首页 课程 资料 论坛
  • ZN85型户内高压真空断路器

    ZN85-40.5T型户内高压真空断路器 ZN85户内高压真空断路器概述 ZN85-40.5/T□-□(3AV3)型户内高压真空断路器适用于三相交流50Hz、40.5KV系统中,可供工矿企业、发电厂及变电站作为分合负荷电流、过载电流故障电流之用,并适用于频繁操作场合。 ZN85户内高压真空断路器结构解析 本断路器采用上下布置结构,有效地降低断路器的深度。并采用复合绝缘结构、三相灭弧室和相联带电体由三只独立的环氧树脂绝缘罩壳相隔离,采用复合绝缘结构之后,断路器满足正常运行条件下的空气距离和爬距要求

  • VS1-24型户内高压真空断路器

    VS1-24型户内高压真空断路器产品详情价格:面议 最小采购量:不限 灭弧方式:油断路器 极数:1P产品介绍 VS1-24型户内高压真空断路器的详细信息灭弧方式:油断路器极数:1P产品认证:CCCVS1-24型户内高压真空断路器VS1-24型户内高压真空断路器(下称断路器)是户内安装、三相交流50HZ,额定电压为24KV的变配电的控制和保护设备。用于24KV及以下的交流系统中,可用来分、额定电流和故障电流,尤其适合频繁操作,如投、切电容器组合,控制电炉、变压器和高压电机等,也可作为联络断路器使用。联系人:小董联系QQ:2355807262传真:029- 8618

  • 35kv户外高压真空断路器ZW7-40.5

    35kv户外高压真空断路器ZW7-40.5 概述:    ZW7-40.5型户外高压真空断路器(以下简称断路器)用于交流50Hz,电压40.5kv的三相电力系统,作为分断关合负荷电流,过载电流及短路电流之用。    ZW7-40.5型户外高压真空断路器用于交流50HZ、电压40.5KV的户外高压电器设备。附装弹簧操动结构或电磁操动结构,可以远控电动分、合闸,也可就地手动储能,手动分、合闸。设计性能符合GB1984-89《交流高压断路器》国家标准的要求。并满足IEC-56《交流高压断路器》国际电工委员会标准的要求。    ZW7-40.5系列户外高压真空断路器,主要用于户外35KV输变电系统的控制与保护,也可适用

  • 寻VS1-12KV户内高压真空断路器资料

    求助群内大神,有没有VS1-12KV户内高压断路器(光伏发电开关站内)得资料,接线图,说明书等等。他的自动合闸、分闸及储能电源由谁来提供,是交流还是直流?合分闸信号是不是由直流屏电源提供?谢谢了。

  • 高压真空断路器参数选择

    高压真空断路器,额定电流有630A、1250A,分段能力也有25KA、31.5KA等。为什么有的设计院1600kva的变压器就用1250A呢?1600kva的变压器92.38A用630的绰绰有余了吧。还有分段能力是怎么选的?

  • ZN73A-12型永磁十户内高压真空断路器

    吉林永大集团有限公司,生产的上述10KV永磁式真空断路器,那位兄弟使用过,特别是1250安培,31.5千安,厂家承诺终生保修,永磁机构机械寿命大于10万次,我单位面临着一批中压柜子招标,这种永磁操作机构看起来,很简单不复杂,但是否能满足合与断的速度要求,及其它的技术要求。该公司配用的是成宏牌真空灭弧室。希大家谈点意见,谢谢。

  • 35kv户外高压真空断路器问题请教(本人菜鸟)

    各位哥哥姐姐: 我们单位有个35KV的变电站。用的还是老式的DW8-35多油开关。最近想更换为户外真空断路器。但我找了找发现好多设备的额定电压是40.5KV级的。没有找到35KV的。是不是35KV的用40.5KV的就可以?还是有35KV的是我没找到。还有我们的操作机构是电磁的。而我看到有的断路器装的是弹簧储能的操作机构。这个可以互换么?还是厂家可以根据用户需要安装操作机构?还有我们6KV的配电柜用的是CD10系列的操作机构。我看了下网上也只看到了12KV的。是不是要换的话也要只能用12KV的?我是个新手。从前没接触过这些。希望大家多帮忙指教,谢谢。

  • VHNa-12和VHNb-12型户内高压真空断路器

    VHNa-12和VHNb-12型户内高压真空断路器,◆全新概念优化设计的弹簧操作机构;◆操动机构与断路器本体一体设计,紧凑、精简、牢靠、体积小。所有储能、保持、脱扣等重要功能部位零件均采用心部强化处理,表面D.NIP处理,操动机构更加耐久、耐蚀、可靠。◆真空灭弧室采用陶瓷绝缘外壳,铜烙合金触头,环状纵磁场结构,具有断流容量大、绝缘水平高、灭弧能力强、寿命长等特点。◆无故障运行,少维护或免维护,无爆炸危险,无污染,运行噪音低。◆齐全完备的电流等级方案及配置,可供用户随意选用。◆固定式和手车式两种安装单元满足了柜体与断路器配装的不同要求。◆诸如防跳、闭锁、过流脱扣、欠压(失压)脱扣和接地等选配装置以及二次控制电路的优化设计,使断路器具有智能化,为断路器可靠而安全的运行提供了有力保障,也为用户在开关设备保护和智能控制等方面的设计应用提供了更多的选择和接口。◆灵活可变的设计和制造方案可满足用户的特殊需要。

  • 请教10KV电压的户内外断路器和负荷开关

    请教各位目前10KV电压等级有哪些型号的断路器和负荷开关前景看好?我们公司现在准备进军10KV开关领域,但是具体做什么型号还在调研,有请各位了!谢谢!(户内、户外均可)

  • 高压真空断路器的操作调整介绍

    高压真空断路器以具备良好的灭弧特性,适宜频繁操作,不检修周期长的优势,在当今我国电力工业城乡电网改造、化工、冶金、铁道电气化以及矿山等行业得到了广泛的应用,受到了使用部门的普遍好评。 真空断路器的使用优势主要是指真空灭弧室,但其不检修周期长的特性并不等于不检修和免维护。针对真空断路器整体而言,真空灭弧室仅是一个组成元件,诸如操动机构、传动机构、绝缘件等,仍为保证真空断路器各项技术性能的重要组成部分。对于各组成部分的正常维护,以达到真空断路器满足的使用效果是非常必要的。 1真空断路器的安装要求 真空断路器在制造厂未作出承诺时,使用现场进行常规的例行检查是很必要的,尽可能地避免盲目的自信心理。 (1)安装前对真空断路器应进行外观及内部检查,真空灭弧室、各零部件、组件要完整、合格、无损、无异物; (2)严格执行安装工艺规程要求,各元件安装的紧固件规格必须按照设计规定选用; (3)检查极间距离,上下出线的位置距离必须符合相关的专业技术规程要求; (4)所使

  • 高压真空断路器的建档管理与检修

    目前,国内的高压真空断路器生产厂家对高压真空断路器的维护与检修谈得较少,有的生产厂家只给出了操作机构(主要部分)的一些数据,这给我们的维护与检修造成了一定的难度。鉴于此,本人就3—l0kV高压真空断路器的管理、维护检修做一总结,望对同行有益。 1 建立高压真空断路器档案 企业尤其是使用多台高压真空断路器的企业,备案管理是十分必要的。档案内容不可千篇一律,应按使用频次及场合分别对待,如:控制1台频繁启动的高压异步

  • GB1984-2003高压交流真空断路器

    是2003版的,好不容易找的,大家多顶呀!!!同时谁有GB/T 14808-2001高压接触器 的新版标准呀?

  • 问一个高压真空断路器的问题

    我想问的是:高压真空断路器上的两个按钮。。以VS1为例。他的两个按钮是不是只有在控制回路断电或失灵的时候。才用它分合断路器。它也只是纯机械的操作装置。。平时是不会用它的?? 希望这里搞盘柜厂家的能解释一下这个问题!!!!!!

  • 高压真空断路器是怎样整定的

    各位仁兄请教你们一个问题,高压进线真空断路器的整定电流是怎样整定的,像一般10KV进线,如果是两台1000KVA的变压器的话,每个变压器的出线回路的真空断路器你们是怎样整定的,好像是在选用产品资料的时候,它以给出了真空断路器的整定电流。

  • 进口高压真空断路器使用体会

    [转帖]进口高压真空断路器使用体会江苏常熟通用电器厂 石定良 1.西门子3AH高压真空断路器储能电机屡屡烧毁原因和改进(1)原因 西门子3AH系列高压真空断路器储能电机屡屡烧毁,且大多数是在用户处使用不久烧毁的,其他进口高压真空断路器,从没发生过储能电机烧毁的事故。 我们将其与其他进口高压真空断路器进行比较,发现原装的3AH所用的储能电机功率为170W,其他进口高压真空断路器的储能电机最小为240W(都采用串激电机),3AH所用的储能电机的功率没有裕量。这可能是屡屡烧毁的主要原因之一。 线路上,高压真空断路器内部采用了储能到位行程开关,在储能到位时断开储能电机回路。但是,按照国内常规的设计,储能电机回路还要串联一个“储能开关”(一般选用LAl8—22X型旋钮,安装在面板上)。“储能开关”闭合时,储能电机回路接通,储能到位,内部行程开关断开储能电机回路,储能电机停止,“合闸”释能后,储能电机又自动转动储能;“储能开关”打开时高压真空断路器合闸,所储能量释放,因“储能开关”已打开,释能后第二次储能便不会开始,储能弹簧不会处于紧张状态。虽然“

  • [转帖]户内真空断路器使用探讨

    [转帖]户内真空断路器使用探讨户内真空断路器在使用中的应注意以下问题。1、防止过电压 真空断路器具有良好的开断性能,有时在开断感性负载时,在回路电流急骤变化时要在电感两端产生很高的过电压,这点应引起注意。 在开断小容量电动机时起动电流较大,应采取降低起动电流的措施。 对变压器而言,不同结构的变压器是有所区别的。油浸变压器不仅耐冲击电压值较高,而且杂散电容也大,不需要专门加装保护;对于耐冲击电压值不高的干式变压器,最好加装保护,例如安装氧化锌避雷器,或采用电缆的分布电容及装设电容等措施。 对出线保护用真空断路器,由于线路较长,杂散电容也较大,加上有多种设备连接在线路上,是不会产生很高的载流过电压的,使用中一般不需采取特别的保护措施。 对电容器组,现场试验证明真空断路器关合产生过电压一般不超过两倍。在我国,并联电容器一般用于60kV以下,这此电压等级设备绝缘水平较高,关合电容器组的过电压一般不会给设备造成危害。但是性能不好的真空断路器,由于开合时触点振动持续时间过长,可引起高的过电压,这在我国内外的试验中均有发生,应引起

  • 高压真空断路器跳跃的形成及其抑制

    在建筑电气杂志上看到的文章,大家共享!

  • 高压开关柜真空断路器问题

    我们做了几高压开关柜,选用VS1真空断路器,由于安装尺寸的原因,断路器不能紧贴门,离门有段距离(50-70mm)左右,如果在门上开个方孔把断路器面板露出来会很难看,请问各位高手:如果门上不开孔露出断路器器的操作面板能不能说的过去?分、合、储能操作用上面的开关可以操作。

  • 【讨论】关于高压真空断路器的选择问题

    讨论一个问题:比如所接负荷是1600KVA的变压器,那么变压器柜的真空断路器如何选型?额定电流选多大的?计算公式是按照:Ijs=1600/1.732/10=92.38A,In>1.5*Ijs即In>1.5*92.38即In>138.57A,与之最相近的VS1断路器额定电流是630A,所以选VS1-630A的断路器即可。但是有设计图纸中选取1250A的,为什么?是否还要考虑短路冲击电流,还是其他原因?具体的计算公式是什么?有不同见解的朋友,请凉出理由

点击加载更多

户内外高压真空断路器

户内外高压真空断路器专题,为您提供户内外高压真空断路器相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与户内外高压真空断路器 相关的专业交流讨论,更多户内外高压真空断路器相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

vep高压断路器

rmvs1高压真空断路器