在预制混凝土管桩施工过程中,遇到硬土层、密实砂土层等难以穿过的土层,经常采用引孔的办法送桩穿过去。请问采用引孔送桩有哪些具体要求?之前算桩的时候直接考虑的是端承,没考虑侧摩。怎样做才能保证单桩承载力?施工工艺大概是个什么样的
现张法预应力混凝土管桩
预应力混凝土管桩的规范,这本规范我找了好多地方才找到,现发来和大家分享,如有雷同纯属巧合.
10G409预应力混凝土管桩 代替03SG409预应力混凝土管桩
03SG409预应力混凝土管桩1
03SG409预应力混凝土管桩
2011版最新出来的预应力混凝土管桩10G409,替代原来的03SG409.
希望没有重复,否则,请见谅。[local]1[/local]
10SG409预应力混凝土管桩
山东省最新管桩图集-预应力混凝土管桩(L21G404)
请教各位同仁: 现负责一化工管廊工程,混凝土灌注桩加独立承台杯口基础,上部为混凝土预制柱和钢结构管廊架,最大单跨荷载为60t。现柱子已达28d龄期,C25基础养护已4天,同养报告13.7mpa。请问柱子和上部钢结构分别能何时吊装?:L
先张法预应力混凝土管桩,珍惜!
希望对大家有帮助
是一本国家图集,里面是管桩的各种做法
大家好,一直在华北地区做管桩的推广工作,大家这方面的问题,欢迎大家一起讨论
预应力混凝土管桩有施工速度快,质量容易保证等特点,在立交桥、城市高架桥中广泛采用,上海地区尤其是这样。 预应力混凝土管桩施工主要有起吊、定位、打桩、接桩等主要步骤。施工中也会出现桩头爆裂、桩身裂缝等问题,视破坏情况,可用环氧树脂补强,必要时要将坏桩报废并同时补桩。 根据有关规定,预应力管桩必须进行质量抽检,可采用静载、动载等方法。预应力管桩施工——起吊
最近本项目在进行预应力混凝土管桩压桩施工,施工时,有个别的桩截桩后,剩余的部分相对还是比较长,有3~7米长吧,压桩的工人就趁我们不在场的时候,把这半截桩接到另一号桩上去用了。对于这个问题,我咨询了相关的经验丰富的老施工员和上网查找了相关资料,说法各异,有的说是允许的,有的说不允许,究竟哪种说法正确的呢? 求各位大神指点!
预应力混凝土管桩知识培训