  • 这个万能断路器DW15-1000如何正确操作?

    单位一台DW15-1000万能断路器,由于高压线路时而检修断电,来电时有时候这个断路器跳闸了,过去的一个电工他来操作,现在他调走了,我也不会操作,上面有三个按钮,白、绿、红,红色是断电,白、绿做什么用的?没有办法,来电了,红灯亮了,我按动绿色的按钮,不起作用,我又按动白色的按钮,接着好像电机启动的声音,过一会接通了,我怎么也不明白绿色按钮做什么用的?正确的应该怎么操作?谢谢!!!

  • DW15-630万能断路器的缺点是什么?

    我是个新手单位有一个10KV/0.4KV的高压/低压预装式变电站,低压部分是三个低压配电柜,带动整个站内的消防水泵,电动球阀,仪表控制,站内动力等,在雷雨天气,甚至阴雨天气都容易引起跳闸停电,我问过有经验的前辈,他说很可能是进线侧的DW15万能断路器过于灵敏引进的,换一个同样大小的空气开关就可以解决经常停电的问题,我心里没底,所以来问问专家意见。恳求答案。站内有四个避雷器,有环状避雷带。站区是高危气体储配站。

  • DW15-1000万能式断路器跳闸其原因?

    本厂的配电由供电局的一条进线直接供给三台变压器:两台400KVA、一台100KVA,其中100KVA直接经刀闸送给照明,400的变压器总进线柜均采用DW15-1000万能式断路器,原来存在的问题是,当电网瞬间欠压或掉相、停电时,1#柜的断路器就跳闸。 今日下午4:00,突然发生1#柜的断路器跳闸现象,而此时照明灯也闪了一下。但是变电站说电网未曾发生过欠压、掉相或瞬间停电现象。 现在奇怪的是:到底是电网发生了问题导至跳闸呢? 还是我厂的负载有问题而导至跳闸呢? 如果是电网的瞬间问题,有办法验证吗?

  • 关于断路器(DW15型)问题

    我单位有一低压配电柜各路均未安装漏保,现在想加装漏保,能否用漏保直接控制断路器闭合与断开,我查了很多资料也问了几个行内人士,有的说可以有的说必须加交流接触器,请教各位高手这样做是否符合标准,应注意什么问题?兄弟在这先谢过了!

  • 【欣赏】DW15-1600万能式断路器,一起看看

    【欣赏】DW15-1600万能式断路器,一起看看

    第一张图片上的东西在断路器的出线端位置起什么作用?请指教。第二张图片的热-电磁保护整定值是如何计算的?

  • DW15-1600万能式断路器电机烧坏原因分析

    最近我单位出现DW15-1600万能式断路储能器电机经常烧坏,在储能合闸时没有烧坏现象,但奇怪的是断断路器工作一段时间后储能电机烧坏,而断路器工作时储能电机是不工作的,请高手分析一下。

  • 智能万能断路器的操作规则

    智能断路器选型: 智能型万能式断路器用作电气设备或线路保护时,用户选型时主要有以下4点考虑: (1)选用断路器的额定电流大于或等于线路或电气设备的额定电流; (2)选用断路器的额定短路分断能力(电流)大于或等于线路的预期(最大)短路电流; (3)选用断路器的保护功能相对完善全面,能满足其工作场合的要求; <

  • 关于DW17万能断路器跳闸问题

    箱变630KVA/---DW17-1900/1600A 固定式水平电动储能 控制电压:AC220V/欠压电压 AC220V。请教箱变低压回路塑壳400A断路器不跳。现在跳DW17 是没原因 求解??????????????

  • 【请教】万能断路器的选型,大家给下意见

    3个110kW变频器带水泵,我想用1个800宽的进线柜,2个1米宽的馈线柜,其中1个柜子装2台变频器,另一个柜子装1台变频器,然后在空余的地方装几个小断路器。进线柜想用一个In=800A的万能断路器,我看常熟开关厂的有CW1、CW2和CW3三种万能断路器,CW1壳架电流最小2000A,CW2和CW3的壳架电流最小有1600的,我看尺寸要比CW1的要小一些?不过价格要贵一些?选哪种好呢?能否给下意见?多谢了!

  • DW17万能断路器接线及构造

    这几天被DW17搞得比较迷惑,现给出一套比较使用的资料

  • 低压万能断路器的电分问题

    我现在要买一个低压万能断路器,CW1-2000/4 2000A的,现在供应说差个参数。叫什么电分?我确实还没遇到过。。谁知道这款断路器电分是多少啊。。。急。谢谢

  • 万能式断路器的作用及原理

    智能型万能式断路器适用交流50Hz,额定电压380V、660V,额定电流为200A-6300A的配电网络中,主要用来分配电能和保护线路及电源设备免受过载、欠电压、短路,单相接地等故障的危害,该断路器具有多种智能保护功能,可做到选择性保护,具动作精确,避免不必要的停电,提高供电可靠性。 万能式断路器用来分配电能和保护线路及电源设备的过载、欠电压、短路等,在正常的条件下,可作为线路的不频繁转换之用。1250A以下的断路器在交流50Hz电压380V 的网络中可用作保护电动机的过载和短路。在正常条件下还可作为电动机的不频繁起动之用。万能式断路器又称框架式断路器:能接通、承载以及分断正常电路条件下的电流,也能在规定的非正常电路条件下接通、承载一定时间和分断电流的一种机械开关电器。 万能式断路器万能断路器功能介绍:断路器为立体布置形式

  • 菜鸟报道,关于万能断路器的问题

    本人刚涉及电气设计请问各位高手1\什么是分励电流?2\DW15断路器中的分励线圈起什么作用?也就是什么是分励线圈?3\还有分励辅助是什么意思?恳请各位帮忙解答,谢谢

  • 万能断路器的热保护如何处理

    现有一台DW15-2500型万能断路器,其热保护(热继电器)定值为5安,变比2500/5(其铁芯是开口型)。当一次电流为1000安时二次电流应为2安(计算),但实际值(实测)却增大到6安,且三相二次电流平衡。请问各位老师其原因有那些?

  • 给正泰的DW15断路器打分看看

    给正泰的DW15断路器打分看看,我们很多地方用给正泰的DW15系列断路器,可是运行一段时间后经常出现不能条闸或不能合闸等现象,大家来说说看。随便问国产的低压断路器哪家最好?

  • JBT8590-2006DW15系列万能断路器

    JBT8590-2006DW15系列万能断路器

  • 为什么这里的断路器这样设计

    为什么这里的断路器这样设计

    这里为什么要两个断路器啊 求老师傅带带

  • 这个断路器起什么作用呢?

    如图,低压侧变压器进线柜,为什么还要安装下面这个断路器呢?它起什么作用呢?[ 本帖最后由 lyx_1227 于 2012-11-14 12:58 编辑 ]

  • 万能式断路器故障的判断和检修

    万能式断路器故障的判断和检修

    高层大厦的物业供配电设备中有为数不少的万能式断路器,一般用做低压总开关或容量较大的分支电路开关,在大厦供电中起着举足轻重的作用,一旦出现故障,就会造成大面积停电。笔者拟通过检修工作中的一些实例来说明万能式断路器运行中故障的分析与处理方法。 一、万能式断路器跳闸,重新合闸失败 1.首先确定断路器是否为非事故跳闸 非事故跳闸系指未发生短路和过载故障而跳闸。断路器不能合闸的原因较多,首先要确定是线路短路和过载原因引起的跳闸,还是断路器自身或控制回路有故障。以下用方框图来

  • 低压万能断路器莫名跳闸现象

    低压万能断路器莫名跳闸现象

    本帖最后由 shuguang688 于 2013-7-11 17:40 编辑 请高手们分析给一哈,NA1-4000万能断路器总是莫名其妙跳闸,跳闸时,其控制器复位键弹出,别无其他报警灯亮,复位后即可合闸。几次之后,万能断路器控制器部分所有数据均不显示,检测电流及工作灯也不显示,跳闸后复位即可合闸,忘师傅们指点迷津。谢过