  • 这样的KYN28断路器手车有吗?

    这样的KYN28断路器手车有吗?

    如果有,啥型号呢?如果没有,该怎么做?

  • 10KV真空断路器手车的接线

    求:10KV真空断路器手车的航空插座的1和41为什么必须接地,我们公司的柜子上的航空插座也不放接地线,在外面的合同中,通电后也没有发生故障。

  • 关于手车式断路器的接地问题

    现关于手车式断路器的接地问题有点疑惑:手车式断路器在工作位置要通过铜母线接地,这是各个成套厂家的一致做法,但是手车式断路器在试验位置及所有的中间位置时是否一定要通过铜母线接地呢,有2种做法:1.手车式断路器在试验位置及所有的中间位置一样通过铜母线接地,如ABB及华电的做法;2.手车式断路器在试验位置及所有的中间位置通过导轨及壳体与接地母排连接,保证相应的接地连续性即可(DC 30A,电压降小于等于3V)查GB 3906-2006标准的5.3.4条--“可抽出部件应接地的金属部分在试验位置和隔离位置以及所有的中间位置时均应保持接地。在所有位置,接地连接的载流能力不应小于对外壳的要求值(见5.102.1)”。这样似乎不需要通过专用的铜母线接地了。

  • 这个断路器起什么作用呢?

    如图,低压侧变压器进线柜,为什么还要安装下面这个断路器呢?它起什么作用呢?[ 本帖最后由 lyx_1227 于 2012-11-14 12:58 编辑 ]

  • 为什么这里的断路器这样设计

    为什么这里的断路器这样设计

    这里为什么要两个断路器啊 求老师傅带带

  • 手车断路器位置分合闭锁原理

    为什么手车断路器只能工作、试验位置、移开位置三者之一位置时才能进行分合闸?在其它位置如何实现机械及电气闭锁的?请高手赐教啊~

  • KYN28柜断路器手车联锁问题

    断路器手车在试验位置或工作位置时,断路器才能进行分合闸操作,且在断路器合闸后手车无法移动。请各位高手帮我解释这样的联锁是怎样实现的?

  • 关于KYN61-40.5前门与断路器手车的机械闭锁

    急!关于KYN61-40.5前门与断路器手车的机械闭锁,即手车推进至工作位时,前门要求无法打开。有谁做过,个人认为一点必要没有,可用户非要加上这个机械闭锁。

  • 真空断路器手车合闸线圈故障

    真空断路器手车合闸线圈故障

    真空断路器手车合闸线圈故障

  • 手车式低压断路器,400a和700a可以互换吗?

    如题。现在1#变压器低压侧400a的开关偏小,而2#变压器低压侧有一个700a的想换过来用可以吗。2#变压器已接近满载,不能在带负荷了。

  • ZN85-40.5型真空断路器手车图纸

    本人将“ZN85-40.5型”的高压开关柜真空断路器手车图纸贡献出来互相交流,共同提高。敬请各位大侠指导。

  • 中置柜的断路器手车是如何进行操作和联锁的

    中置柜断路器手车的有着非常严格的操作顺序和"五防"联锁要求。中置柜断路器手车的操作顺序: 1、断路器检修后由专用小车送至断路器室旁,调整好小车托板的的位置,使其与断路器室底面处于同一平面。 2、双手按住底盘联锁把柄,使联锁侧的卡舌缩进孔中,然后用力向内推,直至卡舌到达定位口,松手让卡舌卡进定位孔(不能用力猛推,以免让卡舌变形或是底盘变形)。 3、开始转动摇把,使断路器小车慢慢前进,先到试验位置,试验位置可以进行模拟分合闸操作,可以对二次回路进行检查。 4、在小车前进的过程中,合闸按钮被锁死,断路器是不能进行合闸操作,当小车运行到合闸位置时,合闸锁扣解开,才可以进行合闸操作。

  • VS1真空手车断路器接线图

    图纸简介: 这是VS1真空手车断路器通用的接线图,实用性很强,提供给大家以供交流. 投稿网友: xflijiang 上传时间: 2013-10-26

  • 这个断路器的电压是多少

    这个断路器的电压是多少

    这个断路器的电压是多少

  • GG1A柜子用什么断路器呢?

    配电室里是GG1A的柜子,有一台355kW的电机需要增加一台开关柜,没接触过GG1A的柜子,大家能否帮我一下?断路器选什么型号的呢?

  • 一个关于断路器合闸回路与手车闭锁的问题

    一个关于断路器合闸回路与手车闭锁的问题

    这个图是在本论坛中下载来学习的,没有一次图,二次图也并没有说明是哪个柜子的二次图,根据我的推测,应该是两电源进线,单母线分断,图应该是母联柜的二次图。S9为手车工作位置,S8为试验位置。当手车推进去的时候,S9闭合,S8也闭合的,一号进线,二号进线,联络柜那一段不是被短路了,不起作用的吗,,,求解释,S8,S9为什么要接在这里?@红苹果 @ccc___

  • 关于漏电断路器的再说明

    RCD的原理是基尔霍夫电流定律,这一点很明确。它只与线路的漏电值有关,而与负载平不平衡无关。 很多人还坚持说负载不平衡RCD会动作,那么我们现在已三相漏电断路器接380V电焊机为例,抛开基尔霍夫电流定律,以电路的其它原理来分析。 我们假设电焊机的电源接在A相和B相上,那么线路路径是这样的,电源A点-电线A-电焊机电线B-电源B点。我们以电源A-电焊机-。。。的方向为正方向,电焊机工作电流为50A,那么电线A上的电流为+50A,电线B上的电流为+50A,在流经互感器时,电流A从P1到P2,电流B从P2到P1,设P1-P2为正方向,那么互感器(假定变比为1)的感生电流PA为+50A,PB为-50A,PA+PB=+50+(-50)=0

  • 此断路器是何型号及规格?

    此断路器是熔断器式断路器吗?上面的技术参数是哪个厂家的代表什么意思?谢谢各位DG、DJ欢迎回贴!~

  • 关于断路器的选取,请教大家!

    请教个问题啊,一台1600KVA的变压器作为2台1250KVA和1600KVA的变压器的明备用,备用变压器的0.4KV侧有2个备用回路出线分别到2台变压器,请问的是到1250KVA的那个回路的断路器是按照1250KVA的工作电流还是按照1600KVA的电流选取啊,谢谢!还有个问题,2台互为暗备用的变压器,进线回路的工作电流如何选取啊?谢谢大家!

  • 装手车式真空断路器的电缆分支箱

    和记黄埔招标要求采用装手车式真空断路器的高压电缆分支箱和装手车式SF6负荷开关的高压柜,估计是香港人写的,我真没见过,哪位高人能提供一点线索.还有很多莫名其妙的东西,真不知道怎么应对啊

点击加载更多