  • 直流断路器一般在那里有用?

    我先说一下自己掌握的:轨道交通的直流配电柜水泥、电厂除尘设备配电柜UPS配电柜变配电所二次设备电源配电柜--还有哪些呢?

  • 4000A以上四极框架断路器

    设计院设计低压开关柜进线柜框架断路器设计框架电流为6300A,厂家说国内框架断路器4000A以上不可靠,请大家发表意见!

  • 有关框架断路器,向各位请教!!!谢谢!!!

    请问:1.MCU运行监视功能是什么意思?有什么用? 2.MCR接通分断及越限跳闸功能是什么意思.有什么用? 谢谢!

  • 关于直流断路器接线问题

    关于直流断路器接线问题

    控制回路断路器的接线没有看明白 求高人指点啊

  • 关于低压框架断路器的问题

    请教师傅们,低压抽出式框架断路器,在从运行位置摇到试验位置的过程中。辅助触点会不会可能误动作。高压10kv的手车式真空断路器呢?

  • 框架断路器保护单元问题

    前些日子才知道,框架断路器分断流能力外,还分2段3段4段保护单元,想问问,这有什么区别哈?在什么时候什么情况下使用这些 呢?恩,谢谢各位了。

  • 关于施奈德框架断路器的问题

    请问施奈德MW和MT系列框架断路器在功能上有什么区别?我在网上查的价格,同种电流规格固定式的产品,两种相差很大,还望各位高手指教一下。

  • 如何选用断路器保护直流系统

    由于直流电源供电稳定可靠并且供电质量高,在一些供电可靠性要求高和其它特殊场合得到了广泛应用。下面简要介绍保护直流电路时开关的选型配置步骤:1. 首先要计算回路发生正负短路时的短路电流Isc(KA)。分以下三种情况:直流电池组假设直流电池满充电时的开路端口电压为Ub、电池组的内阻为Ri,则短路电流精确计算公式为:Isc=Ub/Ri;或根据电池额定容量(C-安时)的估算公式为:Isc=KC (单位:KA),其中K为不大于20近似于10的系数。直流发电机 假设发电机的开路端口电压为Ug,直流系统的额定电压为Un,发电机内阻为Ri,则短路电流的计算公式:Isc=Ug/Ri或Isc=1.1Un/Ri。直流系统某一点的短路电流计算公式为:Isc=V/(Ri+Rl) +6In。其中V为上述的Ub或Ug,Ri为上述电池组或发电机的内阻,Rl为故障回路的导体总电阻,In为直接接于该点附近的直流电机反馈电流;当没有此直流电机时,式中In=0。2. 其次要明确直流电源的接地方式,分为以下三种:直流电源的一极直

  • 单路直流断路器分正负吗?

    最近有一柜子的直流断路器老烧,厂家说是因为正负接反了才引起烧的,这种说法说的过去吗?而它只分1端和2端,也没有标着正负端。

  • 请教关于施耐德框架断路器

    今天调一套GCS柜子,里面有一个施耐德的框架断路器,通电时,在合位的时候也储能。这个现象怎么理解,欢迎大家讨论哈~~~~另外,今天我发现一个秘密,施耐德框架断路器那个储能指示有三个状态:charged,discharged和处于两者之间状态。大家有观察过没?

  • 请教直流断路器的几个问题

    请教直流断路器的几个问题

    .初次使用直流断路器,看到说明书的应用接线方式,有几个问题想请教各位前辈:(1)双极直流断路器有极性之分吗,就是说一定要按标注的极性接线吗?反过来接线会怎样呢?(2)为什么直流断路器同一极上面标注“-”(1端子)下面标注“+”(2端子);(3)直流断路器为什么没把保护特性标注在额定电流前面,如C10。.

  • 关于框架断路器智能脱扣器

    求助,谁能帮我理解一下,我要画380 pc段电源进线的二次原理图,但业主的厂用电原则上有一条要求我没看懂如下“电源进线不配失压延时脱扣器,智能脱扣器及综合保护(保护设在6KV侧)采用6KV联跳380V开关方式”求教我该怎么画二次图啊,不配智能脱扣器是什么意思啊,我的进线配置是框架断路器加低压综合保护测控装置的。

  • 低压框架断路器的征订问题

    比如80kva变压器的电压总开关选择HA1-2000/630A框架断路器,最低能整定到多少A?能起到保护变压器的作用么?

  • 低压框架断路器的定值计算

    假如一个断路器的整定电流值为1000A:(1):长延时过电流保护是不是等于0.92XIn=0.92X1000A=920A?时间是不是240s呢?(2):短延时过电流保护是不是等于3X1000=3000?时间t等于0.4s(3):瞬时过电流保护是不是等于8X1000=8000A?有没有时间的?(4):接地电流保护是不是等于0.4x1000=400A 时间是不是0.4s

  • 框架断路器和真空断路器

    低压框架断路器,又称万能断路器,是指交流380/690V、直流1500V, 400A到6300/7500A的断路器,采用空气灭弧,通过灭弧栅拉长、切断、冷却从而熄灭电弧,断路器开断短路电流达50/80/100/150kA。 框架断路器前部操动机构,操动机构旁边安装有智能脱扣单元,智能脱扣单元是低压断路器的大脑核心,通过电流电压传感器获得的参数,实现电参量的计算,并根据设定LSIG(长延时、短延时、瞬动、接地故障)动作值,与机构配合动作,实现断路器根据不同过载、短路等情况跳闸,实现保护功能。 断路器后部灭弧室及上下出线端,后部下面三相出线端安装有与脱扣单元配套的电子式电流传感器,还有供电的电磁型电流互感器,提供脱扣器的操作电源。 框架断路器操动机构为断路器提供分合闸速度,足够快的速度熄灭电弧,机械寿命一般10000

  • 这个断路器起什么作用呢?

    如图,低压侧变压器进线柜,为什么还要安装下面这个断路器呢?它起什么作用呢?[ 本帖最后由 lyx_1227 于 2012-11-14 12:58 编辑 ]

  • 为什么这里的断路器这样设计

    为什么这里的断路器这样设计

    这里为什么要两个断路器啊 求老师傅带带

  • 两台框架断路器的电气联锁问题

    两台框架断路器的额定电流相同,各装有(瞬时)失压脱扣器.但两台框架断路器非同一厂家. 用途:市电与发电的互为切换. 现机械联锁无法实现,只能用电气联锁. 如果两路同时来电,合上其中一台,另一台"电气合闸"无法合上,但是按下"机械合闸"此台"合闸指示灯"闪亮一下,同时两台处在分闸状态.反之"合闸指示灯"也闪亮一下,但是一台处在合闸状态,另一台还在处在分闸状态."合闸指示灯"闪亮一下,万用表量主回路,未通.请教:此现象怎么回事?能否通电运行? 急!

  • 直流断路器和交流断路器可以通用吗?

    工作上不可避免地遇上交流断路器和直流断路器,就想向大家请教一个问题:直流断路器和交流断路器可以通用吗?我想,可能临时互相混接一下可以,但是长期使用就不行了。但是要是问我原因,我也很难说出理由。我是这样理解的,交流断路器和直流断路器的作用都是分断电路的电流,也就是要分断电弧。交流是断开相线,直流是断开正极,但是最终的目的都是断开持续不断的电流。

  • 1500V 8000A的直流断路器哪有?

    1500V 8000A的直流断路器哪家厂家有得生产?1500V 8000A的直流断路器哪家厂家有得生产?1500V 8000A的直流断路器哪家厂家有得生产?1500V 8000A的直流断路器哪家厂家有得生产?