这里以塑壳断路器为例,一般的交流和直流塑壳断路器本体无区别,但在脱扣器上有差别,因为交流和直流的物理特性不同,当把交流断路器用于直流上时,其热磁脱扣器将会增加10%以上的误差,IEC标准规定,热磁脱扣器的热保护脱扣精度为+20%~-20%,原本符合IEC的标准交流脱扣器,用于DC系统时,由于物理原因,脱扣精度会有误差,误差范围在交流的基础之上波动-10%,即误差范围在-30%~+10%之间,这样,严格意义上讲,不符合IEC的标准。所以,在这种情况下,断路器将有更大出现误脱扣的概率,不再适用于电气标准规定的范围。一般情况下,不允许将同一个热磁脱扣单元,既用于交流,又用于直流。
如题,断路器在直流应用中和交流应用中各有什么样的区别?对于耐压,过电流及各回路中保护的应用各有什么样的特点?请高手赐教!
如图,低压侧变压器进线柜,为什么还要安装下面这个断路器呢?它起什么作用呢?[ 本帖最后由 lyx_1227 于 2012-11-14 12:58 编辑 ]
这里为什么要两个断路器啊 求老师傅带带
工作上不可避免地遇上交流断路器和直流断路器,就想向大家请教一个问题:直流断路器和交流断路器可以通用吗?我想,可能临时互相混接一下可以,但是长期使用就不行了。但是要是问我原因,我也很难说出理由。我是这样理解的,交流断路器和直流断路器的作用都是分断电路的电流,也就是要分断电弧。交流是断开相线,直流是断开正极,但是最终的目的都是断开持续不断的电流。
控制回路断路器的接线没有看明白 求高人指点啊
1.高压隔离开关 高压隔离开关的结构比较简单,可用来隔离高压电源以保证其它设备的安全检修。但他没有专门的灭弧装置,因此不允许带负荷操作。 2.高压负荷开关 高压负荷开关具有简单的灭弧装置,因而能通断一定的负荷电流和过负荷电流,但不能断开短路电流,因而它必须与高压熔断器串联使用,借助熔断器来切除短路故障。3.高压断路器 高压断路器具有相当完善的灭弧装置,因此它不仅能通断正常负荷电流,而且能通断一定的短路电流。他还能在继电保护装置作用下自动跳闸,切除短路故障。高压断路器按其采用的灭弧介质分,有油断路器、SF6断路器、真空断路器等类型。
1.普通的1p断路器和1p+n区别 断开时n相是否断开? 2.漏电断路器有的是有的是1p+漏电模块 还有2p加漏电模块 有什么区别 断开时n是否断开 我以前用的漏电断路器测试n是不断开的3.对应图片我不知道我叫得型号对不对 有的说只有漏电才有1p+n 那普通的断路器带n的叫什么呢
我先说一下自己掌握的:轨道交通的直流配电柜水泥、电厂除尘设备配电柜UPS配电柜变配电所二次设备电源配电柜--还有哪些呢?
情况是这样的,现在有一个delix 3m/3p-100A的断路器(俗称空开),作为220V直流屏进线的断路器。该断路器的额定容量是40kVA;请问,通过理论计算,如果这样的断路器,应用在220V直流屏上,它的额定电流是多少?如何作理论的换算?请各位指教。
我公司用的默勒断路器怎么都把交流的用于直流控制了呢?这样对控制性能有影响吗?或者说交流断路器和直流断路器保护的方式都是一样吗?
固封式断路器是不是和非固封式断路器一样的啊?只是灭弧装置全密封了,绝缘效果更好,但是散热不行啊?国产哪家用的多呢?价格相差多少?
短路种类很多,1p、2p、3p、4p,还有带漏电的,我查阅过一些资料,但是没有那本资料书有系统的解释;比如说,他们用于那些地方合适呢?有那些讲究呢?
请问高手:这两种断路器画法有区别吗?设计到自投、 自负的问题吗?
.初次使用直流断路器,看到说明书的应用接线方式,有几个问题想请教各位前辈:(1)双极直流断路器有极性之分吗,就是说一定要按标注的极性接线吗?反过来接线会怎样呢?(2)为什么直流断路器同一极上面标注“-”(1端子)下面标注“+”(2端子);(3)直流断路器为什么没把保护特性标注在额定电流前面,如C10。.
低压熔断器和断路器是箱式变电站中常用的电器设备,现就熔断器和断路器的保护性能和其他特点进行比较,断路器则按非选择型和选择型两类分别叙述。 1 熔断器 (1) 熔断器的主要优点和特点 ① 选择性好。上下级熔断器的熔断体额定电流只要符合国标和IEC标准规定的过电流选择比为1.6:1 的要求,即上级熔断体额定电流不小于下级的该值的1.6 倍,就视为上下级能有选择性切断故障电流; ② 限流特性好,分断能力高; ③ 相对尺寸较小; ④ 价格较便宜。 (2) 熔断器的主要缺点和弱点 ① 故障熔断后必须更换熔断体; ② 保护功能单一,只有一段过电流反时限特性,过载、短路和接地故障都用此防护; ③ 发生一相熔断时,对三相电动机将导致两相运转的不良后果,当然可用带发报警信号的熔断器予以弥补,一相熔断可断开三相; ④ 不能实现遥控,需要与电动刀开关、开关组合才有可能。
什么时候用C65系列,什么时候用NS系列,NSD系列.这两个都好像有是不是MNS柜不应该安装C65,C65只适合安装在终端;而NSD则有旋转手柄,可安装在MNS柜面
由于直流电源供电稳定可靠并且供电质量高,在一些供电可靠性要求高和其它特殊场合得到了广泛应用。下面简要介绍保护直流电路时开关的选型配置步骤:1. 首先要计算回路发生正负短路时的短路电流Isc(KA)。分以下三种情况:直流电池组假设直流电池满充电时的开路端口电压为Ub、电池组的内阻为Ri,则短路电流精确计算公式为:Isc=Ub/Ri;或根据电池额定容量(C-安时)的估算公式为:Isc=KC (单位:KA),其中K为不大于20近似于10的系数。直流发电机 假设发电机的开路端口电压为Ug,直流系统的额定电压为Un,发电机内阻为Ri,则短路电流的计算公式:Isc=Ug/Ri或Isc=1.1Un/Ri。直流系统某一点的短路电流计算公式为:Isc=V/(Ri+Rl) +6In。其中V为上述的Ub或Ug,Ri为上述电池组或发电机的内阻,Rl为故障回路的导体总电阻,In为直接接于该点附近的直流电机反馈电流;当没有此直流电机时,式中In=0。2. 其次要明确直流电源的接地方式,分为以下三种:直流电源的一极直
断路器应该具有比负荷开关更多的功能,为什么双电源开关里负荷开关的双电源比断路器的负荷开关贵呢?还有,配电箱的总开关图纸设计是负荷开关,为什么很多配电箱的总开关却都被配上了断路器呢?
最近有一柜子的直流断路器老烧,厂家说是因为正负接反了才引起烧的,这种说法说的过去吗?而它只分1端和2端,也没有标着正负端。
直流断路器与交流断路器的区别
直流断路器与交流断路器的区别专题,为您提供直流断路器与交流断路器的区别相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与直流断路器与交流断路器的区别 相关的专业交流讨论,更多直流断路器与交流断路器的区别相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
分享用户量
下载热度
相关热门专题