VS1高压断路器,储能电机回路需不需要加储能按钮,如果加,按钮配什么颜色,需不需要自锁按钮,另外储能指示灯配什么颜色,有规定吗?
10kV高压系统,用高压断路器 问题1:为什么高压用断路器保护,其保护是抽离在断路器外的?不像低压断路器? 问题2:都有哪几种保护?什么过流、速断、等,还有些什么? 问题3:好像每台柜根据用途不同,其保护也不一样? 进线、主受和馈出是不一样的? 都有些什么保护?
求助:我配电室高压户内高压断路器控制合闸没有反应,手动合闸可以使用。手动合闸后控制分闸可以使用,请求大家帮忙指导一下,谢谢大家了!
大侠好,我是刚学做电气设计的,之前在学校学的都忘记差不多了。。。。想请问下那个断路器的选择是怎么选的?还有电线选择都问题?漏电保护器等选择问题
我是个新手,刚刚学习这方面的东西,看资料的时候说,高压断路器的电磁操作机构只能采用直流操作电源,而弹簧操作机构和手动操作机构的能采用交直流两用的电源。想请教下各位前辈,为什么电磁操作机构的只能用直流而不能用交流呢??请教了!
请大虾指教10kv高压断路器欠压脫扣线圈的工作原理是什么,有什么优缺点?若控制电源失电,一般采取什么办法实现断路器跳闸。
请问国内哪些10KV高压开关柜、数字综保、真空断路器及高低压补偿的厂家比较好啊?
工况描述:系统电压等级10kv,电容额定电压6.35kv,星接,总容量3000kvar,第1路600kvar,第2路900kvar,第三路1500kvar,每一个补偿支路配有投切接触器。整套补偿柜由1面出线柜供电,出线柜配有断路器、继保,继保保护有过流I段、过流II段、过压、欠压(过流II段设1.5倍额定电流,延时0.4s)。 问题描述:只投第一路正常,只投第二路正常,只投第三路出线柜继保报过流II段,投第一路后再投第二路出线柜报过流II段。 想咨询一下各位前辈,这是什么原因引起的呀?
一般在10kV配电系统中的断路器是如何选取的呢,以施耐德的塑壳断路器NSX系列为例,如何根据计算负荷和计算电流来选取断路器的壳架电流值、额定电流值、分段能力值的呢?望大神帮帮忙,感激不尽。
求:10KV真空断路器手车的航空插座的1和41为什么必须接地,我们公司的柜子上的航空插座也不放接地线,在外面的合同中,通电后也没有发生故障。
选择漏电断路器时,除了要考虑线路额定电路、短路分断电流、漏电动作电流外,漏电断路器的I△m要怎样来确定?.
供电部门要求环网供电的电源端装设限流开关以保护线路和变电站的安全运行。请问这个限流开关是不是指断路器呢?还是用带限流熔断器的高压负荷开关也行?
电厂发变组保护中,有发电机保护AB柜,主变ABC柜,都有去主变高压侧断路器的跳闸,但最终是合成一个跳闸出口,是这样吧?那这5个出口最终是怎么合成一个的?端子图看的迷糊。
用绝缘电阻表测开关绝缘电阻时,不能带电测量,测量前要验电,在什么地方验电就在什么地方测绝缘。测试过程中两手不得同时接触两根线。测量结束时,对于大电容设备要放电,测试完先拆线,后停止摇动绝缘电阻表。读数完毕,一边慢摇,一边拆线,然后将被测设备放电,放电方法是将测量时使用的地线从绝缘电阻表上取下来与被测设备短接一下即可(不是绝缘电阻表放电,以防止容性电气设备向摇表反充电导致摇表损坏)。绝缘电阻表未停止转动之前或被测设备未放电之前,严禁用手触及。拆线时,也不要触及引线的金属部分。高压断路器
交流高压断路器是发、输、配电系统中关键的保护控制电器,对电网的安全、经济、稳定运行和用户的不间断供电具有很重要的作用。目前,在我国电站新建、扩建或改造换型中,SF6断路器成了首选产品,使用量大幅度攀升。其主要内容包含SF6断路器的技术数据,SF6断路器的检修、周期、项目、准备工作和对状态检修的要求,SFG断路器本体和操动机构的分解、检修,装复、调试及常见故障处理等内容。SF6断路器检修工艺内容中,本体包含了定开距、变开距和自能灭弧等结构,操动机构中包含液压、气动、弹簧等品种。并在附录中简介了相关型号产品的结构原理及检修中涉及的行业标准等内容。1 技术数据1.1 SF6断路器及操动机构铭牌及出厂主要技术数据1.1.1 断路器的铭牌及出厂主要技术数据 1.1.2 操动机构的铭牌及出厂主要技术数据 1.1.3 套管式电流互感器主要技术数据 <
想请教一下,永磁式的真空断路器一般比较适合用在哪些项目上。我是做污水处理的,不知道可不可以用这种断路器上图,另外很想知道这种断路器比弹簧储能机构的真空断路器有哪些优缺点。
最近对一厨房配电箱进行了改造,总开是常熟开关CM-3300-225A,分开关为CM-4300-125A和CM-3300-80A.问题是:断路器3P与4P能混用吗?断路器3P与4P到底怎么选?有什么依据吗?
我在出差时,看到这样的高压负荷开关,请同行评论,对否?
有个问题比较疑惑,就是关于中压断路器的选择,比如知道6kV短路电流有效值40KA,但是选择辅机的断路器的时候怎么选,例如630的开关已经够用,但是这个开断电流选多大的呢,必须是选40KA的,还是可以选31.5或者25kA的呢。
本帖最后由 xinshiji168 于 2013-8-29 16:02 编辑 同时运行的设备有285kW,都是电机,最大一个电机90kW,其余电机都更小,我这样算看行不行?285kW×0.8(我感觉一般实际生产中设备只会用到小于0.8倍的额定功率吧?我估计实际有可能会更小)÷0.4kV÷1.732÷0.8(功率因数)×=411A,大家看这样算行吗?总进线选630A的断路器,供电侧也选630A的塑壳断路器,150米距离,2根YJV 2×120+1×70的电缆,压降很小,每根电缆40°时载流量283.5A,听大家说2根并联得降容,假如说走桥架,降容的话我乘个0.95的系数行了吧?那么283.5A×2×0.95=539A,降容系数按0.9的话是510A。刚才看楼下一个朋友的回复,才发现开始算错了,我改了一下。
10kv高压断路器怎么选