  • 关于如何选择低压配电柜

    怎么选择低压配电柜呢?主要考虑的条件有哪些呢?在网上看了一下低压配电柜资料,好繁琐,也介绍不清楚,各位谁有一些低压配电柜的资料啊,希望能发的邮箱里,万分感谢!!374236512@qq.com

  • 常用低压配电柜怎么用啊

    工作两年多了,没有接触过变配电这块,都是接触的单体低压配电,单位业务不忙,想学习学习10/0.4,看到变配电中常用低压配电柜GGD ,GCS ,GCK,MNS,想看看大家是怎么用的,还有低压柜的模数是什么意思啊还有个请大家推荐推荐学习变配电所的资料,谢谢、

  • 关于对低压配电柜的研究

    1 低压配电柜的发展 1.1 大容量 近年来,我国相继出现了一批大型现代化企业,这些企业的特点是引进国外先进设备多,自动化水平较高,大多数实施连续性生产,对供电质量要求较高。与此同时,在城市规模宏大的高层楼宇中,低压配电变压器容量也在不断增加,变压器单机容量达到2000KVA甚至更大,这就要求低压配电柜的容量向大型化方向发展。 1.2 高分断 低压配电柜的分断能力是以主母线的分断能力作为衡盘装置的分断水平。近年来,随着变压器单机容量的不断增大,装置的分断水平将达到IOOKA甚至更大。 1.3 智能化

  • 低压配电柜总进线开关的选择

    假设一个容量不大的低压配电箱(三相容量为5kW)直接由变配电室放射式配电。该配电箱的总进线开关如何选择呢?(假设经过热稳定校验,进线电缆选择为10平方)请教一下:该配电柜进线开关,按额定电流选择的话,16A的开关即可,如果安电缆和开关配套的话则需要32的开关?但是如果选择了32的开关,是否有问题呢?

  • 低压配电柜发烫怎么解决

    麻烦您请教个问题:低压配电柜发烫,麻烦您请教个问题:低压配电柜发烫,尤其是配电柜的角上温度最高 测量温度达104度,是怎么回事,谢谢!联系电话:13901369799

  • 如何确定低压配电柜个数

    本人刚接触电气设计,望大侠指教1)怎么确定配电柜个数,一个柜子几个回路有要求吗2)馈电回路编号的编写有什么要求吗3)知道计算电流后,怎么选择设备,电缆,母排

  • 关于PGL低压配电柜的问题

    求教各位大侠 PGL低压配电柜内大概元件有哪些 急求!!!

  • 有关GGD低压配电柜的问题

    1.在一个800宽的GGD低压配电柜里最多能放几个回路?电动机的容量小于45KW2.一般在GGD的柜子里是单面布置还是前后两面布置回路?

  • [请教]低压配电柜的容量

    目前有一个水泵房电气工程,总容量为600KW,请问用几个低压配电柜(GGD)合适?每台配电柜的容量最高是多少?在这方面国家有没有相应的标准?

  • 哪位有低压配电柜的规范?

    哪位有低压配电柜的规范?

    哪位有低压配电柜的规范能奉献出来吗?在下谢过了!

  • 低压配电柜数量如何确定?

    请教各位大师,一个住宅1梯10户,按5kW/户计算,应该怎么安排低压柜?听说过整定电流不超过400A这种说法,但是不知道什么意思,也请大师指点!!!!

  • 箱站与低压配电柜的问题??

    各位大家好: 小弟对“箱站与低压配电柜”存在下列问题。请帮助。:victory: 内容:准备做一个箱站,客户分线分表(照明和动力各一路,计量表装在箱站中)。 箱站低压开关处为分界点,低压配电柜(在车间内)由用户自行解决。 问题:1.低压配电柜能同时接“照明和动力”2路电源,使其达到各自的作用吗? (我的意思就是,1路照明进线,1路动力进线,配电柜中的“模块”各私其职?) 本人理解:低压配电柜可以多路进线(如环网),但用电性质都是单一的,如都是照明,或都是动力。 不能分着使用吧??(此题分表都装箱站里了,又是“装低压配电柜”中就行)请指正???:Q

  • 大电流低压配电柜开关导线选择问题

    请问从配电室到厂区分车间配电柜导线选择问题。开关较大,一般是2500A和3200A的,电压400V,距离不到100米。请问如何选择导线。是几根电缆并呢,还是用单根导线。

  • 低压配电柜主开关可否用塑壳开关?

    我在做一个小型低压配电系统.计算电流220A.对于主开关的选择我有点困惑.在我印象中,低压配电柜主开关都是框架断路器,没见过采用塑壳开关的。但我觉得这个系统较小,计算电流完全可以用塑壳开关来保护.不知可不可以?另外,主开关可否直接选有漏电保护功能的?我知道塑壳开关有带漏电保护功能的,框架断路器也有吧?

  • 单个低压配电柜需要一个总开关吗?

    配电柜里有很多空气开关,分别控制不同设备,是否需要增加一个总开关控制各个开关,以便日后维护?总开关一般选择什么开关呢,刀闸开关,隔离开关,还是普通的空气断路器?另外每路开关前都有一个电流表,可否把它改为电能表,以便计量

  • 【探讨】关于低压配电柜框架开关《三选二》讨论

    【探讨】关于低压配电柜框架开关《三选二》讨论

    相信大家对双进线加联络再熟识不过了(三选二),如图1、2、3所以在此冒昧请教大家以下问题:开关联锁。也就是要确保三个开关只能合闸其中的两台开关,包括机械联锁和电气联锁,我这次问的是电气联锁!在我们两个工程部有两个工程师(我们就简称他们为A和B吧)A设计的原理图是锁定合闸线圈(见图黄色部分)B设计的原理图是锁定失压脱扣(见图红色部分)A对原理图的设计解释是:1.因为三台开关都有机械联锁,开关本体已经不能再合闸了。2.锁定合闸线圈是保障其中两台开关合闸的情况下把另一台没有合闸的开关拉下来检修时对原在合闸的两台断路器不会跳闸,因为有很多操作工人对图纸不熟悉。而这样的设计不会造成意外的跳闸。B对原理图的设计解释是:1.需然三台开关都有机械联锁,但机械联锁在安装不正确造成软钢缆易断时或时间用长了就会失效(软钢缆断了很多人都不知道)2.锁定失压脱扣是防止在机械联锁失效时起

  • 【求助】低压配电柜选型问题

    我们公司新上项目,用电设备全为15KW以下小功率水泵,为了节约空间和成本,想全部使用二分之一的小抽屉,想请教一下,用那一种柜型好,GCK还是MNS,原来用的小抽屉,下面的滑道经常出问题。谢谢!

  • 低压配电柜发展的相关信息

    我国在20世纪50年代开始引进低压开关柜,90年代引进低压成套设备.通过与国外公司的合资不断地将国外的先进技术和设备各引入到国内。 从20世纪六七十年代的第一代产品,到20世纪七八十年代的第二代产品,再到20世纪90年代的第三代产品.21世纪初又推出了第四代产品,目前低压配电柜已从最早的性能低、容积小、体积大、功能单一、规格品种少.发展为具备高性能、小体积、电子化、智能化、模块化、多功能等特性的产品.各种成套电气设备厂家应运而生,专业的成套壳体厂家也为之配套生产。 从国外引进的低压成套开关设备总体来说有如下的特点:这些设备在柜体的设计、设备的事故降电弧防护能力、加工工艺、开关设备的智能化方面有着领先的水平,在技术上有着很大的突破,国外各大企业一直致力于在低压供电系统实现集中监控的基础上,积极开展功能化的低压开关和功能化的低压成套开关设备的研究。 在设计方面,各大厂家已经采取了CAD软件进行三维设计,同时将设计、数据库、计算分析和加工等有机地结合起来.很大程度上提高了产品的设计速度和可行性.并且降低了相关技术人员的劳动强度。

  • 低压配电柜的一次原理图

    图纸简介: 低压配电装置接线图,由10kV环网柜进线,经变压器提供400V电源,分别供给各个馈线回路。 投稿网友: yulingxia2011 上传时间: 2014-01-10

  • 用电负荷与低压配电柜(室)

    疑问:用电负荷多少宜用GGD低压配电柜呢?一般小负荷建筑都用的总配电箱,而用电负荷的大小,怎么样来判断是用什么样的配电形式最合理呢?请高手解答,谢谢