首页 课程 资料 论坛
  • 预应力混凝土管桩施工介绍

    预应力混凝土管桩施工介绍

    预应力混凝土管桩有施工速度快,质量容易保证等特点,在立交桥、城市高架桥中广泛采用,上海地区尤其是这样。 预应力混凝土管桩施工主要有起吊、定位、打桩、接桩等主要步骤。施工中也会出现桩头爆裂、桩身裂缝等问题,视破坏情况,可用环氧树脂补强,必要时要将坏桩报废并同时补桩。 根据有关规定,预应力管桩必须进行质量抽检,可采用静载、动载等方法。预应力管桩施工——起吊

  • 先张法预应力管桩施工心得

    营口市***小区工程 三角洲冲击平原,地表土为冻土,打桩前地表回填约500厚山皮石。桩长10~14m,送桩7m。管桩设计PHC-AB400(95)。1、试桩时可以调低液压表值,这样试桩桩长就长,为以后调整数值提供方便;2、试桩前应先看地质报告,根据剖面图初步确定桩长;3、试桩的位置应尽量沿着楼号长边分布,这样能准确确定桩长,以防断层的出现。(如本工程**楼持力层呈阶梯行分布,而试桩时沿着短边分布,导致长桩大量进场,很多桩压不倒设计标高)4、试桩长度是从地表开始算,工程桩桩长应减去送桩深度;5、送桩时要考虑送桩器够不够长,能否送到指定标高;6、送桩时应考虑到抱桩长度,即大约有3m的长度是无法送的。7、集水坑、电梯井部位桩顶标高比正常桩位要低,应提前看图纸,减少以后截桩工程量;8、送桩时前期可以只使用主缸送,这样能加快速度,终压时要使用主、副缸同时压,速度比较慢;9、沉桩路线沿着长边行驶方便施工;10、需选择3根工程桩做静载试验是否有根据??(即有3根工程桩和试桩一样,露出地表)。

  • 预应力砼管桩施工的一点体会

    这是我在预应力砼管桩施工过程中的一点体会,望各位前辈多多提意见。

  • 关于预应力混凝土管桩施工的问题

    最近本项目在进行预应力混凝土管桩压桩施工,施工时,有个别的桩截桩后,剩余的部分相对还是比较长,有3~7米长吧,压桩的工人就趁我们不在场的时候,把这半截桩接到另一号桩上去用了。对于这个问题,我咨询了相关的经验丰富的老施工员和上网查找了相关资料,说法各异,有的说是允许的,有的说不允许,究竟哪种说法正确的呢? 求各位大神指点!

  • 静压预应力管桩施工过程的控制

    随着人类对环保意识的不断增强,静压法将逐渐取代锤击法。静压预应力管桩具有能承受较大的负荷、质量稳定、造价低等优点,近年来在国内很多地区得到广泛应用,但是在实际应用过程中,施工质量和安全问题频频出现。本文从实际工作经验出发,介绍了静压预应力管桩施工过程的控制,以确保管桩施工质量和安全。静压预应力管桩施工过程的控制

  • 关于混凝土预应力管桩承台施工的问题

    管桩施工完毕后,准备承台开挖了,可承台里好多水,大家有什么办法吗?是否要施工单位出一份基坑降水方案呢?另管桩的承台开挖需要注意什么事项?施工方面的。。。。求解!!!!

  • 静压预应力管桩施工技术

    静压预应力管桩施工技术

    一、静压预应力管桩施工工艺流程图     二、静压预应力管桩施工工序图    

  • 有关预应力施工的一些问题

    1.对于集束的钢绞线束,是否允许安装锚板后,对钢绞线进行逐根张拉,如果允许,对于预应力筋的张拉应注意什么。2.张拉力设计值,如何换算成油表压力。3.如何对波纹管在张拉前进行检查是否有堵塞。4.灌浆如果不掺外加剂是否可行。

  • 预应力管桩基阀板基础施工图

    预应力管桩基阀板基础施工图

    给大家发一组高层公共建筑预应力管桩基阀板基础施工。

  • 预应力管桩施工方案(Word文件)

    1、施工操作工艺2、(缺)3、(不全)[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-3-22 09:07 编辑 ]

  • 【预应力混凝土管桩施工介绍】

    【预应力混凝土管桩施工介绍】

 ——————————————————★预应力管桩施工★→起吊

  • 静压预应力砼管桩施工工艺

    静压预应力砼管桩施工工艺

  • 预应力混凝土管桩施工技术

    江苏国际商务中心工程预应力混凝土管桩施工技术 作者:刘军权 汪士峰 来源:中航勘察设计研究院网站 【摘 要】预应力混凝土管桩有着单桩承载力高、桩身耐锤击性好、穿透力强、造价便宜等特点,在软土地基处理中得到了广泛的应用,取得了很大的实效。本文通过预应力混凝土管桩在某工程中的应用,介绍了预应力混凝土管桩的特点、施工前的准备工作、施工工艺、施工中的注意事项及适用条件、桩的质量控制及检测。【关键词】预应力混凝土管桩;施工工艺;质量控制 0 引言近几年来,在软土地区高强度预应力混凝土管桩通过现代化生产,工艺先进、品种多、质量可靠,成为桩基工程中的主要桩型。本文以江苏国际商务中心部分桩基工程为例,介绍预应力混凝土管桩的施工前的准备工作、施工工艺、施工中的注意事项及适用条件以及桩的质量控制及检测。 江苏国际商务中心市场楼工程框架结构,位于江苏省昆山市花桥镇国际风情街东,与上海国际汽车城毗邻。场地地层从上到下依次为:1层素填土,层厚0.7~1.5m,高压缩性;2层

  • 某住宅楼预应力管桩施工组织设计

    某住宅楼预应力管桩施工组织设计

  • 关于预应力管桩截桩的问题

    由于桩基施工单位未能将桩打入设计标高,使得部分桩基高出设计标高大约300mm,经复算截掉部分桩后承载力能满足要求,可是却查不到预应力管桩截桩的说明和处理方法以及大样图,还请各位能给予帮助。

  • 后张法预应力施工的问题

    后张法预应力施工:影响预应力损失的因素有哪些?施工中如何操作才能最大限度地减少预应力的损失?

  • 高强预应力管桩施工机械适用土层、最后贯入度等的探讨

    单层或多层厂房项目或小高层适用管桩越来越多,也比较经济。1、但是在管桩施工中,一般都是双控,即桩长控制和贯入度双重控制桩长。意思是必须满足桩长及贯入度两个条件,才算是施工到位。如某工程桩基规定:4.“预应力管桩部分以第4-1含黏土角砾层为桩端持力层,桩全截面进入持力层不小于0.6m; 施工时,应根据地质报告配桩,并选择合适的桩机型号。沉桩时以桩长和贯入度双重控制桩长;”但是并没有说明贯入度是多少,给施工造成困惑。2、在桩基施工机械的选择上,锤击桩机、静压桩机、振动沉管桩机适用条件是什么,在面对不同地质条件是,选择桩基机械也是难点。如上述工程地质条件:1素填土、2淤泥、3淤泥质粘土、3含粘土角砾、5粘土(比较深厚,厚度达12m左右)、6含粘土角砾、7粘土(为钻到底),孔深50.8m。这样的土层选择什么样的桩基合适?3、若用锤击式桩基管桩进入第6层土层:含粘土角砾,其贯入度是多少?请大家讨论!!

  • 预应力混凝土管桩基础设计与施工

    预应力混凝土管桩基础设计与施工-1

  • PHC预应力管桩施工方案(浙江省)

    这是浙江省舟山市某个工程的一个方案,请大家多多指教