今日于工地巡视时发现,一配电箱内引入线接入箱内刀闸开关,刀闸开关后接漏电保护器,漏电保护器下面接入多用插座,插座下接入用电设备如振捣棒和抽水水泵,一个插座插入一个用电器具,大概有四个左右,本人根据安全知识知道是一机、一闸、一保护。本人认为它这个就不是所谓的一机一闸一保护了,因本人不是安全监理也不是电气专业毕业,所以请教各位大侠,我的说法对吗?
大家来评评,请指教此箱为2006年制作,HK2P闸刀开关在2007年07月06日建设部公告第659号《建设事业“十一五”推广应用和限制禁止使用技术(第一批)的公告》已命令禁用于建筑施工现场(本人理解建筑施工现场以外可用),图片原在网易相册,可能删除了,今天看到特重新上传图片。[ 本帖最后由 lihg 于 2012-11-30 14:09 编辑 ]
我的工地上有震冲设备10台,每台75kw,各自配发电机输出为400V,发电机功率约为150KW,没有同时系数,那么电流I=1000P/1.732*400*0.75,还有P是用KVA吗?还是直接用75kw怎么计算? 导线截面积查表用50平方毫米可以吗?漏电保护器怎么选型? 排水板打设机桩锤铭牌功率约为30KW,发电机功率约为75KW,没有同时系数,那么电流I=1000P/1.732*400*0.75,还有P是用KVA吗?还是直接用30kw计算?导线截面积查表用多少毫米?漏电保护器怎么选型? 望热心人详细说明,不胜感激!
在例行巡检中发现的,大家看看都有什么不对的。
请前辈们指出这个钢筋棚配电箱不妥之处,感激不尽
本人急需一份 工地临时配电的负荷计算书 ,如果有整份的最好,哪位网友有的话,谢谢传我一份参考啊!! 邮箱:competer2005@126.com
清大家给些意见,符合规范吗???
第一张。
工地一台500kVA的变压器,有4台打桩机,每台60kW,现在要配台动力箱,配置如下:630A的总开,4台150A漏电开关。大家帮忙看看是否合理?疑点:漏电开关是用三相漏电开关还是3+N的?
末级箱太多,钢筋房,木工房每台机具分别设置。并配移动配电箱,采用TN-S系统。请朋友们拍砖。这是很早的照片了,现在我们根据规范,空开己使用透明外壳了,能见到明显分断点。漏电、空开的选用严格按机具负荷选择。所有配开关必须粘贴好标识标牌,(注意,所有机具必须安全接地)
本帖最后由 zyl108205503 于 2014-10-1 10:58 编辑 工地同时建2栋楼 设备如下:40 塔吊2台5.5KW 搅拌机2台配料机 2台木工场地钢筋场地照明请教如何配置1级箱,2级箱,3级箱和照明箱一级箱该设计成多少回路,分别都是供到哪里二级箱该设计成多少回路,分别都是供到哪里最好告知每级配电箱内部用的断路器和漏电保护器参数
2021年8月
请个为看看,是不是还可以,评价一下
这个配电箱------大家讨论
我看到一个工程,小高层的。强电的井不装门,直接把电表箱放到井外。我不知道这样能施工吗?
请问大侠,这种情况采用什么配电箱?怎么接线?
这是我昨天拍的一些油田配电箱,大家给我挑挑毛病,我以后检查时能好办----最好的是用专业用语。
资料为建筑施工现场临时一/二/三级配电箱的一般标准配制图,有了此图集可以方便施工管理人员建筑解决许多工程施工中临时用电的电箱选择配置问题。
有个问题我想问下,就是关于户外配电箱的接线方面的问题,本来应该是总的漏电短路器,但是由于坏了换了个100A的空开,最烦人的是3空,三相ABC没有N,下面的就是10A-20A左右的空开3个220V3个380V的,请问这个零线是怎么接,地线怎么接。还有个问题下面的小空开都是10-30A的,能够并几跟线,我的线大概是4-6个平方毫米,请问能跳几跟,因为大空开不像短路器可以压鼻子一起接上去,最多只能并接3-4跟。
如题:临时用电配电箱,用电设备有:4台380V,18.5KVA的电焊机;2台380V,2.2KW的切割机;2台220V,1.1KW的套丝机;2台220V,1.1KW的台钻。配电箱的总开选多大啊?100A的可以吗?需要系数取多大好啊?