小弟新手,请问请问建筑排水出户管的坡度,最好能给出规范,我翻了《建筑给水排水设计规范》半天也没找到
03J926的规范里面规定建筑物只设坡道入口的坡度应小于或等于1:20;设台阶的公共建筑与高层住宅入口应设不大于1:12的坡度。请教大家,这两者对坡度的要求不同的原因是什么呢?
建筑设计中“坡度”是怎么计算的
一个福利院,建筑物内一圈公共走廊,现在施工出来说排水不畅,在这里想请问一下各位大神。整个坡度的放坡是?地漏的设计个数要求?还有排水管的管径?谢谢
论文简介:建筑设计中残疾人坡道的坡度是多少,住宅别墅入户的残疾人坡道设计的要求等。 投稿网友:luobiyong 上传时间: 2013-10-09
我定的起点尺寸300X300MM,坡度0.003,假如一百米的话,深度就0.6米了,我觉得有点深,不知道坡度是否可以小点.你们平时怎么做的呢 ?!
大家好!!我是新手,请多多各位指教。我在做建筑给排水设计时,觉得建筑物四周的雨水排水暗沟的尺寸、坡度不知道根据什么来定。要是用管道又该怎么样?卫生间污水在从室外到化粪池之间的管段有该怎么定坡度?
1)、基地地面坡度不应小于0.2%,地面坡度大于8%时宜分成台地,台地连接处应设挡墙或护坡。 2)、基地机动车道的纵坡不应小于0.2%,亦不应大于8%,其坡长不应大于200m,在个别路段可不大于11%,其坡长不应大于80m;在多雪严寒地区不应大于5%,其坡长不应大于600m;横坡应为1%—2%。co120.com/archives/148.html 3)、基地非机动车道的纵坡不应小于0.2%,亦不应大于3%,其坡长不应大于50m ,在多雪严寒地区不应大于2%,其坡长不应大于100m;横坡应为1%—2%。 4)、基地步行道的纵坡不应小于0.2%,亦不应大于8%;多雪严寒地区不应大于4%;横坡应为1%—2%。 5)、基地内人流活动的主要路段,应设置无障碍人行道,其纵坡不宜大于2.5%。建筑基地地面和道路坡度。
GB50242-2012建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范 与 GB50015-2019给水排水设计标准 中生活污水塑料管的最小坡度 不一致?例如De110生活污水塑料管在验收规范中 最小坡度为千分之6,而设计标准中排水塑料横干管的最小坡度对应的是千分之4。
各位高手,我在《建筑排水用硬聚氯乙烯内螺旋管管道工程技术规程》里看见硬氯乙烯排水横管最小坡度DN110为0.012,而《建筑排水用硬聚氯乙烯管道工程技术规程》里规定DN110最小坡度为0.004。请教各位高手你们都采用哪个标准?
我定的起点尺寸300X300MM,坡度0.003,假如一百米的话,深度就0.6米了,我觉得有点深,不知道坡度是否可以小点. 你们平时怎么做的呢 ?!
本帖最后由 a7313506 于 2013-4-18 20:27 编辑 08--13年时候的现场
结构外行看建筑-长见识了
请问这个建筑叫什么啊
本帖最后由 daerzhihun 于 2014-10-23 19:26 编辑 1,一般建筑物内常见的都有哪些井管?哪些一般是留检修门的,哪些不要留?2,井管内都必须要进行抹灰吗?(包括电梯井)3,各井管一般都在哪些工序结束后才能够封闭?留检修门的提前封闭不影响安装吧? 问的有点多,先谢谢各位。。。希望大神们不吝赐教
小弟今年刚刚进入设计院,以前做施工的,感觉一头雾水,不是道如何入门。我的设计院很小没有师傅。一有工程就头痛不是道自己设计的怎么样。合不合规范。希望大家畅所欲言不吝赐教啊。领导就说多看图纸。希望听听大家的心声。
请问用cad能自动算出来管长管径坡度么 不能的话怎么计算?
4.4.10 建筑排水塑料管粘接、熔接连接的排水横支管的标准坡度应为0.026。 条文说明:粘接系列承口的锥度只有30,相当于坡度0.0087,硬性调坡会影响接口质量。 这是否意味着,对于采用粘接连接的PVC-U排水横支管,施工时可采用的坡度范围为0.026±0.0087,即0.017-0.035?
我做结构的,偶尔做建筑,用天正建筑画的图在没有天正的机器上面打开缺少很多东西,麻烦!大家能不能帮我解决一下,或者推荐一个软件!谢谢!!