首页 课程 资料 论坛
  • 直流配电和交流配电的选择?

    通过同一台稳压电源(220VAC转24VDC)为负载供电。供电方式一:在近负载端将220VAC变换为24VDC;供电方式二:在距离负载较远处将220VAC变换为24VDC;实际应用中,这两种供电方式中的哪一种更合理呢??

  • 大家看看如此差的配电箱!

    大家看看如此差的配电箱!

    我不需要多说了,等大家看看吧!100A/4P 30MA的漏电开关,下面接的是2.5MM护套电缆线加上4MM单芯铜电线...........

  • 配电箱上这样使用插座可以吗?

    配电箱上这样使用插座可以吗?

    这样使用插座在三级箱上是否可以?请各位点评是否符合规范要求。

  • 这个配电箱有什么问题吗?

    这个配电箱有什么问题吗?

    这个配电箱------大家讨论

  • 请问配电箱可以这样装吗?

    请问配电箱可以这样装吗?

    我看到一个工程,小高层的。强电的井不装门,直接把电表箱放到井外。我不知道这样能施工吗?

  • 油田配电箱--大家点评

    油田配电箱--大家点评

    这是我昨天拍的一些油田配电箱,大家给我挑挑毛病,我以后检查时能好办----最好的是用专业用语。

  • 配电箱柜设计制造安装经验交流

    在配电/动力/照明/控制箱、柜、屏的设计/制造/安装/验收中需要注意以下问题,否则政府质检部门通不过,除非你打通他们。1、安装在公共场所的必须采用内门/外门设置,所有开关、按钮等操作设备必须安装在内门,外门只能安装指示灯,外门必须上锁。理由:公共区,人多繁杂,容易造成误动作,特别是消防泵、电扶梯等箱柜。2、柜内的接地母排、零排必须有足够的截面积,接线螺丝孔按进出线回路数量配置足够量外,尚需预留20%的接线孔。理由:一个接线孔不应接二个回路的接地线和零线,避免检修时把别的回路断开。不安全。3、从柜内设备或端子接至活动门的控制线、信号线,二端的线头必须用闭口端子压接并搪锡,接入端子排的端子必须用圆孔的,不能采用开口的U型端子。控制线、信号线在活动门和柜内必须用固定码固定。理由:防止门的开启过程中把控制线和信号线从端子排拉开。4、箱柜门有电器设备时,门的一端必须有专用的接地端子,并贴有明显的接地标示,门的接地端子必须用软铜编制带套透明绝缘套与接地排连接。理由:要看得见接地线是否完好。5、设备自带的箱柜若安装在设备上,与设备一体的,如冷水机组、

  • 采用什么配电箱?怎么接线?

    采用什么配电箱?怎么接线?

    请问大侠,这种情况采用什么配电箱?怎么接线?

  • 关于配电箱接零地的问题

    有个问题我想问下,就是关于户外配电箱的接线方面的问题,本来应该是总的漏电短路器,但是由于坏了换了个100A的空开,最烦人的是3空,三相ABC没有N,下面的就是10A-20A左右的空开3个220V3个380V的,请问这个零线是怎么接,地线怎么接。还有个问题下面的小空开都是10-30A的,能够并几跟线,我的线大概是4-6个平方毫米,请问能跳几跟,因为大空开不像短路器可以压鼻子一起接上去,最多只能并接3-4跟。

  • 配电箱在柱子上可以暗装不?

    请教下各位:配电箱在柱子上可以暗装不?原来设计放在墙上了,现在甲方要求改放到柱子上,我觉得这样做不妥,也不知道暗装方便不?箱体尺寸大概是400x250x160,如果可以暗装在柱子上,大概箱体尺寸不大于多少就可以放在柱子上。

  • 层配电箱可以这样链接吗?

    比如6层楼,每层设层配电箱,每层的负荷为30KW ? 层箱总开关计划用TIB1-100C63 。用YJV4×25+1×16电缆,是否3层之间,可以链接呢?连接后,每个回路90KW 计划用YJV4×70+1×35电缆,微断接不了了吧?如果把微断换成塑壳,必然要增大层配电箱的体积和造价。另外请问,1,链接是否就应该算是树干式配电呢?2,微断都有接线能力一说,比如TIB1-100,只能接50m㎡硬线,35m㎡软线。那么塑壳开关有么有呢?比如CM1-225M?对错不重要,欢迎大家发表自己观点![ 本帖最后由 leileiv 于 2011-3-28 21:59 编辑 ]

  • 大家来一块交流一下自己是怎么对【配电箱】、【回路】编号的吧~

    先说说我自己的:回路:照明:WL1,WL2,WL3... 就是wire of lighting的意思(应急照明和疏散照明用WE1,WE2,WE3...)插座:WS1,WS2,WS3... 就是wire of socket的意思动力(空调,热水器,热风幕,机加工等)WP1,WP2,WP3...就是wire of power的意思配电箱:照明配电箱:AL1,AL2,AL3... 这个A我不知道什么意思,猜想为apply动力配电箱:AP1,AP2,AP3...同上对于专用配电箱,比如空压机:AP-KYJ 天车:AP-TC这里采用的拼音字头在单体厂房比较大,箱子较多的地方,比如对于配电箱AP2的回路编号为:WP1,WP2,WP3...(有的时候两个箱子的回路会重复,还没想到好方法)对于辅房,有事时楼层较多,箱子的编号为一层:AP11,AP12,AP13...二层:AP21,AP22,AP23...经验总结: 将配电箱的预留回路同样编号,遇到甲方再增加设备时,可以明确的表述。

  • 住宅电源进线处为啥要先经过交流配电盘

    住宅电源进线处为啥要先经过交流配电盘

    住宅,为啥要先经过交流配电盘,之前在其他的图纸上没见过这样的

  • 咨询个关于照明配电箱的问题

    照明配电箱中,进线的主空气开关,3相的,有强制的规范要求必须用4P的开关么?这个主开关是不带漏电的,急等回答,谢谢!我之前一直都是用的3P,有人说不合规范。

  • 关于从电缆竖井到配电箱电缆

    关于从电缆竖井到配电箱电缆

    图如下,WLM-1 此路主电缆是4*185+1*95 。地下二层AL-B2-1 ,AL-B2-2分别是15KW,30KW。从电缆竖井到地下二层两个照明配电箱电缆规格图纸上没有标明。请问这部分电缆规格一般情况下都是凭施工经验自己选择吗?还是找一下设计呢。另外,图纸上电缆分支 处标明的接线箱,这个是电缆T接通箱吗?还是别的什么。

  • 关于动力配电箱配线问题???

    各位: 在一个配电箱里面是否允许一个空开控制多台设备。例如:一个空开控制2台3KW电机设备(设备类似串联),是否可以?如果是防爆箱、防爆设备那?有无相关标准或图集? 感谢!!!

  • 关于配电箱漏电开关的布置

    家用配电箱,不考虑前级断路器的问题。负荷有3P的空调,常规插座及照明。分开关用1PN漏电断路器30mA动作电流,分断时间0.1秒。考虑主开关用4P漏电断路器30mA,分断时间0.3秒。问题来了:1、关于开关的选型是否ok?2、4P漏电断路器是否有分断时间0.3秒的产品?寻有实战经验的高手指点。

  • 求助:装修的配电箱如何配电?

    现公司接了一个私人英语电教部的内装修活。请教大家配电箱内部配电问题(私人老板都要节约点)1.进线:物业提供了1个100的,2个50的成套抽屉式开关,100A的用35平方线已经引到装修楼层配电箱(三相五线制已装电表)。其他2个要自己接(电表没装)。(我准备用25平方三相四线,保护接地线把100A进线的保护接地线连接配电所有配电柜体做总的保护接地线,这样可行吗?)2.用电负荷:①220v 1.8KW4台/路,有3路。 ②220v 1.8KW1台/路,有3路。 ③380v 5KW1台/路,有5路 ④380v 3KW1台/路,有1路 ⑤380v 14.5KW中央空调1台/路,有1路 ⑥800平方的照明 ⑦30台电脑3.我把负荷都分到三个进线柜,2个50A都接三相负荷,1个100A负责剩余的三相负荷和单相负荷,这样是否合理?4.问题:①物业提供的三个开关能否满足负荷需要?(空调的辅助加热都不接了) ②需要自己接的2路进线电表和总空开选多大? ③各回路分开关的选择(照明和插座的空

点击加载更多

交流配电箱

交流配电箱专题,为您提供交流配电箱相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与交流配电箱 相关的专业交流讨论,更多交流配电箱相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

配电箱配件

配电箱遮挡箱