控制回路断路器的接线没有看明白 求高人指点啊
我先说一下自己掌握的:轨道交通的直流配电柜水泥、电厂除尘设备配电柜UPS配电柜变配电所二次设备电源配电柜--还有哪些呢?
M1系列断路器哪个厂家的好目前市场上M1的断路器好多,如RMM1、NM1等,我想知道除CM1外,哪个厂的M1断路器质量更好一些(因公司嫌CM1的贵,想找一个替代厂家)
施耐德直流断路器全系列选型 包括微型断路器 大电流塑壳断路器
狠是郁闷。dw系列断路器我看了一般情况下是上进线,静触头带点。可是我们公司最近做了一批柜子,其中有一台母联,我就郁闷了,到底可不可以下进线啊?我给环宇总工打电话问了问,他说630a一下的可以没问题,我又郁闷了,明明dw的互感器(断路器内置)在下口啊。一般上进线下口检测电流去分断,但是为什么还可以下进线啊?帮帮忙吧!郁闷好几天了。我就发现小厂都用这破东西。用智能的多好啊
.初次使用直流断路器,看到说明书的应用接线方式,有几个问题想请教各位前辈:(1)双极直流断路器有极性之分吗,就是说一定要按标注的极性接线吗?反过来接线会怎样呢?(2)为什么直流断路器同一极上面标注“-”(1端子)下面标注“+”(2端子);(3)直流断路器为什么没把保护特性标注在额定电流前面,如C10。.
一、产品简介: ZN28-12T/630-20 ZN28-12T/630-25 ZN28-12T/1250-25 ZN28-12T/1250-31.5 ZN28-12T/1600-31.5 ZN28-12T/2000-31.5 ZN28-12T/2500-40 ZN28-12T/3150-40 ZN28-12D/630-20 ZN28-12D/630-25 ZN28-12D/1250-25 ZN28-12D/1250-31.5 ZN28-12D/1600-31.5 ZN28-12D/2000-31.5 ZN28-12D/2500-40 ZN28-12D/3150-40 ZN28-12系列真空断路器为额定电压12kV,三相交流50Hz的高压户内开关设备。产品符合GB1984-89标准,该产品总体结构为开关本体与操作机构一体安装或开关本体与操作机构分离安装两种形式。一体式结构即为ZN28-12基本型;分体式结构为ZN28A-12型,适应于各种固定式开关柜,如GG-1A(Z)XGN2A10(Z)等。 该产品可配用CD17、CD10A型直流电磁操动机构和CT17、CT19型弹簧储
由于直流电源供电稳定可靠并且供电质量高,在一些供电可靠性要求高和其它特殊场合得到了广泛应用。下面简要介绍保护直流电路时开关的选型配置步骤:1. 首先要计算回路发生正负短路时的短路电流Isc(KA)。分以下三种情况:直流电池组假设直流电池满充电时的开路端口电压为Ub、电池组的内阻为Ri,则短路电流精确计算公式为:Isc=Ub/Ri;或根据电池额定容量(C-安时)的估算公式为:Isc=KC (单位:KA),其中K为不大于20近似于10的系数。直流发电机 假设发电机的开路端口电压为Ug,直流系统的额定电压为Un,发电机内阻为Ri,则短路电流的计算公式:Isc=Ug/Ri或Isc=1.1Un/Ri。直流系统某一点的短路电流计算公式为:Isc=V/(Ri+Rl) +6In。其中V为上述的Ub或Ug,Ri为上述电池组或发电机的内阻,Rl为故障回路的导体总电阻,In为直接接于该点附近的直流电机反馈电流;当没有此直流电机时,式中In=0。2. 其次要明确直流电源的接地方式,分为以下三种:直流电源的一极直
DZ47系列微型断路器用在直流回路中怎样计算它的电流啊?微型断路器与交流接触器、热继电器用来配合电动机的启动回路如何选取微型断路器的大小呢?
C65A 1P C10A ,C65N 1P C1A C65N 1P C10A ,C65N 1P D1A C65N 1P D10A ,C32N 1P C1A--(61140) C32N 1P C2A--(61141),请教各位以上各表示方法具体都什么意思?适用于何种情形?还有VIGI漏电的使用,在系统图上要标注出0.03A吗?先谢谢各位..
JBT8590-2006DW15系列万能断路器
最近有一柜子的直流断路器老烧,厂家说是因为正负接反了才引起烧的,这种说法说的过去吗?而它只分1端和2端,也没有标着正负端。
如图,低压侧变压器进线柜,为什么还要安装下面这个断路器呢?它起什么作用呢?[ 本帖最后由 lyx_1227 于 2012-11-14 12:58 编辑 ]
这里为什么要两个断路器啊 求老师傅带带
直流保护电器的安秒特性一般在国家级实验室或检测站进行测试,设备占地面积大,需要配置专门的充电装置和大电流负载箱,操作复杂;部分运行单位利用变电站蓄电池组对直流保护电器的级差配合进行试验,但无法准确测试其电流-动作时间特性。因而造成直流系统投运后,现场检修维护人员因不具备相应的测试手段和工具,无法检验直流保护电器的安秒特性是否满足要求。 根据直流保护电器安秒特性测试的现实状况,本公司推出了一种适合变电站现场使用、便于携带、自动化程度高的直流断路器安秒特性测试系统,可以为运行维护部门提供直流保护电器动作特性的测试手段,对直流保护电器的动作特性以及级差配合进行校验,以便提高直流系统运行的可靠性,保证电网的安全可靠运行。 本测试系统适用于额定电流1A~500A直流断路器的安秒特性测试,并可用于6A~100A直流熔断器的安秒特性测试。产品特点 1. 仪器既可以单独使用,也可以与PC机联机使用 2. 320×240液晶显示器、高速热敏打印机,人机对话全键盘操作方式,智能化工作全过程 3. 采用电力
中国上海,2012年10月16日——近日,全球能效管理专家施耐德电气推出高性价比Osmart K系列小型断路器。该系列产品融合了施耐德电气原有小型断路器的产品经验和功能优势,细分小电流功能出色,保护功能齐全且拥有多种附件,可切实帮助OEM客户应对变化更为迅速,竞争更为激烈,更强调综合成本优势的新市场环境。中国工控网《2012年中国OEM市场研究报告》显示,受下游行业需求减少,投资信心减弱,金融紧缩政策以及出口低迷等因素的影响,OEM自动化市场从2011年下半年开始普遍呈现缓慢增长的态势,部分行业更出现明显的下滑。“从迅速变化着的市场环境中找到新的立足点一直是施耐德电气的强项。当下,OEM行业正经历着新一轮的优胜劣汰,产品性能和成本控制在激烈的市场竞争中变得尤为关键。我们从OEM客户的诉求点出发推出了Osmart K系列小型断路器,力争在新的市场环境中与客户实现共赢。”施耐德电气中国工业事业部副总裁、OEM业务负责人庞邢健表示。 此番全新推出的Osmart K系列
现在在做几个直流汇流箱 想问一下各位大侠 直流断路器 进线 能不能 倒进线 2,8进 4,6出
江苏人民电气有限公司专业销售小型直流断路器TX7-63Z/1P具有超一流的限流性能,能准确保护继电保护、自动装置免受过载、短路等故障危害。小型直流断路器TX7-63Z/1P<