PHC-500(100)-10管桩,B类桩尖,锤击。在施工中发现施工队未焊接桩尖就开始送桩,发现后仍百般狡辩。那怎样才能确定已施工完毕的桩是否焊接桩尖了呢?
人工挖孔桩与管桩经济对比
桩的终压力值不小于5400KN,桩长大概40米左右,有孤石存在,地质变化不大,用混凝土预制桩尖是否可行,还是要用钢桩尖?
大家说一下,对于静压预应力管桩,同样的持力层,规定个范围吧(中密的角砾),带桩尖和不带桩尖施工,哪个进入持力层的深度大?
给大家发个钻孔桩与管桩的造价比较,请大家谈谈看法。价问题,你可以问你们做预算的当地的定额情况。至于市场价,现在一般在江浙上海一带,钻孔灌注桩以混凝土立方计算,大约700~800元左右一立方的样子。预应力管桩的市场价格,以每米计算。我了解的情况,在江浙上海一带,400管径的,大约100元一米,500管径的,大约150元一米,600管径的,大约200元一米。市场价格变化大,要了解这个,你必须向当地的打桩单位了解,以上数据,仅供参考。根据实际工程(天津地区)的对比计算,预应力管桩(400、500)单位承载力造价约为1.0元/kN,钻孔灌注桩(500、600)单位承载力造价约为2.1元~2.5元/kN。不同场地、不同地区的地质情况会存在差异,造价也会浮动,但差别不会非常大。故可
桩壁混凝土工程量=L桩壁×πD2÷4—L桩芯×πd2÷4 桩芯混凝土工程量=L桩芯×πd2÷4<
14m的静压预应力管桩,带桩尖与不带桩尖有何不同?
当地下水或土体对混凝土或混凝土中钢筋存在中等腐蚀时,桩尖应采用闭口型桩尖且在桩孔内灌满强度等级不低于C35的微膨胀混凝土。那么这里的桩尖内孔的混凝土填充高度如何确定。
破姜石层效果又比图籍上桩尖好。用280#工字钢截成300mm,立起焊接。加工费和材料费加在一起50元/个。破姜石层效果又比图籍上桩尖好。是否存在不良影响?
如图所示:风机桩基础,桩顶设计标高为2.2m,现在施工单位打桩打的参差不齐,最大相差350mm。设计要求管桩桩头嵌入承台100mm,承台底面钢筋的保护层厚度刚好100mm,所以承台不能整体降低,不然钢筋与PHC管桩位置重叠,不好绑扎;同时桩机已退场,基坑已开挖,复打不现实。现施工单位提出在两根桩顶标高明显偏低的桩周围多开挖进去300mm,局部加厚承台的厚度,请教各位老师,这种处理方式可行不?遇到这种情况怎么处理?(桩顶标高为3.76m的桩需要接桩)
很不错的,预应力管桩的桩表及说明(CAD)[ 本帖最后由 sunjun 于 2010-7-1 11:33 编辑 ]
最近在工地,看到工人师傅用的截桩工具,感觉很时用,发上来共大家分享
原来已经打了管桩,现在要补桩,只能补钻孔灌注桩。我觉得因为钻孔灌注钻后打,打桩时不会再造成大的挤土,所以管桩和钻孔桩相临时,最小间距应该按3D,假如是管桩后打,应该按4D,这样想对哇?
本工程共80跟桩,包括直径600和直径500的管桩,现在要确定静荷载试验桩根数,应该每种桩取3根(共6根),还是总的就取3根?
设计图画了六根桩,打六根可以吗?大家帮帮忙
江苏省预应力管桩抗拔桩图集
PHC管桩桩基桩承台施工工艺标准1 范围本工艺标准适用于工业与民用建筑中PHC管桩桩基承台施工,采用砖砌胎模。2 施工准备2.1 材料及主要机具:2.1.1 材料:1 水泥:宜用32.5~42.5矿渣硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥。2 砂:中砂或粗砂,含泥量不大于5%。水:应用自来水或不含有害物质的洁净水。3 石子:卵石或碎石,粒径5~32㎜,含泥量不大于2%。4 钢筋:钢筋的级别、直径必须符合设计要求,有出厂说明书及复试报告,表面无老锈和油污。5 垫块:用1:3水泥砂浆埋22号大烧丝提前预制成或用塑料卡垫。6 绑扎钢筋铁丝:规格18~20号铁丝烧成。7 外加剂、掺合料,根据施工需要通过试验确定。8 商品混凝土:采用泵送商品混凝土。9 红砖:采用MU10等级机制红砖作砖胎模。2.1.2 主要机具:1 浇筑混凝土:应备有混凝土输送泵、磅秤、混凝土搅拌机、插入式振捣器、平尖头铁锹、胶皮管、手推车、木抹子和铁盘等。2 绑扎钢筋:
预应力管桩在抗拔桩中的应用实录