首页 课程 资料 论坛
  • 配电箱中各个回路功率选取

    像办公室,车间,学校,商铺等等这些公共建筑配电箱中各回路容量是怎么确定的? 灯的瓦数我看图纸有18W 25W 36W的都有,,,, 插座功率像空调插座,厨房插座 应该按多少瓦来定啊?

  • 电气回路、配电箱计算软件

    电气回路、配电箱计算软件

    一个非常好用的电气回路、配电箱计算软件,界面友好,操作简单。专为电气设计工程师制作开发。可用来计算单个电气回路的安装功率、计算电流及单个配电箱的安装功率、计算功率、、计算电流。极大减轻了电气设计工程师做系统图的工作量。

  • 照明配电箱出线回路配电

    照明配电箱出线应配置单相断路器和接触器 照明负荷主要是单相负荷,当采用三相电器进行保护和控制时,如其中一相发生故障,会引起三相跳闸,扩大了故障影响范围。因此照明出线回路应采用单相断路器和接触器进行保护和控制。 《建筑照明设计标准》GB 50034-2013第6.1.5条规定:道路照明配电系统应具有短路保护和过负荷保护,并应符合现行国家标准《低压配电设计规范》GB 50054 的要求。各单相回路应单独进行控制和保护。每个灯具应设有单独保护装置。

  • 一个配电箱可设多少个回路?

    有一个配电箱接了28个回路,其中有10条是接水泵用电,这样对不对?要不要把照明和动力的回路分开,分别接到两个配电箱里?

  • 求助:这个配电箱的回路该怎么安排?

    求助:这个配电箱的回路该怎么安排?

    从机房的两个UPS引过来的两根电缆进入此配电箱(共一个箱子),回路(11路+3备用)已经确定,相序该怎么安排?谢谢!

  • 【请问】一条回路是否可以串连8个配电箱?

    【请问】一条回路是否可以串连8个配电箱?

    一条3x6平方米的回路可以连8个包厢的配电箱?求高手指导!!!!1!!!

  • DPN回路配电箱N线如何连接?

    民用配电箱,不想共用N线,准备用DPN的,空调和照明是单独DPN,其他都是DPN带漏保的,现在有个问题。用原装的汇流排的话,一组13位,漏保那一位就浪费了,那要浪费太多铜排了,还有对配电箱长度有要求。如果单用跳线的话,每个N排都要从总开那里引,那也太麻烦了吧,每个N还是分开的。各位在施工中有什么好的建议?

  • 别墅配电箱、管线、回路等设计求助

    请问高手,一栋05年三层别墅,开发商原有强电箱、弱电箱各一个,设于一层。线路走桥架从管道井上二三楼。三相240A设计。原有灯线、插座线等都走天。顶面未做封闭,需业主进场后自行吊顶封闭。装修公司进场后,设计19个回路。摒弃电线从桥架经管道井到二三楼路径,而是每回路直接从配电箱接4分pvc管,接了19根,钻天花板引线到二三楼。电路全从地上走。引线过程中绕线明显,走的都是最远距离,到三楼的回路几乎要走10个直角弯才能进房间。该房需安装电地热。电地热经销商设计190A的总用电量,要求单独设配电箱。因每间房可以单独温控,设计了20个回路。装修公司将此配电箱也放在一楼,20回路全从此到二三楼。请教高手,一个配电箱设计合理吗?是否应该分层设三个?4分管是否管径过小?19个回路:厨房4回路;皇明太阳能1回路;卫星电视1回路;花园1回路;软水1回路;弱电箱1回路;卫生间4回路,其中一楼卫生间2个回路;普通插座3回路,以上都是4平方线。照明2.5平方3回路。19根pvc管直接连接在一个240A的配电箱上,此

  • 配电箱备用回路和预留回路问题

    配电箱备用回路和预留回路问题,配电箱备用回路要把容量计算在内吗?预留回路是带容量的,要计算在内。备用是只什么意思,是断路器坏了直接用这个备用的。还是把备用的当做扩充回路,需要的时候直接接线使用,当新回路,但是这样情况万一接一个大容量的,那原来计算容量不就小了吗?

  • 住宅配电箱回路分配-->liangjie转移

    130--150m2住宅:按6kW设计,配电箱配出回路:共六个照明一路,一般插座一路,厨房插座一路,客厅空调一路,主卧空调一路,卧室及书房空调一路。是否少了??双卫生间是否应单独回路?

  • 住宅配电箱中照明回路的问题

    住宅配电箱中照明回路应单独接入隔离开关不需要接漏电保护开关!今天有人和我说是为了在发生漏电时便于开灯检修这样做对不对啊谢谢

  • 请教,怎样看懂配电箱二次回路图?

    小弟刚入行不久,请教各位前辈,怎么才能看懂配电箱的二次回路图,或者哪位前辈给推荐本教材。谢谢啦[ 本帖最后由 hero_2008 于 2009-10-13 10:52 编辑 ]

  • 一个配电箱的最大回路数

    我做的平面图数下来一层楼一共大概要25-30个回路,看来看去,也没有可以删掉的~~求教一下配电箱最多可以做多少个回路,30个回路的箱子会不会很大#83~~

  • 厂房照明配电箱照明回路控制

    厂房照明配电箱照明回路控制

    我在做大型超市的时候,配电箱中的照明回路是用断路器控制的.现在做一个厂房,面积挺大的.总工确认我断路器后面加上接触器来控制照明回路.我想不明白厂房和超市的做法为什么不一样呢?

  • 请教有关配电箱出线回路标注

    在对一般的照明配电箱系统图的出线回路的标注时,我们一般是用以下的方式或略有不同:BV-500V-SC25-FC。但是还有一种方式我不知道对不对?主要是对BV导线而言:BV-450/750V-SC25-FC,区别在“500V”和“450/750V”上,请问后一种标注方式也是正确的吗?谢谢!

  • 【求助】关于超多回路照明配电箱的设计问题

    一个楼层照明配电箱,我算了哈,回路不超过80模(1模=18mm),由于没有电井。目前想嵌墙安装。问题:80模的能否做成一个配电箱?做成一个能否嵌墙(墙只有800宽)?嵌墙后一般安装高度去多少合适?谢谢

  • 户内配电箱预留的1P回路有实际用处吗?

    民用建筑电气设计(住宅)户内配电箱都会预留一个回路(1P空开),请问有实际用处吗?个人见解:除非这户人家全部重新装修(地板重新切割预埋这个剩余的1个回路)而且总负荷比原先增加了,才会让这个预留的回路起作用。难道就是我说的这个原因预留的吗?[ 本帖最后由 linmiaojing 于 2013-1-24 16:14 编辑 ]

  • 请教三层别墅配电箱、回路等设计问题

请教高手,此电路布线设计是否符合国家电路设计规范?若整改,应该如何做?谢谢。

  • 怎么标注电表箱/配电箱出线回路的相序啊?

    刚刚做设计不久,不过也做了不少项目,从来没标过相序,也从来没见过哪个图纸有标相序的,当然也不知道到底应该怎么标。可是天有不测风云,这回审图出了个高人,直接就说我电表箱系统图各出线回路没有标注相序,当时就蒙了,相序怎么标啊?请问哪位知道怎么正确标注电表箱/配电箱出线回路的相序啊?

  • 配电箱里回路标注问题。急。。

    在电梯机房配电箱里头有一回路是这样表示的:NS-100N/3P-32A,后面是跟着DVR3N-40-440V,我想请教:这两个表示的含义,后面是不是一个浪涌保护?还有就是一般情况下电梯井道内的照明和插座是电梯厂家做的吗?

点击加载更多

配电箱回路

配电箱回路专题,为您提供配电箱回路相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与配电箱回路 相关的专业交流讨论,更多配电箱回路相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

配电箱图集

配电箱图例