首页 课程 资料 论坛
  • 2-2真空断路器的使用维护与检修

    真空断路器的优点之一是适宜频繁操作和几乎不用检修,故近年来在我国电力、化工、冶金、铁道电气化、矿山等行业中得到了广泛应用。这里所说的几乎不用检修主要是指真空灭弧室而言,而其他部分如操动机构、传动机构、绝缘件等还需要一定维护的,例如清除灰尘、注润滑油、拧紧小螺丝等。根据多年来我国真空断路器运行情况,出现的故障主要有两个方面:1)真空灭弧室漏气。一般在运行约一年内发生的居多,一年以后较少。基本上还未构成事故,绝大多数都在检查中发现后立即予以更换。2)操动机构故障。曾出现有合、分闸不良,烧坏合、分线圈等故障

  • 关于高压SF6断路器检修工艺

    交流高压断路器是发、输、配电系统中关键的保护控制电器,对电网的安全、经济、稳定运行和用户的不间断供电具有很重要的作用。目前,在我国电站新建、扩建或改造换型中,SF6断路器成了首选产品,使用量大幅度攀升。其主要内容包含SF6断路器的技术数据,SF6断路器的检修、周期、项目、准备工作和对状态检修的要求,SFG断路器本体和操动机构的分解、检修,装复、调试及常见故障处理等内容。SF6断路器检修工艺内容中,本体包含了定开距、变开距和自能灭弧等结构,操动机构中包含液压、气动、弹簧等品种。并在附录中简介了相关型号产品的结构原理及检修中涉及的行业标准等内容。1 技术数据1.1 SF6断路器及操动机构铭牌及出厂主要技术数据1.1.1 断路器的铭牌及出厂主要技术数据 1.1.2 操动机构的铭牌及出厂主要技术数据 1.1.3 套管式电流互感器主要技术数据 <

  • 真空断路器的寿命及其检修常识

    真空断路器的寿命及其检修常识

    一、真空断路器的寿命 真空断路器的寿命包括真空寿命、机械寿命和电气寿命三类。 1、真空寿命:是用以衡量真空灭弧室出厂之日起,经运输、存放、安装和运行中,其内部真空度是否在允许工作的真空度内。真空寿命是否终了,主要是经过测试灭弧室内的真空压力是否在允许工作的最大值之上。 2、机械寿命:是指断路器自出厂之日起的机械动作次数,完成分、合操作即算一次,一般可达10000次以上。机械寿命主要取决于不锈钢波纹管的寿命,机械寿命终了是波纹管破裂。 影响机械寿命的主要因素,除本身制造质量外,还可能由下原因使波纹管加速损坏: 影响机械寿命的主要因素,除本身制造质量外,还可能由下原因使波纹管加速损坏:

  • 这个断路器起什么作用呢?

    如图,低压侧变压器进线柜,为什么还要安装下面这个断路器呢?它起什么作用呢?[ 本帖最后由 lyx_1227 于 2012-11-14 12:58 编辑 ]

  • 为什么这里的断路器这样设计

    为什么这里的断路器这样设计

    这里为什么要两个断路器啊 求老师傅带带

  • 低压断路器检修作业指导书

    低压断路器检修作业指导书

  • 关于高压真空断路器检修方法

    对于定期检修的高压真空断路器,共有以下几方面内容: 需半年检修1次的有: 1)对高压真空断路器的传动机构的外观进行检查、清灰,上润滑油脂;拧紧松动的紧固件;对传动机构的检查是保证断路器可靠分合的保证;对断路器清灰,使其清洁,保证安全运行;涂润滑油脂,使机构灵活自如,减少磨擦、磨损。 2)检查合闸线圈铁心是否卡滞,合闸功是否满足要求,掣子过死点情况(死点过大会造成分闸困难,过小则易脱落)。 3)销子情况:片状销子是否磨损过薄;柱状销子是否弯曲或有脱落可能。 4)缓冲器:油压式缓冲器是否渗漏油、油量少或失去作用;弹簧缓冲器是否起作用。 5)跳闸铁芯活动是否自如。 6)绝缘构件是否有可视缺陷,如有缺陷,应使用2500V摇表测其绝缘情况确定是否更换并作记录。 7)用双臂电桥测量合闸后开关的直流电阻(应不大于40µΩ),并作记录,如大于µΩ,应更换灭弧室。 8)检查灭弧室有无破裂、

  • 万能式断路器故障的判断和检修

    万能式断路器故障的判断和检修

    高层大厦的物业供配电设备中有为数不少的万能式断路器,一般用做低压总开关或容量较大的分支电路开关,在大厦供电中起着举足轻重的作用,一旦出现故障,就会造成大面积停电。笔者拟通过检修工作中的一些实例来说明万能式断路器运行中故障的分析与处理方法。 一、万能式断路器跳闸,重新合闸失败 1.首先确定断路器是否为非事故跳闸 非事故跳闸系指未发生短路和过载故障而跳闸。断路器不能合闸的原因较多,首先要确定是线路短路和过载原因引起的跳闸,还是断路器自身或控制回路有故障。以下用方框图来

  • 高压真空断路器的建档管理与检修

    目前,国内的高压真空断路器生产厂家对高压真空断路器的维护与检修谈得较少,有的生产厂家只给出了操作机构(主要部分)的一些数据,这给我们的维护与检修造成了一定的难度。鉴于此,本人就3—l0kV高压真空断路器的管理、维护检修做一总结,望对同行有益。 1 建立高压真空断路器档案 企业尤其是使用多台高压真空断路器的企业,备案管理是十分必要的。档案内容不可千篇一律,应按使用频次及场合分别对待,如:控制1台频繁启动的高压异步

  • 油断路器的“操作荷载因数”和检修周期

    摘要 该文利用“操作荷载因数”的概念和经验公式来判断油断路器在运行中承受开断短路电流的能力,由定性分析引人定量计算以便运行人员减少停电次数,充分发挥设备的潜在能力,合理地确定油断路器的大修周期。 对于某种油断路器,其额定短路开断电流值是由制造厂设计确定的,并要通过型式试验加以验证.在切合负荷电流和分断短路电流时,油断路器的主触头和灭弧系统会受到电弧的烧蚀。当这种烧法越到损坏之前,必须进行检修、或更换烧损部件并进行调正。油断路器的使用寿命,可用“操作荷载因数”经验公式车表示: 当前位置:首页 > 高压开关网信息中心 > 详细内容 油断路器的“操作荷载因数”和检修周期 2006-4-18 11:05:35 来自: 高压开关网 摘要 该文利用“操作荷载因数”的概念和经验公式来判断油断路器在运行中承受开断短路电流的能力,由定性分析引人定量计算以便运行人员减少停电次数,充分发挥设备的潜在能力,合理地确定油断路器的大修周期。 对于某种油断路器,其额定短路

  • 5.1检修作业:真空断路器故障两例

    5.1检修作业:真空断路器故障两例

    5.1检修作业:真空断路器故障两例一、电气故障一例1、某10kV真空断路器合闸后马上跳闸,ABBSPAJ-140 IL3亮,TRIP亮,t>s[k]亮。2、检查地刀已分,干变内无异物,电缆绝缘良好,柜内二次接线无误。3、再次合闸,合闸成功又马上跳闸,ABBSPAJ-140 IL3亮,TRIP亮,t>s[k]亮。4、检查低压进线柜,无功补偿TA3个完好,无移动,保护TA3个有两个有移动,错位,互相挤压,外壳裂开。重新将保护TA仔细安装。5、再次合闸,合闸成功。怀疑是保护TA挤压引起。6、已误时40分钟。二、机械故障一例1、另某10kV真空断路器合闸操作,无声音,无反应,弹簧未释放,未再次储能。退至试验位置进行合闸操作,结果一样。2、检查地刀已分,柜内二次接线无误。3、退断路器至检修小车,拆前面板,手动合闸,成功。同时发现弹簧释放时不干脆。4、检查整个合闸过程机械部分的传动,发现有部件卡涩。5、对机械部分加黄油。推进至试验位置,手动储能分合闸,正常。

  • 此断路器是何型号及规格?

    此断路器是熔断器式断路器吗?上面的技术参数是哪个厂家的代表什么意思?谢谢各位DG、DJ欢迎回贴!~

  • 为什么进线用4P的断路器啊?

    为什么进线用4P的断路器啊?

    为什么进线用4P的断路器啊?市发电转换柜却用3P啊?

  • 求助——变压器和少油断路器检修的?

    求助——变压器和少油断路器检修的?

    现在我们有一台停用了10年的变压器S7 35/0.4 1600KVA,现在想重新启用,但变压器出现了漏油现象,所以想请有资质的高手帮我们检修;另有一少油断路器SN10-35 额定电压35kv,额定电流1250A,手车式与变压器一起停用多年,问题也是绝缘油很少了,也希望有人能帮忙检修。酬谢!想挑战一下的朋友请联系我qq269088747[ 本帖最后由 cwkabc 于 2009-12-17 23:52 编辑 ]

  • 关于断路器的选取,请教大家!

    请教个问题啊,一台1600KVA的变压器作为2台1250KVA和1600KVA的变压器的明备用,备用变压器的0.4KV侧有2个备用回路出线分别到2台变压器,请问的是到1250KVA的那个回路的断路器是按照1250KVA的工作电流还是按照1600KVA的电流选取啊,谢谢!还有个问题,2台互为暗备用的变压器,进线回路的工作电流如何选取啊?谢谢大家!

  • 一的菜鸟个断路器的问题

    一个三相断路器的容量160A 是指三根火线相加最大容量等于160A 还是每一根都可以达到160A啊。是指三根火线相加最大容量等于160A? 53+53+54=160A ? 还是每一根都可以达到160A啊?160+160+160?

  • 这个断路器型号什么含义?

    GXM1-400 HD3320 400A GXW50-1000-630A上面断路器当中那个400A和下面的630A是额定电流还是整定电流啊谢谢

  • 关于漏电断路器的再说明

    RCD的原理是基尔霍夫电流定律,这一点很明确。它只与线路的漏电值有关,而与负载平不平衡无关。 很多人还坚持说负载不平衡RCD会动作,那么我们现在已三相漏电断路器接380V电焊机为例,抛开基尔霍夫电流定律,以电路的其它原理来分析。 我们假设电焊机的电源接在A相和B相上,那么线路路径是这样的,电源A点-电线A-电焊机电线B-电源B点。我们以电源A-电焊机-。。。的方向为正方向,电焊机工作电流为50A,那么电线A上的电流为+50A,电线B上的电流为+50A,在流经互感器时,电流A从P1到P2,电流B从P2到P1,设P1-P2为正方向,那么互感器(假定变比为1)的感生电流PA为+50A,PB为-50A,PA+PB=+50+(-50)=0

  • 这个断路器的电压是多少

    这个断路器的电压是多少

    这个断路器的电压是多少

  • GG1A柜子用什么断路器呢?

    配电室里是GG1A的柜子,有一台355kW的电机需要增加一台开关柜,没接触过GG1A的柜子,大家能否帮我一下?断路器选什么型号的呢?

点击加载更多

断路器检修

断路器检修专题,为您提供断路器检修相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与断路器检修 相关的专业交流讨论,更多断路器检修相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

断路器和空气开关

断路器图片