首页 课程 资料 论坛
  • 断路器的内部附件的理解

    各位朋友,断路器的辅助触头,辅助报警触头,分励脱扣器,欠压托扣器怎么理解?可以这样理解么?辅助触头和辅助报警触头是由断路器的合和分来让辅助触头或辅助报警触头发出信号,而分励脱扣器则是通过外界输入信号来断开断路器的,比如说消防分励托扣器,欠压托扣器也是一个类似的接受信号来使断路器断开的,是这样理解么?

  • 断路器附件的选择的迷惑

    各位大虾,小弟乃菜鸟,在做毕业设计遇到一个问题。 我做的是一个二类高层,采用两台800VA变压器,两台变压器的负荷率都在0.65左右,中间用联络柜机械闭锁,互为热备用。当一台变压器发生故障时,联络柜断路器闭合,由另一台变压器带其负荷。这就需要选择脱扣器,如选择欠压脱扣器的话可以满足其要求,但在发生火灾时,如何能实现非消防负荷断电。如选择励磁脱扣器,前者又不能满足。 这是本人的理解,可能会有错误,望各位大虾指教

  • 国产断路器的附件能否通用

    国产断路器外形、结构都大致相同,不知道附件能否通用?如:人民RMM1、杭申HSM1断路器的辅助触点能否装在常熟CM1上使用。

  • 断路器与漏电附件是怎么接线的呢?

    请问,2P的断路器与2P的漏电附件拼装在一起之后,外部电线是如何接进来的呢?就是说是从哪一端进,哪一端出呢?

  • 为什么这里的断路器这样设计

    为什么这里的断路器这样设计

    这里为什么要两个断路器啊 求老师傅带带

  • 这个断路器起什么作用呢?

    如图,低压侧变压器进线柜,为什么还要安装下面这个断路器呢?它起什么作用呢?[ 本帖最后由 lyx_1227 于 2012-11-14 12:58 编辑 ]

  • 塑壳断路器有没有3010的附件?

    意思就是把断路器的保护功能去掉,当隔离开关用,但是又要保留分励脱扣的功能。事情的起因是这样:我在一条电缆的前端和末端用了电流等级一样的断路器,但是末端的断路器加了分励脱扣。审图的认为没有级差,不行。我认为这条电缆又没有分支,不存在选择性的问题,为什么不能用一样的整定电流?可以把后面的断路器当做隔离用吗。实在不行,我就准备把后面的断路器附件改为3010了,只是不知道行不行

  • 断路器与漏电保护附件的搭配问题

    做一个路灯项目,想做TT系统,在每个回路加上300mA的漏电保护,断路器选用C65N/4P/C32A的,后来发现 VIGI C65N附件只有30mA的,VIGI C120倒是有300mA的,但是能不能搭配上不说,居然要1200rmb+。有没有其它产品的开关能搭配好的,还经济的,望各位前辈多多指教~

  • 塑壳断路器附件功能与选用

    塑壳断路器(以下简称断路器)的附件作为断路器功能的派生和补充,为断路器增加了控制手段和扩大了保护功能,使断路器的使用范围更广,保护功能更齐全,操作和安装方式更多。因此,目前断路器的附件已经成为断路器不可分割的一个重要部分。 1断路器附件的种类 分为机内附件和机外附件两类。 机内附件是安装在断路器内部的附属装置,包括分励脱扣器、欠电压脱扣器、辅助开关和报警开关等四种。通常机内附件须开盖安装,但目前已有新型断路器其附件采用模块化结构,其安装和更换不需开盖,从而确保了断路器的可靠性,也给用户带来了方便;机外附件则是安装在断路器外部的附属装置,包括辅助手柄、外部操作手柄、电操机构、手柄闭锁装置、机械联锁装置、电气联锁装置、板后接线装置、插入式安装台和辅助接点装置等。 2表示断路器状态的附件 辅助开关和报警开关都是用于显示断路器当前状态的机内附件。辅助开关和报警开关的区别在于: 辅助开关是在断路器分、合闸时改变状态,能显示出断路器的接通状态和断开状态,但无法区别断路器是否是故障脱扣,因此辅助

  • 低压断路器附件功能与选用

    断路器附件功能与选用 断路器的附件作为断路器功能的派生和补充,为断路器增加了控制手段和扩大了保护功能,使断路器的使用范围更广,保护功能更齐全,操作和安装方式更多。因此,目前断路器的附件已经成为断路器不可分割的一个重要部分。一、断路器附件的种类分为机内附件和机外附件两类。 机内附件是安装在断路器内部的附属装置,包括分励脱扣器、欠电压脱扣器、辅助开关和报 警开关等四种。通常机内附件须开盖安装,但目前已有新型断路器其附件采用模块化结构,其安装和更换不需开盖,从而确保了断路器的可靠性,也给用户带来了方便; 机外附件则是安装在断路器外部的附属装置,包括辅助手柄、外部操作手柄、电操机构、手柄闭锁装置、 机械联锁装置、电气联锁装置、板后接线装置、插入式安装台和辅助接点装置等。二、表示断路器状态的附件 辅助开关和报警开关都是用于显示断路器当前状态的机内附件。辅助开关和报警开关的区别在于:辅助开关是在断路器分、合闸时改变状态,能显示出断路器的接通状态和断开状态,

  • ABB断路器附件安装演示动画

    ABB断路器附件安装演示动画

  • 塑壳断路器脱扣方式和附件该如何选择?

    以DZ20-100/3300 型号为例:DZ-塑料外壳式断路器,20-设计序号 第一个数字:极数 有2\3\4等 第二个数字:脱扣方式 0:无脱扣 器 1:热(过载)脱扣器 2:电磁(短路)脱扣器 3:热(过载)脱扣器 +电磁(短路)脱扣器 第三个数字:附件代号 0表示没有附件,啥附件都不装,开关本体裸奔。 1表示带分励脱扣器 2表示带一个辅助触头 3表示带个欠压脱扣器 4表示带分励脱扣和辅助

  • 关于断路器附件辅助触头和信号触头的问题

    各位老兄,先向大家问新年好,然后问个问题,断路器的附件辅助触头和信号触头分别有何作用,什么情况下附加在断路器上使用,谢谢。

  • 塑壳断路器附件功能与选用zt

    塑壳断路器(以下简称断路器)的附件作为断路器功能的派生和补充,为断路器增加了更多的控制手段,同时也扩大了保护功能。因此,目前已经成为断路器不可分割的一个重要部分。 1断路器附件的种类 分为机内附件和机外附件两类。 机内附件是安装在断路器内部的附属装置,包括分励脱扣器、欠电压脱扣器、辅助开关和报警开关等四种。机外附件则是安装在断路器外部的附属装置,包括辅助手柄、外部操作手柄、电操机构、手柄闭锁装置、机械联锁装置、电气联锁装置、板后接线装置、插入式安装台和辅助接点装置等。 2表示断路器状态的附件 辅助开关和报警开关的区别在于: 辅助开关主要用于断路器的分合状态的显示,通过断路器的分合对其他相关电器实施控制或联锁,报警开关主要用于断路器因故障而断开时的状态显示,在断路器负载发生故障时及时向其他相关电器实施控制或联锁。 3实现断路器欠电压保护功能的附件 欠电压脱扣器是一种保护性附件,当电源电压下降到欠电压脱扣器额定电压的35%~70%时,欠电压脱

  • 浅析低压断路器的附件功能及应用

    一、引言低压断路器分为万能式断路器和塑料外壳式断路器两大类,目前我国万能式断路器主要生产有DWl5、DWl6、DWl7(ME)、DW45等系列,塑壳断路器主要生产有DZ20、CMl、TM30等系列。断路器都是由本体和附件组成。本体是不带任何附件,但能确保顺利合、分电路,并且有在电路或设备发生过载、短路等事故时,自动切断故障的功能,而附件作为断路器功能的派生补充,为断路器增加了控制手段和扩大保护功能,使断路器的使用范围更广、保护功能更齐全、操作和安装方式更多。目前断路器附件已成为断路器不可分割的一个重要部分。但附件并不是越齐全越好,这就要根据具体的控制线路和保护线路来合理地应用附件,避免造成不必要的浪费,同时要分清电压等级,交流或直流,辅助触头的对数等,如应用不当,不但不起保护作用,而且还会造成很大的经济损失。下面对断路器的附件功能和应用进行分析,使用户在应用断路器附件时有所帮助。二、内部附件1.辅助触头;与断路器主电路分、合机构机械上连动的触头,主要用于断路器分、合状态的显示,接在断路器的控制电路中通过断路器的分合,对其相关电

  • 这个断路器的电压是多少

    这个断路器的电压是多少

    这个断路器的电压是多少

  • GG1A柜子用什么断路器呢?

    配电室里是GG1A的柜子,有一台355kW的电机需要增加一台开关柜,没接触过GG1A的柜子,大家能否帮我一下?断路器选什么型号的呢?

  • 4极漏电附件配用3极断路器是否可行?

    空调柜机带有控制回路,配用3极漏电附件易误动,一般选用4极漏电附件。问题是配用的断路器选用3极还是4极?4极断路器现在不提倡使用。4极漏电附件配用3极断路器是否可行?

  • 这个断路器型号什么含义?

    GXM1-400 HD3320 400A GXW50-1000-630A上面断路器当中那个400A和下面的630A是额定电流还是整定电流啊谢谢

  • 一的菜鸟个断路器的问题

    一个三相断路器的容量160A 是指三根火线相加最大容量等于160A 还是每一根都可以达到160A啊。是指三根火线相加最大容量等于160A? 53+53+54=160A ? 还是每一根都可以达到160A啊?160+160+160?

点击加载更多

断路器附件

断路器附件专题,为您提供断路器附件相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与断路器附件 相关的专业交流讨论,更多断路器附件相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

断路器测试仪

电动机保护断路器