本帖最后由 素颜男神 于 2017-9-26 09:09 编辑 配电柜为内部电力设备正常工作进行最有效的保护,同时配电柜内部线缆、通风条件等为电力设备的运行奠定基础。电力设备进行工作时,需要多种线缆的进入,也会有多种线缆的输出,配电柜内部的线缆就是非常多,如果不进行合理分配,一旦出现问题,在配电柜内部去找相应有线缆,就非常麻烦。为了避免低压配电柜精密设计带来的线缆、管道交叉问题,需要增加空调风道的拐弯到。这样可以迫使配电柜送风压力减小。同时配电柜如果需要进行线缆维护就要打开设备上的底板,而且根据时间的累积,越来越多的废气线缆方便拆卸,给配电柜运行带来一定的麻烦。针对低压配电柜维修过程中带来的困难我们需要进行电源电缆的集中管理,通过各项数据的管理,将线缆进行统一管理这样就可以避免不必要的麻烦出现。同时统一化管理也让配电柜出现问题后得到了有效和方便的维护。
工作两年多了,没有接触过变配电这块,都是接触的单体低压配电,单位业务不忙,想学习学习10/0.4,看到变配电中常用低压配电柜GGD ,GCS ,GCK,MNS,想看看大家是怎么用的,还有低压柜的模数是什么意思啊还有个请大家推荐推荐学习变配电所的资料,谢谢、
怎么选择低压配电柜呢?主要考虑的条件有哪些呢?在网上看了一下低压配电柜资料,好繁琐,也介绍不清楚,各位谁有一些低压配电柜的资料啊,希望能发的邮箱里,万分感谢!!374236512@qq.com
1 低压配电柜的发展 1.1 大容量 近年来,我国相继出现了一批大型现代化企业,这些企业的特点是引进国外先进设备多,自动化水平较高,大多数实施连续性生产,对供电质量要求较高。与此同时,在城市规模宏大的高层楼宇中,低压配电变压器容量也在不断增加,变压器单机容量达到2000KVA甚至更大,这就要求低压配电柜的容量向大型化方向发展。 1.2 高分断 低压配电柜的分断能力是以主母线的分断能力作为衡盘装置的分断水平。近年来,随着变压器单机容量的不断增大,装置的分断水平将达到IOOKA甚至更大。 1.3 智能化
在平常的设计当中,会经常遇到柜内分支母线绝缘支撑件选择的问题,在框架式断路器进出线端子的出口处需要固定的时候由于不同厂家生产的断路器的进出线端子的相距不太相同,与目前可选择的SJZ绝缘支撑夹无法匹配,只有做扩展端子来适应它;还有一种方法是用SMC自己加工,很麻烦;再者就是80MM宽以下的母线就用绝缘子固定了,看看有没有高手有更好的办法。
1.在一个800宽的GGD低压配电柜里最多能放几个回路?电动机的容量小于45KW2.一般在GGD的柜子里是单面布置还是前后两面布置回路?
目前有一个水泵房电气工程,总容量为600KW,请问用几个低压配电柜(GGD)合适?每台配电柜的容量最高是多少?在这方面国家有没有相应的标准?
哪位有低压配电柜的规范能奉献出来吗?在下谢过了!
请教各位大师,一个住宅1梯10户,按5kW/户计算,应该怎么安排低压柜?听说过整定电流不超过400A这种说法,但是不知道什么意思,也请大师指点!!!!
本人刚接触电气设计,望大侠指教1)怎么确定配电柜个数,一个柜子几个回路有要求吗2)馈电回路编号的编写有什么要求吗3)知道计算电流后,怎么选择设备,电缆,母排
麻烦您请教个问题:低压配电柜发烫,麻烦您请教个问题:低压配电柜发烫,尤其是配电柜的角上温度最高 测量温度达104度,是怎么回事,谢谢!联系电话:13901369799
各位大家好: 小弟对“箱站与低压配电柜”存在下列问题。请帮助。:victory: 内容:准备做一个箱站,客户分线分表(照明和动力各一路,计量表装在箱站中)。 箱站低压开关处为分界点,低压配电柜(在车间内)由用户自行解决。 问题:1.低压配电柜能同时接“照明和动力”2路电源,使其达到各自的作用吗? (我的意思就是,1路照明进线,1路动力进线,配电柜中的“模块”各私其职?) 本人理解:低压配电柜可以多路进线(如环网),但用电性质都是单一的,如都是照明,或都是动力。 不能分着使用吧??(此题分表都装箱站里了,又是“装低压配电柜”中就行)请指正???:Q
求教各位大侠 PGL低压配电柜内大概元件有哪些 急求!!!
知识点:配电柜内部结构
低压配电柜水平母线是3根,4根还是5根?它们都敷设在柜的上边吗?固定柜与抽屉柜在这一点是相同的吗?请指教,谢谢!
在坛子里看到这个问题,我很兴奋,以为可以借鉴一下,哎,没想到想知道这个问题的人很多,我现在正施工10台低压柜安装和2台高压及2台变压器的安装,这个配电点是供矿井井下制冷系统的,我把我们的步骤说一下,仅参考:1、 验收土建基础,一定要注意电缆沟尺寸和柜体体尺寸(防止以后进线比较难)2、领取槽钢做柜子基础,做基础前后都要用水平仪进行找正,这个很影响工程质量。槽钢基础容易做成平行四边形,还要用方法找90度3、柜子到位拆掉后面盖板找正 初步找正后还要用水平仪校验,由于柜子的重量和移动可能导致基础变形和移位。4、找正结束,安装母排,这套制冷系统是SIEMAG公司的,柜子也不知道谁设计的,全是排 每相4根母排,装母排装得我现在打字还酸,有一点注意互感器不要遗漏,因为你好不容易装上的母排会因互感器而重新再来,一般穿母排的时候可以涂润滑油(凡士林),母连处搞点导电膏,这样插入拔出都比较容易。5、目前工程就进行到这,明天放YJV22 3*95的电缆1000M,想养活自己真的很难啊 ,6、进线压线 等到了那一步 我再来此地!接
我们公司是一个污水处理厂的总包,我们公司把十几个低压配电柜包给另一个电气公司做了,并且让他们安装。今天老板让我去找到监理和业主,验收一下,我不知道怎么弄?有谁帮帮我?都需要验收什么?怎么操作?
请教各位:经常与别人争论低压产品的3C认证问题;请问哪些低压配电柜(箱)不需要有3C认证?非标箱和PZ30住户箱需要3C吗?
我们公司新上项目,用电设备全为15KW以下小功率水泵,为了节约空间和成本,想全部使用二分之一的小抽屉,想请教一下,用那一种柜型好,GCK还是MNS,原来用的小抽屉,下面的滑道经常出问题。谢谢!