这里为什么要两个断路器啊 求老师傅带带
如图,低压侧变压器进线柜,为什么还要安装下面这个断路器呢?它起什么作用呢?[ 本帖最后由 lyx_1227 于 2012-11-14 12:58 编辑 ]
本帖最后由 czliuhp 于 2017-7-22 11:06 编辑 FAR-G 系列分布式光伏并网专用断路器 FAR6B-G/FAR2-G自动并网专用断路器为分布式电源提供孤岛保护和自动重合功能。产品适用于各种分布式新能源发电自动并网场合。该系列产品具有小体积、高分断、动作可靠、性能稳定及良好的人机交互界面,具有安装简单,具备通过对过欠压及失压保护实现孤岛保护,当主电网恢复时自动并网,额定电流至800A。符合国网Q/GDW-2013《分布式光伏并网专用低压断路器技术规范》要求。产品对无人值守场合的分布式电网实现了孤岛保护及自动并网。
此断路器是熔断器式断路器吗?上面的技术参数是哪个厂家的代表什么意思?谢谢各位DG、DJ欢迎回贴!~
GXM1-400 HD3320 400A GXW50-1000-630A上面断路器当中那个400A和下面的630A是额定电流还是整定电流啊谢谢
为什么进线用4P的断路器啊?市发电转换柜却用3P啊?
请教个问题啊,一台1600KVA的变压器作为2台1250KVA和1600KVA的变压器的明备用,备用变压器的0.4KV侧有2个备用回路出线分别到2台变压器,请问的是到1250KVA的那个回路的断路器是按照1250KVA的工作电流还是按照1600KVA的电流选取啊,谢谢!还有个问题,2台互为暗备用的变压器,进线回路的工作电流如何选取啊?谢谢大家!
RCD的原理是基尔霍夫电流定律,这一点很明确。它只与线路的漏电值有关,而与负载平不平衡无关。 很多人还坚持说负载不平衡RCD会动作,那么我们现在已三相漏电断路器接380V电焊机为例,抛开基尔霍夫电流定律,以电路的其它原理来分析。 我们假设电焊机的电源接在A相和B相上,那么线路路径是这样的,电源A点-电线A-电焊机电线B-电源B点。我们以电源A-电焊机-。。。的方向为正方向,电焊机工作电流为50A,那么电线A上的电流为+50A,电线B上的电流为+50A,在流经互感器时,电流A从P1到P2,电流B从P2到P1,设P1-P2为正方向,那么互感器(假定变比为1)的感生电流PA为+50A,PB为-50A,PA+PB=+50+(-50)=0
这个断路器的电压是多少
配电室里是GG1A的柜子,有一台355kW的电机需要增加一台开关柜,没接触过GG1A的柜子,大家能否帮我一下?断路器选什么型号的呢?
一个三相断路器的容量160A 是指三根火线相加最大容量等于160A 还是每一根都可以达到160A啊。是指三根火线相加最大容量等于160A? 53+53+54=160A ? 还是每一根都可以达到160A啊?160+160+160?
如题,看到过很多光伏专用直流断路器,有施耐德的和ABB的。有两个问题向各位大虾请教一下:1,为什么光伏要用直流的断路器而不是交流的呢;2,施耐德和ABB的光伏直流专用的断路器哪个好,各有什么优势呢?:(
本帖最后由 niuruide 于 2013-6-6 09:35 编辑 一、SF6气体的物理特性 SF6作为一种绝缘气体,具有很多优点,是一种无色、无味、无毒、不可燃的惰性气体,并有优异的冷却电弧特性,特别是在开关设备有电弧高温的作用下产生较高的冷却效应,避免局部高温的可能性。 SF6的绝缘性能远远超过传统的油、空气绝缘介质。其用于电气设备中,可以缩小设备的尺寸,提高设备绝缘的可靠性。其缺点是在电弧放电时,分解形成硫的低氟化合物,不但有毒,且对某些绝缘材料和金属具有腐蚀作用。 SF6<
请问,在光伏系统中,假设每串22个组件,每16个回路进入一个汇流箱,汇流箱侧的出线开关应该是选用直流断路器2P的吧。我想了解下,可以用交流断路器替代吗?选用直流断路器还是交流断路器各有什么优缺点呢?
我一直想问断路器的选择一般情况(是一般情况)是导线的长期载流量>断路器的额定电流>计算电流:但隔离开关的选择呢? 是不是也和断路器一样?还是隔离开关额定电流>导线长期载流量>计算电流?举个例子!比如说BV-3X10的载流量是48A 计算电流是30A 那么选择断路器就是32A的!对吧?要是选隔离开关呢?就是该选63A的吧?请指教!!!
本人施工的一6层住宅楼工程。一个配电总柜,内设总开关一个,为漏电断路器,漏电动作电流300mA。下设4个分开关为断路器。断开分开关,只合上总的漏电断路器。漏电断路器总是漏电拖扣器动作跳闸。厂家来人说零线接地。线路通过检查发现末端支路果然是零线接地故障。请问:只合上总漏电断路器,而断开分开关,也就是分开关往下未通电。怎么会因为分开关下面的支路零线接地而跳闸呢?请高人给讲讲原因
新接触低压控制,发现低压断路器合闸回路中,点动合闸时没有用储完能才能合闸的外部电气线路加以约束,而在自动合闸中却加了合闸线圈只有储完能才能合闸的约束(用断路器外部线路来实现的)因现没图纸,所以看起来比较费力。大家能否告诉我在做低压断路器点动合闸和非点动合闸时的合闸回路有啥区别和应该注意的事项!!但愿意思表达清楚了!!本人积分少得可怜,还望大家给予支持!!
请问,TKM21—100/4P,TKM2—63/1P TKM2L—63/2P应该是一个序列的产品,谁知道他是哪家的吗?价格怎么样?谢谢
请问:1.MCU运行监视功能是什么意思?有什么用? 2.MCR接通分断及越限跳闸功能是什么意思.有什么用? 谢谢!
我的液压断路器用针式实测电流0.5A,但是老是掉闸。我的电流为50HZ,带动1变压器,负载为1电阻,只不过电流是有脉冲的,频率是3HZ左右,不知为何请教大家,谢谢