中国制冷空调设备维修安装企业资质等级认证的名单
中等商业学校试用教材 制冷装置安装、操作与维修.part1
上传《制冷装置(安装、操作与维修)》,分7卷,PART1
制冷机组 的组装安装 1、半封或全封闭压缩机都应安装油 分离器 ,并在油分内加住适量机油,蒸发温度低于-15度时,应加装气液分离器并加装适量冷冻机油。 2、压缩机底座应安装减震胶座。 3、机组的安装要留有维修空间,便于观察仪表和阀门的调节。 4、高压表应安装在储液灌阀门三通处。 5、机组整体布局合理,颜色一致,各型号机组安装结构应保持一致。 2
制冷空调安装常用的安装材料主要有:冷媒铜管、保温棉、冷凝水管、分歧器。那么如何辨别这些制冷材料的好坏呢? 一、冷媒管
最新空调制冷设备安装使用维修大全
上传《实用空调制冷设备安装维修技术666问》PDG格式,分3卷,PART1
1、套插铜管的间隙和深度
上传《家用制冷设备实用维修技术》,分6卷,PART1
还是转载,还是和大家一起分享了!PDF格式,共两部分:Part1 /2
制冷空调设备维修与操作.part1.rar
忧郁管理使用不当;造成壳管式蒸发器内部铜管破裂;更换铜管;21根;添加冷冻机油2桶;20升/桶;添加制冷剂;186/公斤;管理使用不当;造成的损失;排水烘干工期20天;现在设备已正常使用;仅供参考;
技巧一 修理制冷设备时,直接用磷铜焊条焊接冷凝器的
制冷系统设备及制冷剂管路的安装, 甚至冷库整体设计和冷库日常使用,都必须严格按照规范做好,任何设计、安装不规范或使用、维护不规范的情况,都将会使制冷系统运行不良,甚至造成机器运转的故障和损坏。因此冷库制冷设备的安装非常关键,下面冷库制冷设备厂家给大家讲几个常见的冷库制冷设备的安装问题。 1) 制冷剂管路没有或缺少回油弯。输送制冷剂的管路在由横向转向上弯时,必须做成一个先向下垂后向上去的小弯即U型弯,这样管路再向上行才合格,不能直接做成90度转向上行,否则,系统里面的油就不能很好的回到压缩机里去,而大量沉积在冷风机里,使风机和整个系统不能正常发挥作用,甚至损坏风机和机组设备。 2) 制冷压缩机组没有减振安装,或者减振效果不佳。根据安装规范,应该安装机组整体减振装置,如果减振不规范或者没有减振措施,会使机器振动剧烈,容易造成管路振裂,设备振坏,甚至机房振坏。 3) 管路没有做保温。如果没有保温材料,冷管路就会在环境温度下结霜,从而影响制冷效果,使机组负荷
因公司需要请求制冷维保前辈给一份中央空调安装、维修、保养方面的作业规范,如有有关制冷工维修和管理或安全方面的其他资料提供就万分感谢了![/s
来学习一下技术工方面的知识吧...PDF格式,共三部分:Part1 /3
1.冷柜内外表面的清洗使用柔性清洗剂和温水清洗,清洗过程中确保柜体表面光洁度,切勿用含磨粒的清洗剂和酸性清洗剂。 2.水盘的清洗 清洗水盘和蒸发器时,可用低压水进行冲洗,剩余的水由排水管漏出,清洗过程中,避免大块杂物堵住落水口。 3.货架的清洗 将货架由柜内拿出,用软布进行人工擦洗,不可将其放入水池中冲洗,以免造成灯管管脚短路。 4.玻璃表面的清洗 冷柜上的玻璃和热柜上的曲面玻璃在清洗之前,先使玻璃表面温度回至室温,再用柔性清洗剂进行清洗,切勿用热水清洗冷玻璃表面。对于镜子表面清洗,避免损伤镜子后面的镀膜,擦完后,应将镜子面上的残留水擦干。 5.蜂窝的清洗 蜂窝在经过一段时间使用后,内部会变黑,必须定时清洗,保持洁净。在拆取蜂窝时,应避免将其损坏,清洗后将蜂窝内部残留的水珠空干,再装于冷柜上。 6.冷柜的清洗步骤 ①移走柜内商品和杂物,存入冷库中。 ②在清洗前切断柜内和机组电源。 ③将风扇组件挂起来