首页 课程 资料 论坛
  • 为什么进线用4P的断路器啊?

    为什么进线用4P的断路器啊?

    为什么进线用4P的断路器啊?市发电转换柜却用3P啊?

  • 关于进线塑壳断路器问题!

    之前听一个设计的说,进线开关塑壳断路器最好不要用4P的,4P 用在最后一级 没什么问题 用在前面 最好不要用,会断N, 另外电压升高,那么如果进线是塑壳漏电,漏电不都是用4P的,就不会有断N、电压升高的问题了吗?谢谢指点!

  • 消防电源进线用漏电断路器吗?

    有一工程,消防负荷为二级,电源引自室外,一路常用,一路备用。现在问题是,电源进户后,用不用漏电断路器。若用,必将影响消防用电的可靠性;若不用,漏电故障及电气火灾如何防范?

  • 超市总进线断路器的选择

    刚做了一个超市,自暴漏出一个问题,就是超市的总进线需要加4P断路器,需要加漏电吗?住宅楼需要加的,但其他建筑有规范说一定要加的吗?

  • 断路器是否不宜下端进线?

    刚刚看了一图集,上面说变压器低压侧总开关不能下端进线,因为与常规的上端进线不同,容易发生事故。那如果低压侧是用电缆走电缆沟与变压器相连,如果还用上端进线的话柜子里的线岂不很麻烦。

  • 看看这个断路器可以下进线吗?

    西门子3RV1031-4EA10断路器电流22-32A可调节。用它配合接触器控制电动机或其他负载时,可以由T1.T2.T3接三相电源L1.L2.L3接输出吗? 我们厂就有好几个位置都是这样接的,而且都是原装设备。那么还能不能起到保护作用呢?从西门子网站上看过一些3RV1断路器的资料也没有特殊说明我想这样用应该不是标准的.请高人指教!!!

  • dw系列断路器可以下进线吗?

    狠是郁闷。dw系列断路器我看了一般情况下是上进线,静触头带点。可是我们公司最近做了一批柜子,其中有一台母联,我就郁闷了,到底可不可以下进线啊?我给环宇总工打电话问了问,他说630a一下的可以没问题,我又郁闷了,明明dw的互感器(断路器内置)在下口啊。一般上进线下口检测电流去分断,但是为什么还可以下进线啊?帮帮忙吧!郁闷好几天了。我就发现小厂都用这破东西。用智能的多好啊

  • 进线柜400A断路器下进线可以不?

    400A断路器下端接185进线电缆,上端至母排。这样可以不?如果上端进线,185的电缆从柜子下面上到断路器上端,还得弯个弯才能接到断路器端子上,电缆比较硬,估计这个弯也弯的不小。大家看呢?

  • 这个断路器起什么作用呢?

    如图,低压侧变压器进线柜,为什么还要安装下面这个断路器呢?它起什么作用呢?[ 本帖最后由 lyx_1227 于 2012-11-14 12:58 编辑 ]

  • 为什么这里的断路器这样设计

    为什么这里的断路器这样设计

    这里为什么要两个断路器啊 求老师傅带带

  • 如何选用环网柜进线断路器柜?

    如何选用环网柜进线断路器柜?

    环网进线柜电流过了630A,要用断路器了,有的选用进口柜,价格吓人呢,国产的如何选,不用六氟化硫柜?

  • 建筑物进线与漏电断路器的选择

    一个21层的住宅建筑,供电局给的进线示意图是:普通照明一路进线,消防及网点用电两路(一用一备),根据技术措施P48:民用建筑的低压进线处应设有漏电保护器,照明进线回路我选了带漏电保护的4极开关,另外两路因为既有网点用电,又有应急照明和消防动力,故也选择了带漏电保护的4极开关,但同时考虑到消防线路不应装设漏电保护器,故有些迷惑,请大家指点一下!

  • 请教关于住宅进线断路器选型的问题

    请教各位高手!例一户为10平方BV线进线的两房两厅单元,在初步设计中估算功率未4kW,实际负荷为5.5kW,那么到底在选取进户和电表箱中的断路器时,该以进线载流量还是以计算功率为准选取呢?多谢各位指教!!!

  • 断路器对电源进线方式有何要求

    求教:低压开关柜的受电柜内常安装一个抽屉式断路器作电源控制开关,设计院来图都是电源接在开关的上侧,开关柜生产厂家为了节省铜母线,将电源进线接在开关下侧,这样接线方式可以吗?对开关的性能有影响吗?

  • 住宅楼进线断路器选用问题

    现在做一个项目是三单元的住宅楼,所有电表箱都置于架空层的配电间内,总计算电流是700A,如何选用总的进线和断路器开关?各电表箱总开关已设漏电开关,总进线开关需要漏电保护吗?

  • 低压进线断路器设计选型

    本文就低压进线断路器选型中的两个实际问题进行了认真分析,提出了笔者的观点。笔者认为:低压进线断路器的短路分断能力应按照运行分断能力选择;低压进线断路器在一定条件下可以选用塑壳式断路器取代框架式断路器。 低压进线断路器一般用于变压器低压侧,是一个比较重要的断路器,如果选择不当,一旦发生故障或误动,将可能造成较大范围的停电。本文将阐述笔者在低压进线断路器设计选型工作中所遇到的两个实际问题及处理方法,供同行们参考。若有不当之处,望给予指正。 1.关于断路器短路分断能力 断路器一般具有两个反映断路器短路分断能力的参数:其一是额定极限短路分断能力(以下简称极限分断能力)Icu,其试验顺序是o-t-co(o表示分断操作,co表示接通操作后紧接着分断操作,t表示时间间隔,一般为3min),在按规定的试验顺序动作后,不考虑断路器继续承载它的额定电流;其二是额定运行短路分断能力(以下简称运行分断能力)Ics,其试验操作顺序是o-t-co-t-co,在按规定的试验顺序动作后,需考虑断路器继续承载它的额定电流。 断路器设计选型中应采用哪一个参数,规范中没有明确的规定,各种手册也没有明确的说法。大多数手册指出

  • 求助:关于低压进线断路器跳闸

    各位大虾好:现场情况是这样子的,有一台RMW1-2000A的低压进线断路器,整定模块电流显示不正常,有时可以超过2000A,有时为600A,数字不定,于是跳闸了,显示为短延时跳闸,最后把联络开关的同一品牌,同一型号的断路器更换后,送电正常,请各位给点意见,这是脱扣整定模块的问题吗?我在网上查了一下,好像是人民电器厂的,但是现在人民电器太多品牌,想更换模块,或断路器,请各位指点,请多提宝贵意见,急!!!!!

  • 低压进线断路器选择的讨论

    现在变压器低压侧受总开关有选择偏大的情况, 我的选择建议如下: 以1000kVA变压器为例,变压器额定电流约1500A,选择断路器框架电流2000A,断路器额定电流2000A,整定电流按1或1.1倍(1.1倍为可靠系数)变压器额定电流选择,也就是0.75或0.8倍断路器额定定电流=1500A或1600A, 选择依据:

  • 断路器能不能从下桩进线?

    最近在论坛里发现有不少人说可以从断路器下接线桩进线,也有一部分人说不可以,形成了学术派对立状态。我个人觉得不妥。顺便开帖,大家一起讨论讨论!

  • 低压进线断路器的漏电保护

    有一项目,当地电业局要求在2500KVA变压器低压进线柜上加装漏电保护功能,而且漏电电流范围在100-275mA内要动作,现在国家是否有这样的规定,要求非常不合理,一般进线断路器智能型的加装漏电保护功能,漏电电流在0.5--30A内调整,电业局要求的范围根本达不到。想听听木友的意见。

点击加载更多

断路器进线

断路器进线专题,为您提供断路器进线相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与断路器进线 相关的专业交流讨论,更多断路器进线相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

直流断路器应用

连接断路器