首页 课程 资料 论坛
  • 怎样选择高压断路器和低压断路器??

    变压器的容量是1250KVA的, 电压为10KV高压侧三相短路电流有效值:0.7KA三相短路全电流的冲击值ish=1.785KA短路冲击电流有效值:Ish=1.05KA真空断路器的型号应该怎么选择?

  • 低压断路器是否也与高压断路器一样有断路器的固有分断时间?

    1)低压断路器是否也与高压断路器一样有断路器的固有分断时间?2)如果低压断路器和高压断路器都有的话,如何实现瞬时的保护呢?因为瞬时是0秒动作,但是要加上断路器的固有分断时间和保护的时间就不可能是0S,怎么实现瞬时保护呢,怎么解释呢?

  • 10kV高压系统高压断路器的问题

    10kV高压系统,用高压断路器 问题1:为什么高压用断路器保护,其保护是抽离在断路器外的?不像低压断路器? 问题2:都有哪几种保护?什么过流、速断、等,还有些什么? 问题3:好像每台柜根据用途不同,其保护也不一样? 进线、主受和馈出是不一样的? 都有些什么保护?

  • 关于高压断路器的电源问题

    我是个新手,刚刚学习这方面的东西,看资料的时候说,高压断路器的电磁操作机构只能采用直流操作电源,而弹簧操作机构和手动操作机构的能采用交直流两用的电源。想请教下各位前辈,为什么电磁操作机构的只能用直流而不能用交流呢??请教了!

  • 高压断路器安装相对应的断路器

    DW系列高压户外安装多油断路器; SW系列高压户外安装少油断路器; SN系列高压户内安装少油断路器; ZW系列高压户外安装真空断路器; ZN系列高压户内安装真空断路器; LW系列高压户外安装SF6断路器; LN系列高压户内安装SF6断路器; 注: 1、这里的部分型号现已停产,但还有在装的在用。 2、外国引进、合资型号等未列入。高压断路器

  • 高压断路器的选择和低压断路器的选择是否比较类似?

    请问各位高压断路器的选择和低压断路器的选择是否比较类似,都是根据电流的大小和电压的等级来选择,如10KV/1250KVA的变压器进线断路器应该选多大呢?

  • 6kV断路器二次回的转换开关的选择

    6kV断路器二次回的转换开关的选择

    如图,DC 220V控制回路, 1SA为本柜/PLC两地控制的选择开关,三工位,中间位置是解除。很显然,1SA的接点并不承担接通或者分断负载(即断路器合闸或者分闸线圈)电流的作用,而是由后面的“CZK”或“PLC”接点来承担,那么对1SA的接点分断或者接同电流的能力有要求吗?有没有这方面的标准或者规范作为依据?谢谢!

  • 如何选取控制高压钠灯的断路器

    400W高压钠灯启动电流6.5A,工作电流4。6A,启动过程可长达10分钟,那么20A的断路器顶多可以控制3个高压钠灯了?

  • 《高压断路器原理和应用》

    《高压断路器原理和应用》高压断路器原理和应用.part1

  • 高压断路器的58航空插座

    各位大虾,谁知道高压断路器的58航空插座的插针有没有能接2.5的线的啊,最近干了一批活,对方死活要用2.5的线,可是2.5的线进不去那个58航空插座里啊,以前都是1.5的啊。

  • 请教高压断路器的安装问题。

    高压断路器装在一个小车上,然后要推到框架里去,然后据说要找准位置,把那六个粗的铜棍子插到框架内壁的六个洞里面去,这个在推进去前,找中要求高么?如果有误差,在往里面塞的时候它是否会自动调准?

  • 高压断路器控制回路改进

    高压110kV以上六氟化硫断路器控制回路一般通过继电器,按钮,转换开关等实现断路器的分合闸操作,能否做成集成模块,比如PLC等操作模式呢?

  • 高压限流开关是指断路器吗?

    供电部门要求环网供电的电源端装设限流开关以保护线路和变电站的安全运行。请问这个限流开关是不是指断路器呢?还是用带限流熔断器的高压负荷开关也行?

  • 这样的高压断路器,您见过吗?

    这样的高压断路器,您见过吗?

    我在出差时,看到这样的高压负荷开关,请同行评论,对否?

  • 主变高压侧断路器的跳闸

    电厂发变组保护中,有发电机保护AB柜,主变ABC柜,都有去主变高压侧断路器的跳闸,但最终是合成一个跳闸出口,是这样吧?那这5个出口最终是怎么合成一个的?端子图看的迷糊。

  • 高压真空断路器参数选择

    高压真空断路器,额定电流有630A、1250A,分段能力也有25KA、31.5KA等。为什么有的设计院1600kva的变压器就用1250A呢?1600kva的变压器92.38A用630的绰绰有余了吧。还有分段能力是怎么选的?

  • 关于高压SF6断路器检修工艺

    交流高压断路器是发、输、配电系统中关键的保护控制电器,对电网的安全、经济、稳定运行和用户的不间断供电具有很重要的作用。目前,在我国电站新建、扩建或改造换型中,SF6断路器成了首选产品,使用量大幅度攀升。其主要内容包含SF6断路器的技术数据,SF6断路器的检修、周期、项目、准备工作和对状态检修的要求,SFG断路器本体和操动机构的分解、检修,装复、调试及常见故障处理等内容。SF6断路器检修工艺内容中,本体包含了定开距、变开距和自能灭弧等结构,操动机构中包含液压、气动、弹簧等品种。并在附录中简介了相关型号产品的结构原理及检修中涉及的行业标准等内容。1 技术数据1.1 SF6断路器及操动机构铭牌及出厂主要技术数据1.1.1 断路器的铭牌及出厂主要技术数据 1.1.2 操动机构的铭牌及出厂主要技术数据 1.1.3 套管式电流互感器主要技术数据 <

  • 你了解高压断路器的试验吗

    用绝缘电阻表测开关绝缘电阻时,不能带电测量,测量前要验电,在什么地方验电就在什么地方测绝缘。测试过程中两手不得同时接触两根线。测量结束时,对于大电容设备要放电,测试完先拆线,后停止摇动绝缘电阻表。读数完毕,一边慢摇,一边拆线,然后将被测设备放电,放电方法是将测量时使用的地线从绝缘电阻表上取下来与被测设备短接一下即可(不是绝缘电阻表放电,以防止容性电气设备向摇表反充电导致摇表损坏)。绝缘电阻表未停止转动之前或被测设备未放电之前,严禁用手触及。拆线时,也不要触及引线的金属部分。高压断路器

  • 求教高压断路器的选型问题

    各位师傅,小弟对10KV高压柜内真空断路器的选型不是很清楚,比如说额定电流、分段能力。具体根据什么选型啊,还望各位大大们指点

  • 关于高压负荷开关与断路器的问题?

    做电力设计的知道变压器在1250kVA以下,高压进线柜用的是负荷开关,而变压器大于1250kVA以上,高压进线用断路器,这个是在很多地方都是这么规定的,我想问的是这么规定又是有什么原因呢?

点击加载更多

6kv高压断路器

6kv高压断路器专题,为您提供6kv高压断路器相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与6kv高压断路器 相关的专业交流讨论,更多6kv高压断路器相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 