首页 课程 资料 论坛
  • 低压配电系统干线设计方式

    .1 放射式、树干式、链式配电型式1.1 放射式配电一般重要负荷、大容量负荷或者有特殊要求的负荷采用放射式配电,采用放射式配电时,由变电所直接引专用线路至配电箱,配电箱内的进线开关不必选择断路器,选择

  • 低压配电系统的保护接地方式

    TN系统中所有设备的外露可导电部分均接公共保护线(PE线)或公共保护中性线(PEN线),也称“接零”。如果系统中的N线与PE线全部合为PEN线,则此系统称为TN-C系统;如果系统中的N线和PE线全部分开,则此系统称为TN-S系统;如果系统的前一部分N线与PE线合为PEN线,而后一部分N线与PE线则全部或部分地分开,则此系统称为TN-C-S系统。TT系统中的所有设备的外露可导电部分均各自经PE线单独接地。IT系统中的所有设备的外露可导电部分也都各自经PE线单独接地。它与TT系统不同的是,其电源中性点不接地或经1000欧阻抗接地,且通常不引出中性线!

  • 低压配电室母线连接方式

    本帖最后由 ee_hyh 于 2014-9-17 15:56 编辑 新人求教,低压配电室主母线什么时候需要分段?对这个问题很困惑

  • 关于低压配电系统的问题!

    低压配电系统中,常用的TN-C,TN-C-S,TN-S,TT,IT系统各用在什么场合?各有什么优劣?为什么说采用TN-C-S时,低压配电柜到MCC柜的进线只能为4芯,而不是5芯?达人指点啊!

  • 这里是关于低压配电屏的一些问题

    这里是低压配电屏的一部分系统图CAD里有3个问题,请高手赐教,小弟感谢万分大家一块来学习如果有设计低压配电屏还需要注意的问题请一起讲给我谢谢

  • 关于低压配电前期的一些问题

    本人要做一个3万平米的办公楼,50米高,2万地上(办公),1万地下(车库),请问前期与甲方沟通的话需要问一些什么问题 ,比如电源、计量等,小弟刚做变配电,请多指教!!

  • 低压配电系统接地方式及其特点详解

    讲到低压配电系统的接地

  • 对低压配电系统接地方式的分析及总结

    电能作为一种高效清洁的能源,在各个领域获得广泛的应用,它在给我们生产生活带来方便快捷的同时,也具有一定的危险性,我们在实际应用中采取了各种防护措施,在实际工作中,很多基层工作人员对接地系统的概念存在混淆,不能根据工作环境来正确配置接地系统,留下安全隐患。下面,对接地系统的划分和使用,我结合目前常用的厂区供电和单井供电接地来分析和总结典型的配电接地系统的特点,从实际应用角度加以简洁的说明:

  • 低压配电室电缆沟出线方式

    这是俺十年前的一篇论文,不知道谁给挂在网上了【PDF】郑崎张德江 文件格式:PDF/Adobe Acrobat - HTML版郑崎张德江低压 配电室 电缆 沟出线方式 ·l 2 ·郑崎张德江163 ) 1 0 1 ( 大化 集团大连 设计研 究院化工企业 中低 压配 电室( 称MC 或C室 ) ...paper.dic123.com/pdf_b1e3eb07-e122-4f27-9 ... 2011-2-10

  • 城市照明低压配电系统接地方式探讨

    一、路灯常用接地方式: 根据IEC规定,供电系统的接地方式分为TT系统、TN系统、IT系统。其中TN系统又分为TN-C、TN-S、TN-C-S系统。 (一)TT方式供电系统 TT方式是指将电气设备的金属外壳直接接地的保护系统,称为保护接地系统,也称TT系统。第一个符号T表示电力系统中性点直接接地;第二个符号T表示负载设备外露不与带电体相接的金属导电部分与大地直接联接,而与系统如何接地无关。在TT系统中负载的所有接地均称为保护接地,这种供电系统的特点如下。 1、当电气设备的金属外壳带电(相线碰壳或设备绝缘损坏而漏电)时,由于有接地保护,可以大大减少触电的危险性。但是,低压断路器(自动开关)不一定能跳闸,造成漏电设备的外壳对地电压高于安全电压,属于危险电压。 2、当漏电电流比较小时,即使有熔断器也不一定能熔断,所以还需要漏电保护器作保护。 3、TT系统适用于接地保护占很分散的地方。 (二)TN方式供电系统 这种供电系统是将电气设备的金属外壳与工作零线相接的保护系统,称作接零保护系统,用TN表示。

  • 请教有关低压配电柜进线的表示方式

    在画电压配电系统图时,我们的样本给出了电缆进线和架空进线的不同进线柜的方案或方案号,请问如果既是电缆进线,又是上进线时,样本上好象没有现成的方案号可选,这时我们该怎么样表示?谢谢!

  • 低压配电系统图,很全的哦

    低压配电系统图,很全的哦

  • 关于供电局的低压配电接地

    公用变压器出线用刀熔开关,315kva配630A,架空四线2*120mm2至电缆分接配电箱,配电箱接地按规定10欧姆,零线不重复接地。当配电箱碰线,箱体电压157v(中性点电阻按4欧姆)》》50v,因此电缆分接箱零线必须与箱体一起接地才可。

  • 关于低压配电-保护电器的选择

    关于保护电器的选择如下:根据设备分组,确定计算负荷(KW),再确定总需要容量(KVA),再计算各回路计算电流,再确定保护额定电流;同时,根据系统短路容量(MVA),确定各级短路电流,再确定保护电器的短路分断能力。根据保护电器额定电流与其短路分断能力,选择断路器或保护电器。电导体的截面选择,根据敷设条件确定修正系数,同时,根据回路电流确定回路导体的截面,再校验电缆热稳定,根据规范和用电设备要求校验最大电压降,再校验回路的电缆最大允许长度。

  • 低压配电系统电压的跌落

    电力系统的无功功率在每一刻也必须保持平衡。 在电力系统中,当无功负荷与无功出力相平衡时,电压就正常,达到额定值;而当无功负荷大于无功出力时,电压就下降,反之,电压就会上升。 需要说明的是电压与无功功率之间的关系是比较复杂的,大体上有以下几点: ① 在一个并列运行的电力系统中,任何一点的频率都是一样的,而电压与无功电力却不是这样的。 ② 系统负荷无功功率大于变压器能提供的无功出力时,由于负荷调节效应,系统电压会下降,在一个新的电压水平下,实现无功功率的平衡。 ③ 输送功率时,随着传送距离增加,损耗增加,这是由于线路电抗的纯在,功率在输送过程中,会产生损耗,导致电压跌

  • 关于低压配电屏的设置问题?

    我在做高低压系统时,有一个问题,心里一直不清楚:对于专变下面带的消防负荷与非消防负荷,是应该(1)通过中间母联、断路器,来用分断母线来带,(使得消防与非消防负荷断开),还是(2)不需要断开,用同一路母线带,只是在中间用防火隔板来分隔呢?这个问题似乎涉及到分励脱扣的问题:当停电时不存在脱扣,但当火灾时,是要把哪些脱扣了?怎么脱扣?如果通过分断母线来带的非消防,是不是一口气把中间的断路器断了,这样把非消防全部脱扣了?如果没有用分断母线来带,那么,这样就需要一个一个地通过抽屉柜里的断路器来脱扣这一个一个的回路?哪种做法是合适的呢?火灾时具体的脱扣是怎么操作的呢?求解,谢谢!

  • 关于低压配电系统图求解

    关于低压配电系统图求解

    此图简介:此是一个公租房配电的低压系统图。 不知道能否看清楚,想请教的问题是:1.画圈的右半边可以很清楚的看到有两段母线(不知这说法是否正确),上面的一段3AL5时上面那段母线没有用,而是用的双电源切换(画圈框起来的部分)。为何此处要采用切换,还有两段母线如何理解?是单母线分段吗?我看不懂。 可时施工图上明确说明,出线78回,0.4KV配电采用的单母线接线。问题2:在下面那段母线最右端,可以看到一个三个电流互感器将另一段母线连接起来,此处为何不采用常规的手车断路器?并进行整定电流,例如下图

  • 有关低压配电的几个问题

    一,在TN-S系统中,一般电源出线采用3P还是4P的开关?出线电流为1000A左右二,TN-S系统中,电动机的电源线采用3+1芯的电缆,那么第四芯接电机外壳另一端接PE保护线,电机外壳是否还要与厂房内的接地网连接?三,有谁用过MNS型的开关柜?能否给我几张相关的图纸?