首页 课程 资料 论坛
  • 为什么这里的断路器这样设计

    为什么这里的断路器这样设计

    这里为什么要两个断路器啊 求老师傅带带

  • 这个断路器起什么作用呢?

    如图,低压侧变压器进线柜,为什么还要安装下面这个断路器呢?它起什么作用呢?[ 本帖最后由 lyx_1227 于 2012-11-14 12:58 编辑 ]

  • {求助}100A漏电断路器为什么会频繁被烧坏?

    {求助}100A漏电断路器为什么会频繁被烧坏?

    该漏保安置在工地临电二级配电箱里,主要负荷为:9台3kW人工挖孔桩用升降机(同时最多用6台)和3台1.5kW潜污泵(不常用,偶尔用来排水),可这儿一星期之内就烧坏了两个100A漏保,照片里是最近烧坏的漏保照片,请各位大神帮忙找找原因

  • 这个断路器的电压是多少

    这个断路器的电压是多少

    这个断路器的电压是多少

  • GG1A柜子用什么断路器呢?

    配电室里是GG1A的柜子,有一台355kW的电机需要增加一台开关柜,没接触过GG1A的柜子,大家能否帮我一下?断路器选什么型号的呢?

  • 此断路器是何型号及规格?

    此断路器是熔断器式断路器吗?上面的技术参数是哪个厂家的代表什么意思?谢谢各位DG、DJ欢迎回贴!~

  • 这个断路器型号什么含义?

    GXM1-400 HD3320 400A GXW50-1000-630A上面断路器当中那个400A和下面的630A是额定电流还是整定电流啊谢谢

  • 一的菜鸟个断路器的问题

    一个三相断路器的容量160A 是指三根火线相加最大容量等于160A 还是每一根都可以达到160A啊。是指三根火线相加最大容量等于160A? 53+53+54=160A ? 还是每一根都可以达到160A啊?160+160+160?

  • 为什么进线用4P的断路器啊?

    为什么进线用4P的断路器啊?

    为什么进线用4P的断路器啊?市发电转换柜却用3P啊?

  • 关于断路器的选取,请教大家!

    请教个问题啊,一台1600KVA的变压器作为2台1250KVA和1600KVA的变压器的明备用,备用变压器的0.4KV侧有2个备用回路出线分别到2台变压器,请问的是到1250KVA的那个回路的断路器是按照1250KVA的工作电流还是按照1600KVA的电流选取啊,谢谢!还有个问题,2台互为暗备用的变压器,进线回路的工作电流如何选取啊?谢谢大家!

  • 关于漏电断路器的再说明

    RCD的原理是基尔霍夫电流定律,这一点很明确。它只与线路的漏电值有关,而与负载平不平衡无关。 很多人还坚持说负载不平衡RCD会动作,那么我们现在已三相漏电断路器接380V电焊机为例,抛开基尔霍夫电流定律,以电路的其它原理来分析。 我们假设电焊机的电源接在A相和B相上,那么线路路径是这样的,电源A点-电线A-电焊机电线B-电源B点。我们以电源A-电焊机-。。。的方向为正方向,电焊机工作电流为50A,那么电线A上的电流为+50A,电线B上的电流为+50A,在流经互感器时,电流A从P1到P2,电流B从P2到P1,设P1-P2为正方向,那么互感器(假定变比为1)的感生电流PA为+50A,PB为-50A,PA+PB=+50+(-50)=0

  • 隔离开关能否用塑壳断路器代替(指100A以上)

    最近有个工程说要用专用的隔离开关不知道用塑壳开关能不能代替我查资料说塑壳断路器是具备隔离功能的但是设计师说要求是用专用的不知道到底能不能用如果用专用的有什么型号的产品希望各位高工们帮帮忙

  • 二个100A断路器并联能否代替一个200A的断路器使用

    二个100A断路器并联能否代替一个200A的断路器使用

    因设备布置变动,低压GCS柜的二个抽屉上的二个100A断路器并联后,能否代替一个200A的断路器输出使用.[ 本帖最后由 lxx297537449 于 2009-7-4 21:25 编辑 ]

  • 断路器与负荷开关的区别

    1.高压隔离开关 高压隔离开关的结构比较简单,可用来隔离高压电源以保证其它设备的安全检修。但他没有专门的灭弧装置,因此不允许带负荷操作。 2.高压负荷开关 高压负荷开关具有简单的灭弧装置,因而能通断一定的负荷电流和过负荷电流,但不能断开短路电流,因而它必须与高压熔断器串联使用,借助熔断器来切除短路故障。3.高压断路器 高压断路器具有相当完善的灭弧装置,因此它不仅能通断正常负荷电流,而且能通断一定的短路电流。他还能在继电保护装置作用下自动跳闸,切除短路故障。高压断路器按其采用的灭弧介质分,有油断路器、SF6断路器、真空断路器等类型。

  • 浅谈如何选用低压断路器

    最近几年,与不少断路器的使用者相互磋商、探讨,并在专业刊物上阅读了一些断路选用的文章,感到收益很大,但又觉得断路器的设计、制造者与它的用户之间由于沟通、交流和宣传不够,致使电器产品的用户在选择低压断路器上还存在一部分偏失。据此,笔者拟再次论述断路器的选择和应用,以期抛砖引玉、去伪存真。 一.按线路预期短路电流的计算来选择断路器的分断能力 精确的线路预期短路电流的计算是一项极其繁琐的工作,因此便有一些误差不很大而工程上可以被接受的简捷计算方法: 1.对于10/0.4KV电压等级的变压器,可以考虑高压侧的短路容量为无穷大(10KV侧的短路容量一般为200~400MVA甚至更大,因此按无穷大来考虑,其误差不足10%)。 2.GB50054-95《低压配电设计规范》的2.1.2条规定:“当短路点附近所接电动机的额定电流之和超过短路电流的1%时,应计入

  • 关于真空断路器的简介说明

    真空断路器是电力系统中普遍使用的高压电器,其核心部件是真空灭弧室,由于灭弧室是以真空条件作为工作基础的,所以它不象油开关,SF6开关那样容易检测其质量。传统上,真空断路器用户判断灭弧室真空度的方法是工频耐压法,这种方法只能粗略判断真空度严重化的灭弧室。 将灭弧室的两触头拉开一定的开距,施加脉冲高压,将电磁线圈环绕于灭弧室的外侧,向线圈通以大电流,从而在灭弧室内产生与高压同步的脉冲磁场,这样在脉冲磁场的作用下,灭弧室中的电子做螺旋运动,并与残余气体分子发生碰撞电离,所产生的离子电流与残余气体密度即真空度近似成比例关系。对于不同的真空管,在同等真空度条件下,离子电流的大小也不相同,当测知离子电流后,通过离子电流一真空度曲线,由计算机自动完成真空度的计算,并显示真空度值。

  • 求助关于断路器配合问题?

    给供电箱配电,如果供电箱的进线电缆载流量为96A,我在选择的进线断路器的整定值为80A,但是上级MCC配电的出线断路器的整定值为100A,大于96A了(不是我院做的),虽然我的进线断路器整定值小于96A,可是上级120A的整定值大于96A了,不晓得这样的做法会出问题吗?因为我想如果我的配电箱出现短路或者过载了,我的断路器会跳,对进线电缆应该不会有影响吧?还是会出现其它的问题,请大神指导?

  • 断路器的画法对触头有要求吗?

    本帖最后由 371_163 于 2015-2-26 11:02 编辑 图上断路器的x是不是表示动触头,是不是必须画到受电侧?好像10kv 的图纸上是不区分的,送电侧、受电侧都可以画。画在哪侧,有没有具体要求?

  • 关于双拼电缆怎么接入断路器

    我变压器jp柜子开关是400塑壳。但是这边设计院要求双拼150电缆。能否接入呢?怎么接能保证两根电缆差不多电流。这边搜索过区管说端子不能垒在一起。那怎么接断路器

  • 关于断路器脱扣曲线的问题?

    假如选用一个额定电流为10A的C型断路器,那么它至少是不是要线路电流大于50A才有可能动作?

点击加载更多

100a断路器

100a断路器专题,为您提供100a断路器相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与100a断路器 相关的专业交流讨论,更多100a断路器相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

大电流直流断路器

断路器直流分量