首页 课程 资料 论坛
  • 一套完整的图书馆平面图!

    一套很全面的图书馆平面图哦!欢迎大家下载参考!

  • 图书馆总平面图+自动喷淋系统平面图CAD

    图纸简介: 广东石油化工学院 图书馆总平面图+自动喷淋系统平面图 图书馆CAD绘制的总平面图+自动喷淋系统平面图,包括图书馆七层建筑设计和功能分区,方便新手们下载使用设计里面的水电设计或了解本图书馆详情,本图书馆属广东石油化工学院(原茂名学院)。 投稿网友: hxping123456

  • 某地5层图书馆平面装饰施工图

    图纸简介: 本图为砖混结构的图书馆施工图,抗震强度为7级,包括回廊平面立面,接待室平立面,门大样图 投稿网友: x398366193 上传时间: 2014-03-08

  • 关于图书馆设计的几个问题

    求关于图书馆设计的具体事例~要求9000平左右的~要是能带上SU模型的更好了。自己设计的也可以,只要是图书馆的!!

  • 2011年一注方案图书馆一层二层平面

    2011年一注方案图书馆一层二层平面

    感觉楼梯肯定是设置少了,还有就是有个女厕没有直接采光。关于方案的一层/二层/总平面,之间的分值怎么分配的啊?我最后根本没时间画总平面了,车位什么的都没布置,不知道要扣多少分啊,第一次考,大家帮我看看,二层等我画好了再发上来。[ 本帖最后由 tlys-fj 于 2011-5-13 15:02 编辑 ]

  • 某高校五层扇型图书馆建筑设计平面图

    图纸简介: 该图纸为某高校五层扇型图书馆建筑设计平面图,主建筑分ABC三个区。图纸内容包含:各层平面图,屋顶层平面图,各层防火分区示意图,ABC分区示意图等,本图纸仅供参考。 投稿网友: zaq812207 上传时间: 2014-

  • 四川某学校四层图书馆建筑设计平面方案

    图纸简介: 该图纸为四川某学校四层图书馆建筑设计平面方案,地下一层,二层带夹层设计,图纸内容包含:各层平面图,屋顶平面图,夹层平面图,地下层平面图,交通流线图等。 投稿网友: msjydl 上传时间: 2014-06-24

  • 山东某知名大学图书馆建筑施工CAD图纸

    图纸简介: 山东某知名大学图书馆建筑施工CAD图纸全套建筑施工图,图纸内容包含,各层平面图,剖面图,立面图,可供参考。 投稿网友: woozml 上传时间: 2012-10-02

  • MCAD2008 提醒不能装载资源图书馆

    MCAD2008 提醒不能装载资源图书馆

    每次打开DWG格式文件提示MCAD Alert Unable to load resource library:’deskres.dll’(MCAD 提醒不能装载资源图书馆:’deskres.dll’)请高人指点!

  • 某地图书馆七层建筑给排水消防平面图

    图纸简介: 该图纸包括各分层给排水平面图、一层自喷平面图、七层自喷平面图、屋顶层平面图、机房层平面图。 投稿网友: zmssdsg 上传时间: 2014-05-20

  • 湘潭市某学校四层图书馆建筑设计平面图

    图纸简介: 本图为湘潭市某学校图书馆,地下一层为车库,框架结构,抗震防裂度为7度。图纸内容包含:交通流线图,各层平面图,屋顶平面图,夹层平面图,立面图,空气流通分析图等。 投稿网友: q58581581 上传时间: 2014-05

  • 21世纪的图书馆建筑布局

    21世纪,人类进入了信息及知识经济的时代,作为图书馆的主要硬件———图书馆馆舍建设,是衡量图书馆综合实力的主要指标。随着国民经济的迅速发展,图书馆馆舍建设严重滞后于经济发展的状况逐步得到改变,一座座图书馆建筑拔地而起。新形势下如何建造一个比较理想而又适合时代发展需要的图书馆成为图书馆界和建筑界的一个重要课题。

  • 图书馆消防电源的技术规定

    9 电气 9.1 消防电源及其配电 9.1.1 一类建筑图书馆的消防控制室、消防水泵、消防电梯、防烟排烟设施、火灾自动报警、自动灭火装置、火灾应急照明、疏散指示标志和电动的防火门窗、卷帘、阀门等消防用电,应按现行的《电力设计规范》规定的一级负荷要求供电;二类建筑图书馆的上述消防用电应按二级负荷的两回线路要求供电。 9.1.2 应急照明和疏散指示标志可采用蓄电池作备用电源,但连续供电时间不应少于20min。 9.1.3 消防用电设备单独的供电回路,在发生火灾切断电源时,应仍能保证消防用电,其配电设备应有明显标志。消防用电设备的两路电源或两回路供电线路应在末级配电箱处自动切换。自备发电设备,应设有自动启动装置。 9.1.4 图书馆建筑的配电线路应穿管保护。当暗敷时应敷设在不燃烧体结构内,其保护层厚度不应小于3cm,明敷或在吊顶内敷设时必须穿金属管,并采取防火保护措施。采用绝缘和护套为不延燃性材料的电缆时,可不采取穿金属管保护,但应敷设在金属线槽或电缆井沟内。 9.1.5 电力电缆不应和可燃气体管

  • 大学教学楼与图书馆施组

    施工组织系列之一

  • 2011图书馆大设计陷阱总结

    今年大设计陷阱地方总结:1.二期4000平米预留用地问题,这个意思就是一区建筑布置尽量紧凑,建筑总长度很大的方案意味着铺的比较开,二期用地自然也就小。这个问题解决就不会太好。2.阅览室必须南北向,很多考友不一定会注意到,可能会有的东西向的阅览室出现。3.阅览室的1:1日照问题。阅览室间距少于10米,肯定踩这条陷阱。有考友是9米,没有考虑女儿墙高度,图目说的建筑高度。3.泡泡图部分:一层在门厅必须有通道直接跟后面的办公区连接,方便管理人员进入门厅进行服务。二层还得有通道到后面的对外服务部分,比如读者能到后面的去复印 摄像什么的。二层在布置内部办公区布置时一定要把可以对外的办公区和自己内部的办公分开。4.缩微阅览室要求放北侧。欢迎大家补充。

  • 黎叔的高校图书馆,欢迎猛批

    本帖最后由 ruth23 于 2013-10-23 16:57 编辑 黎叔的高校图书馆,欢迎猛批

  • 图书馆设计(学生参考作品)

    图纸简介: 仅供建筑学学生课程设计参考,不作为实际工程制图 投稿网友: jiacaibinfen 上传时间: 2013-10-11 图纸