哪位有照明配电箱的分等标准JB/DQ 6457-1988请发上来谢谢。发到我的邮箱也可以的谢谢:188180615@qq.com
配电箱分为动力配电箱和照明配电箱,它们都属于配电系统的末级设备。二者都是强电。 照明配电箱:进线220VAC/1或380AVC/3,电流在63A规格以下,负载主要是照明器(16A以下)及其它小负荷,民用建筑中空调机也可由照明配电箱供电。照明配电断路器选择一般是配电型、照明型(短时过载倍数中、小)。 动力配电箱:进线380AVC/3,主要作为电动机等动力设备的配电,另,照明配电总进线电流大于63A时,也划为动力配电箱。动力配电断路器选择配电型、动力型(短时过载倍数中、大)。 在使用中关于配电箱的维护保养工作也不容忽视,主要应注意以下几点:防潮、防高温、防腐蚀性的气体和液体等等。在进行保养工作时应注意以下三点:1、首先,在清理配电柜前,切记要断开电源再对其进行清理。如果在通电情况下对其进行清洗的话,很
本帖最后由 jhm123123 于 2013-8-13 17:14 编辑 下面是一个三层教学综合楼的一层电气平面图,都是同样为同一层教室布电气,为什么一个要用照明配电箱,一个要用动力配电箱的呢?这两处用的配电箱不同。一个是照明的,一个是动力的,所以不太懂……
学习中,又一个蠢问题出来了, 请别见怪。。:hug: 。请问动力配电箱和照明配电箱有什么区别?是不是供给动力配电箱的电线中没有系统中性线?谢谢了![ 本帖最后由 elecpauline 于 2010-7-7 13:05 编辑 ]
加压风机控制箱 配电室插座等为什么不由动力配电箱供电,而由照明配电箱供电? 是因为动力负荷(加压风机等)容量很小,就不必设置单独为其设置动力配电箱,而是由照明配电箱由其供电? 提前谢谢您的回复。
我认为动力配电箱的负荷一般是380伏三相的,箱的容量比较大,而照明配电箱的负荷一般是220伏单相的,箱的容量相对比较小。对吗?欢迎补充!
1类高层建筑在设置过道楼梯间应急照明和普通照明时候配电箱怎么设置 分开设置 还是和在一起 ? 如果采用T接箱子断母线那么应急箱子是宜多设还是少设? 本人考虑如果是T接箱断母线 应急照明和过道普通照明分开设置断点可能很多(如果在同层设置2个箱子竖井面积加大)如果设置在一起那么每个箱子回路数加大(其中竖井插座和照明会加在里面)综上 本人设想在每6层设置一个应急照明箱和1个普通照明箱(竖井插座和照明接入普通照明)这样设置是否可行 (1.应急照明配电箱过少(原计划3层设置)2.竖井内照明插座接入普通是否合理) 有没有更好的方法?
照明配电箱出线应配置单相断路器和接触器 照明负荷主要是单相负荷,当采用三相电器进行保护和控制时,如其中一相发生故障,会引起三相跳闸,扩大了故障影响范围。因此照明出线回路应采用单相断路器和接触器进行保护和控制。 《建筑照明设计标准》GB 50034-2013第6.1.5条规定:道路照明配电系统应具有短路保护和过负荷保护,并应符合现行国家标准《低压配电设计规范》GB 50054 的要求。各单相回路应单独进行控制和保护。每个灯具应设有单独保护装置。
我在做大型超市的时候,配电箱中的照明回路是用断路器控制的.现在做一个厂房,面积挺大的.总工确认我断路器后面加上接触器来控制照明回路.我想不明白厂房和超市的做法为什么不一样呢?
照明配电箱中,进线的主空气开关,3相的,有强制的规范要求必须用4P的开关么?这个主开关是不带漏电的,急等回答,谢谢!我之前一直都是用的3P,有人说不合规范。
我作图时,照明配电箱装高为底距室内地坪+1.4m,可GB50303-2002上要求装高1.5m,现在找不到装高1.4m的依据,大家有何见解?
一直有个问题:照明配电箱是一个现成的东西吗?是由不同的型号、规格可以用来适应不同的照明用电负荷还是可以有变化很多变化完全是靠不同照明负荷来自己组合成一个照明配电箱的?(hoho 这个问题太长了好像,其实这个问题就好比买电脑:是只有品牌机呢还是还有组装机的呢?)还有阿:照明配电箱是如何选择的?有没有什么关于照明配电箱的详细资料啊?
在看图中 我发现 即使是同一栋建筑 他的楼层配电箱的位置都不是相同的 那么我想问问 配电箱的位置有什么要求吗 我在规范里就只找到说是要接近负荷中心。。 而且一楼的配电箱位置应该是比较重要的吧? 第二个问题:怎么设计配电箱系统?不要太难的 说说简单的 就照明 插座 空调 备用 这都是通用的,可以的话大致举个例子说明下新人学习~ 静待高人指点 要是有群的话 留个号码 一起交流交流~~[ 本帖最后由 tiger90y 于 2010-4-12 16:22 编辑 ]
风机配电箱,为什么pe取6KW?类似的还有照明配电箱每个回路按1kw计,插座回路按3kw计。这样算的话计算电流就偏大,选的断路器、热继电器也会偏大,就不能准确的起作用了呀。
160盏40W的荧光灯,输入功率18.26KW的空调共用一个配电箱如何配电?小妹是学空调的,对电气一窍不通,哪位好心的大哥帮帮忙啊这样的配电箱大概要多少钱?元件用国产的谢谢啦~~~~~~
该配电箱(柜)适用于施工现场及户外临时用电,应满足“三级配电、 二级漏电保护、一机一闸、一漏一箱”配电及保护的使用要求。
请教各位,常规照明使用市电,应急照明使用UPS供电,两者独立主开关,可否公用照明配电箱?(因为应急照明回路太少,想共用箱)另外,两个照明回路,各自独立的断路器,可否共用一个接触器?
照明配电箱分支线供电半径宜为30~50米,是否理解为以配电箱为半径画一个半径为50米的圆,在这个范围内照明灯具均可以从这个配电箱取得电源??? 如果在50米的范围内,实际灯具所用的电线长度超过50米,但是灯具的末端电压损失不大于2%,照明灯具是否可以从这个配电箱取得电源???
如图照明配电箱为何要这么粗的线?YJV5*16的载流量为84A,YJV5*6为46A,难道不能用YJV5*6的?另外电缆的长度不长无需考虑电压降