016-20145. 4.13 布置在员用建筑内的柴油发电机房应符合下列规定: 。 。 6 应设置与柴油发电机容量和建筑规模相适应的灭火设施,当建筑内其他部位设置自动暖水灭火系统时,机房内应设置自动喷水灭火系统。该条为强制性条文。仍沿用以前习惯,在柴油发电机房设置气体灭火,是否违反该条的规定?????

  • 求助关于柴油发电机房设计

    请问高手们,在做泵站设计时,由于是二级负荷需要双路供电,现状只有一路10KV电源,需要加柴油发电机房,请问我在设计时除了在高压一次系统图和低压一次系统图中表示出来之外,还需要画柴油发电机房的具体图纸吗?需要我提供发电机型号和容量吗?作为市政工程单位的电气设计人员,应该做到哪种深度。谢谢你们。

  • 有关柴油发电机房通风的问题

    各位高手: 我从事发电机房噪声治理工程的工作,工作2年多,按照传统的通风设计要求,进风面积为散热器净面积的1.8倍,排风为散热器净面积的1.5倍,再考虑百叶窗的通风率和消声片的消声系数,那么进排风口的截面积将会很大,只有会造成成本的增加和浪费。所以,对发电机房通风有个问题始终没有明白还请高手指点。 假设发电机的排风量为27m³/s,燃烧空气量为2.3m³/s,散热器风扇的压头是125Pa,如果取排风净面积为2m²,那么排风风速就就达到13.5m/s,风速越大自然风阻就越大,请教一下风速与风阻的换算公式,以及风阻与散热器风扇压头之间的关系。 同样,进风风量为排风量与燃烧空气量之和,为29.3m³/s,如果进风净面积只取2m²,要达到这么多的进风量风速为14.65m/s,请高手告诉下进风风速与风阻之间的换算公式,以及进风风阻与柴油发电机组进风要求之间的联系。

  • IT机房用柴油发电机容量

    IT机房用柴油发电机容量

    看个图,IT机房用柴油发电机容量S选型的问题,图中计算方法、参数估算、分析方法哪里有没有不妥的地方?请指正,多谢!

  • 独立柴油发电机房消防问题

    一座独立的柴油发电机房,作为城市隧道雨水泵房的备用电源,发电机房独立设于地面上的一个公园边角的空地上(与泵房是分开的),这种情况,发电机房除了配备灭火器外,还要配备自动灭火设备吗?

  • 柴油发电机房的灭火系统

    有个项目就是一般的普通多层住宅建筑也不是高层,不过他在地下室做了发电机房,我想请问各位大神,是不是柴油发电机房都要做气体灭火或者水喷雾系统什么的;还有就是,要是单独设置在室外的柴油发电机房也需要做气体灭火或者水喷雾系统吗??

  • 发电机房(柴油发电)与配电间

    配电机房的服务半径是250M,汽车站设计(二级,县级站),因为场地限制,我把配电机房放在了停车场,结合维修厂放置 ,那么配电机房能不能也放过去?

  • 地下柴油发电机房通风问题。

    一工程,柴油发电机房设在地下一层,进出风口设在一层,竖向有通风道。对于这种情况,进出风是否必须采用机械通风?还是既可以自然通风,又可以机械通风。本人觉得,排风问题不大,自然排风即可;而进风应该采用机械方式,否则,达不到效果。不知我的理解对不对,请高手指点,谢谢!

  • 地下柴油发电机房的通风问题

    在一本暖通杂志上看到,排风量由消除余热定,平时送风取其90%,使用时平时送风再加上燃烧所需空气量.平时柴油机不工作,为什么排风要由消除余热来定,似乎比较矛盾.

  • 求柴油发电机房换气次数

    从我看别人的设计图纸,柴油发电机房的换气次数取值非常混乱,从两三次到几十次都有,本人设计经验较少,觉得郁闷~请高手帮帮我——++++一般取多少,计算依据是什么?

  • 谈应急柴油发电机房的设计

    谈应急柴油发电机房的设计 武 莉【摘 要】 对民用建筑中应急柴油发电机房设计中须注意的问题:包括选址、进、排风口、烟道的设计和应其它专业配合的问题进行了总结。【关键词】 应急柴油发电机组,进、排风口,烟井,基础,储油间,接地

  • 关于柴油发电机房风机的电源问题

    柴油发电机房的专用送风机和排烟机是不是应该先于柴油发电机启动?如果是,一般启动柴油发电机的时候就是没有市电的情况,那风机的电源是不是还得有专用的EPS提供?如果不是,那么这个风机就可以直接挂在柴油发电机的母线上,这样会不会有启动阶段柴油发电机的送风量不足的问题?

  • 柴油发电机房排烟井的问题

    柴油发电机房在地下车库内,排烟井的设置是不是必须高空排放?现在排烟井位置距离住宅楼比较远,但是出地面排放要有多高才满足规范要求?是贵州的项目

点击加载更多

柴油发电机房

柴油发电机房专题,为您提供柴油发电机房相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与柴油发电机房 相关的专业交流讨论,更多柴油发电机房相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度