首页 课程 资料 论坛
  • 工业冷水机如何安装?如何保养?

    作为工业冷水机设备制造商,冷水机运行往往24小时,因此,选择性能良好的冷水机非常重要。

  • 如何正确使用工业冷水机

    工业冷水机对于各类的工业生产能够提供十分大的帮助,同时,还有助于提升工业的生产效率,有利于提升产品的生产质量。随着冷水机应用的行业越来越广泛,如何正确使用工业冷水机,便变得十分重要了!而关于如何正确地使用工业冷水机,则有以下八大建议: 1 、请确保电源插座接触良好并且地线可靠接地 2 、请确保冷水机 ID

  • 工业冷水机的冷却工作原理

    工业冷水机组包括三个系统:制冷剂循环系统、水循环系统、电器自控系统。1、制冷剂循环系统:蒸发器中的液态制冷剂吸收水中的热量并开始蒸发,液态制冷剂亦完全蒸发变成气态后被压缩机吸入并压缩(压力和温度增加),气态制冷剂通过冷凝器(风冷/水冷)吸收热量,凝结成液体,通过热力膨胀阀(或毛细管)节流后变成低温低压制冷剂进入蒸发器,完成制冷剂循环过程。2、制冷系统基本组成压缩机:压缩机是整个制冷系统中核心部件,也是制冷剂压缩的动力之源。它的作用是把输入的电能转化成机械能,吸入、压缩和输送制冷剂蒸汽,驱动循环进行。冷凝器:在制冷过程中冷凝器起着输出热能并使冷凝剂得到冷凝的作用。从制冷压缩机排出的高压过热蒸汽进入冷凝 器后,将其在工作过程中吸收的全部热量,其中包括从蒸发器和制冷压缩机中以及在管道内所吸收的热量都传递给周围介质(水或空气)带走;制冷剂高压过热蒸汽重新凝结成液体。干燥过滤器:在制冷过程在必须预防水分和污物等进入,水分的来源主要是新添加的制冷剂和润滑油所含有的微量水分,或由于

  • 工业螺杆冷水机原理、组成与常见故障

    一、冷水机的工作原理 工业冷水机组由三个相互关联的系统组成:

  • 工业冷水机的安装注意事项

    冷水机是一种水冷却设备,能提供恒温、恒流、恒压的冷却水设备。其工作原理是先向机内水箱注入一定量的水,通过制冷系统将水冷却,再由水泵将低温冷却水送入需冷却的设备,冷冻水将热量带走后温度升高再回流到水箱,达到冷却的作用。冷却水温可根据要求自动调节,长期使用可节约用水。 接下来介绍工业冷水机的安装注意事项: 1、风冷工业冷水机组在运行时振动较小。小于05功率的设备底部安装角轮,在安装时只需选择地基平坦较硬之处放置即可; 2、风冷型冷水机组的工作场所必须保持良好通风,安装时与四周墙壁距离保持在1.5m以上,保证设备通风;同时方便往后维护保养。若安装之处通风不良,需要加装换气电扇,确保环境通风温度; 3、风冷型冷水机组的冷凝风扇是向上排风的,在安装时必须考虑冷水机组的顶部空间距离大于2米,并且通风要流畅,以免影响冷水机组正常运行; 4、风冷型冷水机组运行的环境温度不得高于35℃; 5、水冷型冷水机组安装时与四周墙壁距离保持在1.2m以上,顶部空间距离大于1米,方便

  • 工业冷水机组的制冷方式

    工业冷水机组的制冷方式

    工业冷水机组又因其使用行业和设备不同,有许多如上所述名称,但其性质原理是大同小异的,液体蒸气通过压缩或热吸收式制冷循环。蒸汽压缩冷水机组包括四个主要组成部分的蒸汽压缩式制冷循环压缩机、蒸发器、冷凝器,部分计量装置的形式从而实现了不同的制冷剂。吸收式冷水机利用水作为制冷剂。 工业冷水机组一般使用在设备冷却、研磨降温。在工业应用,冷冻水或其它液体的冷却泵是通过流程或实验室设备。工业冷水机组是用于控制产品,机制和工厂机械冷却的各行各业。 冷水机组制冷形式 按照冷水机组的制冷形式,大致可分为风冷式冷水机组和水冷式冷水机组两种。 一、风冷式冷水机组制冷形式: 1、安装容易,合于水源缺乏免装水塔场合。 2、室内机的冷却冷凝效果好,稳定节流,优异的防锈处理。 3、采用欧美高性能压缩机,高EER值,噪音低,高能效、低能耗、运行稳。 二、水冷式冷水机组制冷形式: 1、人体工学面板,全自动化控制,配备精密电温控制器,可长期平稳运

  • 说说工业冷水机的常用辅助配件

    工业冷水机的常用辅助配件包括水流开关,压缩保护开关、温控控制器和电磁阀等。下面我们来详细介绍一下: 1 、水流开关:水流开关用作管道内流体流量的控制或断流保护,当流体流量到达调定值时,开关自动切断 ( 或接通 )

  • 螺杆冷水机组的机器应用

    知识点:螺杆冷水机组

  • 工业冷水机不制冷原因及解决方法

    1.缺乏制冷剂。工业冷水机也就是冷水机组运行过程中,流经蒸发器的液态制冷剂不停吸走水中热量并开始蒸发,在经过压缩机的压缩及膨胀阀的节流后,变成低温低压制冷剂。简单说制冷剂通过自己热力状态的变化与外界发生能量交换,从而实现制取冷量的目的。故冷水机如缺少制冷剂势必会影响热量吸收,从而造成制冷效率低下。 2.冷凝器有污垢。冷凝器作为冷水机四大件之一,是直接参与制冷的关键部件,冷水机使用的冷却水中含有钙镁离子和酸式碳酸盐,会形成锈垢。而锈垢的产生会直接导致冷凝器换热效果不佳,结垢严重还会堵塞管道,加深换热影响。 3.滑阀位置不合适、吸气过滤器堵塞、运动部件磨损、喷油量不足、吸气截止阀未打开、制冷剂泄露、蒸发器结垢等都会造成制冷能力不足。 解决上述工业冷水机制冷故障 1.补充制冷剂。 2.对冷凝器进行检查、除垢保养。 3.调节滑阀。 4.清理或更换过滤器,转子、轴承磨损进行保养、喷油量不足查找原因并补充油、打开吸气截止阀、查找制冷剂泄漏点、对蒸发

  • 新设计的螺杆冷水机的问题

    用的是汉钟的压缩机,回气2公斤测温只有2度左右,排气9公斤,排气温度36度左右,工况是蒸发温度8度,冷凝温度40度,冷冻水进水20度,出水15度,冷却水进水30度出水35度。压缩机厂家给的排气温度56度,是不是两器供应的太小了!现在这个工况算出来的制冷量只有84kw,谁能帮我判定一下。

  • 工业冷水机的使用特点及安装要求

    工业冷水机在进行制作的过程中其压缩机为整个设备的重要部件,产品采用全新原装压缩机,整个设备内置安全保掮,低噪音,省电耐用,工业冷水机的箱式蒸发器内置自动补水装置,这样就可以在一定程度上有效的省去其工程安装中的彭胀水箱方便安装及保养,适用于大温差小流量等特殊场合。   济南百福特制冷设备有限公司冷水机主要有风冷式冷水机、水冷式冷水机、螺杆式冷水机、恒温式冷水机等。采用国际著名品牌的压缩机,电子技术保护,自我诊断,故障自动报警,完善的电控系统,方便使用者的操作与管理,该产品广泛应用于机械、化工、制药、电子、塑胶、纺织、食品、电镀、汽车、啤酒制作、水产养殖等众多行业领域,为现代化生产创造安全、稳定及高效的作用。

  • 紧急求救--开利螺杆冷水机

    我公司现有一台开利公司的冷水螺杆机,具体情况如下: 机型:开利30HXY11A 制冷量335kw已使用时将:4450小时电机功率:69kw冷媒:R134a使用年限是18个月!现想制定维保计划,初步方案是:1:检查电路,较核安全保护装置!2:清洗系统换热器(冷凝器,蒸发器)3:更换冷冻油!各位看看还有什么项目需要补充?系统的密封圈要不要更换?希望各位有经验的同志能详加指点,最好能把该机的技术资料和开利公司的维保项目书给传一份!多谢!也希望有能做的朋友给留言!

  • 螺杆式冷水机的奇怪故障

    前两天一台坤霖的60冷吨冷水机低压报警。开机发现膨胀阀出口结霜。低压2.5公斤压力。高压13.停机一会再开高压16.低压4.5.又正常了。冷冻水正常。我就怀疑膨胀阀不稳定。换了一个原装的以后。这种故障还是有。膨胀阀方式外平衡式的。感温包贴在回汽管上一会回汽管就结霜了。然后膨胀阀出口也结霜。低压慢慢变低。最后报低压。冷冻水正常。我把感温包取掉开机就正常。冷冻水温差也在4度左右。请教各位大师是什么问题?谢谢

  • 选螺杆式冷水机注意什么

    螺杆式冷水机因其关键部件压缩机采用螺杆式故命名为螺杆式冷水机。其根据散热方式不同可以分为水冷螺杆式冷水机和风冷螺杆式冷水机两种。螺杆式冷水机制冷量范围从92880Kcal/h到744760Kcal/h,压缩机功率可从8KW-1280kw,可广泛应用于制冷量特别巨大的各行各业,共有14种型号可供选择。那么我们选择螺杆式冷水机时,应该从哪些方面着手呢?一起来看看:1、螺杆式冷水机的选用应当依照冷负荷以及准备用于哪方面来思忖。对于低负荷运行工况时间较长的制冷系统,适合选择多机头活塞式压缩机组或螺杆式压缩机组,便于调理和节能,也就是我们常说的双机头螺杆式冷水机,可随着负荷的变化,冷水机组自动确定开机的数量,保证开启的压缩机处于最佳工作状态,从而有效节约电能。2、选用螺杆式冷水机时,优先考虑性能系数值较高的机组。依照以往资料统计,正常冷水机组整年在100%负荷下运行时间约占分运行时间的1/4以下。分运行时间内100%、75%、50%、25%负荷的运行时间比例大致为2.3%、41.5%、46.1%、10.1%。因此,在选用冷水机组时应优先

  • 开利30HXC155螺杆式冷水机

    开利30HXC155螺杆式冷水机

    开利30HXC155系列螺杆式冷水机组机房实图,查阅所有的30HXC系列螺杆式冷水机组型号,没有见到过有155型号的,只有165型号的,不知道是不是原装进口的原因。请大家来发表一下意见。

  • 螺杆式冷水机的故障以及排除(四)

    为大家总结螺杆式冷水机的故障以及排除方法,希望能对大家有所帮助。 螺杆式冷水机的故障以及排除(四) 1.停机时反转: a.吸、排气止回阀关闭不严;检修,消除卡阻。 b.防倒转的旁通管路失效;检查旁通管路及电磁阀。 2.吸气温度过高: a.系统制冷剂不足,过热度增大;检漏、充注制冷剂。 b.供液阀开度小或管路堵塞;增加供液、检查管路。 c.旁通阀泄漏;检查A、B电磁阀及回油阀。 d.吸气管路保温不良;检修或更换绝热层。 3.吸气温度低: a.蒸发器供液量过大;调整节流阀或热力膨胀阀。 b.蒸发器换热效果降低;清洗蒸发器或放油。 4.吸气压力过低: a.蒸发温度过低,换热温差大;检修蒸发器,增大载冷剂流量,减少压缩机负荷。 b.系统制冷剂不足;检漏、充注制冷剂。 c.供液阀开度小;回气管路阻力过大;增加供液、检查管路。 d.吸气截止阀开度小或故障;开大吸气阀门或检查阀头。 e.吸气过滤器脏堵或冰堵;清洗过滤网、清

  • 螺杆冷水机组改造热水案例

    水冷螺杆式冷水机组成功改造热水第一例 珠海君濠酒店: 珠海位于南国之滨,是一个美丽的花园式旅游城市。天气宜人,四季如春,是度假休闲的好地方。君濠酒店位于珠海市香洲翠微东路与板樟山过山隧道出口的交汇点,地处市武警支队旁边。面对着终年拥翠的板樟山,环境优美,地段繁华、交通便利,是度假休闲的好去处。公司占地面积约7000平方米,总建筑面积约8500平方米,是集餐饮、客房、娱乐及保健为一体的星级标准酒店,是珠海目前服务设施最先进、配置最齐全、装修最豪华、服务最优秀的酒店之一。 改造前使用锅炉和空调机组使用情况: 一台燃油热水锅炉为酒店和健康中心提供60吨55℃的热水,日用0#柴油量为340升,年消耗柴油量为12.2万升,按目前市场价格4.68/升,每年烧水就需要花约57万; 1台开利30HXC165A水冷式螺杆冷水机组,每天运行18~20小时为酒店和健康中心提供冷气。 型号为30HXC165A机组的技术参数为: 制

  • MQ螺杆冷水机组维保手册

    麦克维尔螺杆冷水机组维修保养手册 目 录 1. 麦克维尔单螺杆冷水机组日常操作流程