  • 关于管桩打入式与静压式

    去年做了一个项目,地基多粉质粘土,地勘给的管桩数据是按照静压管桩给的。还有个项目地基多砂砾,园砾,地勘给的管桩数据是按照打入式给的。请问,考虑单打入式噪音大,损耗大。砂砾,园砾地基做管桩基础时候能用静压方法么。

  • 静压管桩,如此设计,是否垃圾?

    进入施工现场时,桩基础已经如甲方施工完毕。看到打桩记录及设计图纸发现,设计院将PHC-A400-95桩的特征承载力定为750KN,而要求压桩时的终压值为4.0。 而在正常的设计中,一般400径的静压管桩,桩身的承载力为2250KN,特征值不会低于1100KN,终压值控制在2.2-2.4之间。并且本工程的地勘报告显示,在自然地面下6米土承载力,已达到4.5MPa。桩承载力取值如此之小,对工程造成巨大浪费——桩的成本、承台的成本等,本工程落地面积5000平米,共计1700根桩,与300桩相比成本增加1000多万元。 如此设计不知为何? 我猜是设计者将拷贝其他工程图纸,忘记改了;施工时甲方未进行图纸会审直接施工。 请各位多指点。[ 本帖最后由 gaobao762100 于 2010-3-23 21:18 编辑 ]

  • 关于静压管桩的若干技术问题

    关于静压管桩的若干技术问题

    关于静压管桩的若干技术问题:本项目基础类型为静压管桩,基坑支护采用深层搅拌桩双排(止水)+高压旋喷桩+钻孔灌注桩(挡土)。地质条件比较复杂,设计要求管桩入强风化粉砂岩。主体一层地下室,上部结构为2栋18层。中部为坑中坑(既局部为2层地下室)目前有几个技术问题想请教下大家,希望专家们能不吝解答,谢谢~1、基坑边离旧建筑物仅4米左右,最外的一排静压管桩离旧建筑物基础大概6米左右。(旧建筑为3-5层旧民房,基础相对薄弱)现静压管桩施工过程中应如何合理安排施工顺序?是先做基坑支护还是先施工静压管桩?施工静压管桩时是先施工中间桩密集处还是施工周边单桩再压主体基础密集桩位?2、预制管桩的类型有AB型及A型桩,具体施工过程中应如何合理使用?(抗拔?抗压?)3、若考虑到桩长的配置,截桩,接桩等情况,是否避免接桩的情况,宁愿适当增加成本配长桩,最后开挖基坑时截桩。4、由于坑中坑施工过程中(2层地下室),送桩长度过长,送桩长度超过10米(空桩最好控制在10米最佳),但现场的桩机(800吨)送桩比较困难(送桩

  • 静压预应力管桩施工过程的控制

    随着人类对环保意识的不断增强,静压法将逐渐取代锤击法。静压预应力管桩具有能承受较大的负荷、质量稳定、造价低等优点,近年来在国内很多地区得到广泛应用,但是在实际应用过程中,施工质量和安全问题频频出现。本文从实际工作经验出发,介绍了静压预应力管桩施工过程的控制,以确保管桩施工质量和安全。静压预应力管桩施工过程的控制

  • 静压预应力管桩施工技术

    静压预应力管桩施工技术

    一、静压预应力管桩施工工艺流程图     二、静压预应力管桩施工工序图    

  • 水上打桩监理旁站记录表格

    发一份水上打桩监理旁站记录表格(自己做的),希望能给大家带来帮助

  • 关于静压管桩施工断桩的几种情况

    结合现场实际,与管桩工人老师傅交流,得出几条关于管桩容易断桩的情况,同时附上几张管桩现场施工照片,进一步加深对管桩的感性认识。

  • 请教??静压管桩检测存在的问题?

    现有一高层100米的工程,基桩采用500的预应力管桩,持力层按地质报告判断在散体状风化层,入土长度有30来米,压桩力达到500多t,现静载试验六根桩,沉降量达到40mm——60mm沉降异常,但是卸载后的回弹量达到30mm——40mm,也不正常,有的在加载过程中还出现沉降反弹的现象,请大家谈谈各自的高见,场地有10多米厚的淤泥层。

  • 请问一下,这样的工程旁站记录怎么写/

    我所监理的工程是5万多m2的一个小区,共18栋,是同时施工的.现在在基础施工阶段,最前的和最后的相差10天左右,基本上每天都有土方开挖,回填,混凝土浇筑,钢筋制作和安装等,都是旁站监理内容,是需要每天都要写记录和每一栋都要分开记录吗?谢谢指教.

  • 管桩施工中静压压不下,怎么办?

    碰到一个问题;桩长40米左右,配桩3节。图纸中写明暂定静压 是否锤击根据试桩决定 。施工招标是按照静压管桩。静压桩架已经进场 不是锤击静压两用的桩架.试桩后设计建议最后一节桩锤击。代价认为更换费用过高。附:1.6-1层为粉质粘土,桩端土承载力特征值850,6-2a层为粉加粉土,桩端土承载力特征值1500,6-2b层为砾砂,桩端土承载力特征值1800。静压管桩在6-1粘土层应能顺利沉桩,大部分桩进入6-1就压不下了,距离勘察报告显示的6-2有1-2米左右。 2.Z56号孔附近试桩,桩端距离6-2a层1.0米左右时,压桩力达到1500KN.设计单桩承载力930KN.当继续送桩时,压桩力降低到300KN。附近行政楼也出现类似情况,6小时后压时,承载力降低。 根据上述情况,设计要求继续试桩,对比判断。我想问一下 1锤击和静压的差价 2差价是否小于静压后截桩接桩的费用 3.编制施工招标预算的时候是否要考虑锤击费用?

  • 巡视记录、旁站记录、监理日记都怎么写啊?

    巡视记录、旁站记录都怎么写?在我们工地要求监理员写旁站记录,总监和专监写巡视记录,旁站记录记录内容好说,巡视记录现在要求的都和旁站记录一样,而且和监理日记重复这样写合理么?