  • 请教空调配电箱的同时系数

    我平时是做工厂设计的,现在做一个学校的空调的供配电,空调的数量较多,折算电流接近300A,不知道取个多少的同时系数比较合适?

  • 请教空调配电的有关知识

    我做了一个一拖多的空调系统,现在需要做一下空调配电,想请教各位大侠:这个配电有没什么特别要注意的地方,我刚毕业,对这方面不太懂。先谢谢了

  • 立式空调配电回路的问题

    立式空调,单相220V,制冷量 7000W 制热量 7700+1600W 。电流是这样的:额定制冷输入功率 2760W,额定制冷输入电流12.6A;额定制冷最大输入功率 3250W,额定制冷最大输入电流15.7A;额定制热最大输入功率 3500W,额定制冷最大输入电流16.9A;给它专用一个回路,载流量按什么标准选择?16A还是20A,如果按照20A选择,有没有相应的插座和插头啊,没发现有那么大的。急,帮个忙,谢谢!

  • 空调配电问题(急急急急)

    做一个工程,采用中央空调,配电时室内机在照明箱取电,中央空调主机另配一动力箱,现在的问题是:1.到动力箱是5根线还是4根线?2.动力箱后面的支线是否有厂家做?是不是还有要另设一个控制箱控制主机?3.在动力箱后面空调主机主回路是不是要配接触器、热继电器?4.到动力箱这根线是否要加接触器、热继电器?

  • 空调配电系统怎么控制的

    大家知道没有在空调配电系统中,空调主机,冷冻水泵,冷却水泵,冷却塔,阀门等电气控制在自动中必须采用连锁方式进行控制,就是先开阀门,再开冷却塔,再开冷却水泵,再开冷冻水泵,最后才开主机。关机时顺序刚好相反。大家有没有这方面的图纸啊。

  • 关于空调配电的几个问题

    最近做一个办公楼的配电,查看abb的样本,发现abb系列插座只有普通的和防雷产品两种,防雷模块是降低雷击和过电压侵害的现在问题如下1,空调插座的开关是不是有区别,比如用挂机和柜机的话,挂机可以不带漏电开关?2,我看网上有说,国家电气安全规定:用电器额定电流超过15A的不得使用插头插座,必须使用闸刀或者空气开关,不知道此种说法是否有规范依据?这样的话,岂不是很多空调都应该直接与配电箱连接,空调的插头岂不是没有用?难道应该把空调插头去掉与配电箱引出电缆相连接?会不会画蛇添足?如果选用插座,例如abb产品,用普通型的还是防雷型的?祝大家五一快乐[ 本帖最后由 ppmaobbming 于 2009-5-1 10:08 编辑 ]

  • 空调配电箱在室内,空调机组在室外,用什么线缆?

    从配电箱到 空调这一段。用YJV22 还是就用一般 BV线缆,距离10米左右,要是用BV到室外的话 需要做些怎样的处理?急呀!谢谢大家

  • 空调配电的计算及简单运用

    论文简介:根据空调的用电,选择电线,计算线芯!简单的配电口诀,运用自如 投稿网友:xuemanzhang 上传时间: 2013-10-31

  • 请教一些空调配电的问题~~~

    在做办公楼的空调配电的时候,我们往往要预留一些空调插座,我想问空调插座一般有那些规格?(就说单相的吧,我一般见的是16A规格的),一般单相壁挂机和柜机的规格有那些?比如一个50平方的办公室,按50W/平方计算,需要预留多大规格的空调插座呢?

  • 请教大家一个关于空调配电的问题?

    我公司的四楼办公室新装修好,有16个小房间,每个房间装了一台1.5匹的空调,电缆线了16mm的,分三相供电,没个房间的开关是16A的带漏电保护的开关,可是现在只要空调开起来后,电压降非常厉害,房间的日光灯都灭了重启,请问各位网友,我这样是不是有什么地方不妥,该怎么改进?

  • 空调配电问题 请各位指教

    做暖通设计三年 对配电一窍不通 现打算了解多点配电方面的设计 举例说明:比如 一台5HP的风管机 380V 制冷功率是4.55KW 制热功率是4.4KW 辅助电加热功率是3.6KW如果要配线的话 计算如下视在功率取 4550/1.732/380/.8=8.7A那么如配BV型铜芯穿塑料管敷设 南京环境温度35摄氏度看空调样本配电图 室内机出五根线 L1 L2 L3 N PE 根据民用建筑配电设计手册 BV只有四根单芯的BV2.5的载流量是18A 满足大于8.7疑问如下:1.这五根线分别是什么意思2.这五根线配线都用四根线的载流量来选电线吗3.这样计算电线对吗4.如果再加上电辅也是同样的计算和选择方法吗5.载流量18A 计算电流8.7A 那么启动电流是额定电流3-5倍 如果按最小的计算也是8.7*3=26.1 那么不是要BV6吗 同样温度条件和穿管条件下BV6的载流量是30A希望各位朋友指教 谢谢 BS无妨

  • 照明和空调共用一个配电箱如何配电?

    160盏40W的荧光灯,输入功率18.26KW的空调共用一个配电箱如何配电?小妹是学空调的,对电气一窍不通,哪位好心的大哥帮帮忙啊这样的配电箱大概要多少钱?元件用国产的谢谢啦~~~~~~

  • 请教下空调配电图上的标识

    想请教下图片上的 f3 , 1AP-FJ2 跟下面那个绿色圆圆加一横一竖的是什么意思

  • 关于给三相空调配电的三个问题

    给一般的三相空调配电。有三个问题1。配四根还是五根线?2.出线开关是否需要加漏电保护?3.如果加漏电,开关是3P还是4P?请大家帮我解答?

  • VRV中央空调配电系数如何选择?

    现在装饰中使用VRV中央空调的越来越多了,不知道各位设计的时候对室内机、室外机的系数和功率因数是怎么选的?在技术措施中和其他规范中没有看到有说明,看美的的一个机器样本感觉室外主机的功率因数比较低,只有0.6左右。而格力的样本又有0.8。[ 本帖最后由 t800 于 2008-6-29 12:09 编辑 ]

  • 为什么中央空调配电线是2根

    请问一下啊, 一栋楼的中央空调额定功率是350KW,为什么配电电线是2*(YJV-4*240+1*120) 为什么要两组呢? 是不是考虑载流量的原因?(YJV-4*240+1*120)的载流量大约是480A350,000/380V=920A所以要两根载流量大约是480A的电缆? 可以是这样算的吗???

  • 【求助】关于办公楼与宾馆客房空调配电

    【求助】关于办公楼与宾馆客房空调配电

    有个问题想问下大家 假设一栋办公楼 和 一个多层宾馆客房都是用中央空调 为什么办公楼的空调盘管(室内机)都是从线槽引 如图1而客房的室内机 则是从客房的配电箱引而不是走廊上的强电线槽[ 本帖最后由 frogssq 于 2011-12-7 13:25 编辑 ]

  • 空调配电到底需要D型微断么?

    我以前做了好多都是直接用DPNK漏报,这是C型的,也没见省图的提过,实际施工出来也没见过误动作,可是有些时候省图又提出来要用D性的,于是我就想问了,到底需要D么?空调的启动电流到底大概为额定电流的几倍?

  • 大家看看如此差的配电箱!

    大家看看如此差的配电箱!

    我不需要多说了,等大家看看吧!100A/4P 30MA的漏电开关,下面接的是2.5MM护套电缆线加上4MM单芯铜电线...........