35kv户外高压真空断路器ZW7-40.5 概述: ZW7-40.5型户外高压真空断路器(以下简称断路器)用于交流50Hz,电压40.5kv的三相电力系统,作为分断关合负荷电流,过载电流及短路电流之用。 ZW7-40.5型户外高压真空断路器用于交流50HZ、电压40.5KV的户外高压电器设备。附装弹簧操动结构或电磁操动结构,可以远控电动分、合闸,也可就地手动储能,手动分、合闸。设计性能符合GB1984-89《交流高压断路器》国家标准的要求。并满足IEC-56《交流高压断路器》国际电工委员会标准的要求。 ZW7-40.5系列户外高压真空断路器,主要用于户外35KV输变电系统的控制与保护,也可适用
各位哥哥姐姐: 我们单位有个35KV的变电站。用的还是老式的DW8-35多油开关。最近想更换为户外真空断路器。但我找了找发现好多设备的额定电压是40.5KV级的。没有找到35KV的。是不是35KV的用40.5KV的就可以?还是有35KV的是我没找到。还有我们的操作机构是电磁的。而我看到有的断路器装的是弹簧储能的操作机构。这个可以互换么?还是厂家可以根据用户需要安装操作机构?还有我们6KV的配电柜用的是CD10系列的操作机构。我看了下网上也只看到了12KV的。是不是要换的话也要只能用12KV的?我是个新手。从前没接触过这些。希望大家多帮忙指教,谢谢。
35kV户外真空断路器有很多设计序号的产品,如ZW7、ZW8、ZW17、ZW32等等,看他们的区别主要也就是体积和极间距有点差别,然后有些操作机构是侧装,有些是放在中间,有些是内置,有些是外置,二次控制也是差不多的,那么这个设计的时候选哪一种主要是从哪些方面考虑呢? 话说,哪种更方便操作一些呢
图纸简介: 户外 永磁 断路器 总装图 户外 永磁 断路器 总装图 投稿网友: langjijiangnan 上传时间: 2013-10-28 <
ZW8-12型户外高压真空断路器产品说明
ZW32-12型户外高压真空断路器安装使用说明
想问问大家,为什么有些10KV户外高压分界断路器的保护CT接线方式选择是不完全星形接法的?而有些是选择完全星形接法的?这两者有什么区别?假如选择了两相不完全星星接法会不会对投入小电阻接地有影响呢?
做为房地产投资商的电气管理,对设备的全面了解少不了这一块,我找了一部分,请参考!
我是个新手,刚刚学习这方面的东西,看资料的时候说,高压断路器的电磁操作机构只能采用直流操作电源,而弹簧操作机构和手动操作机构的能采用交直流两用的电源。想请教下各位前辈,为什么电磁操作机构的只能用直流而不能用交流呢??请教了!
本人用的是ZW7-40.5(G)/1600-25kA户外真空断路器,看到很多现场案例,自己很纠结,请大家帮忙分析一下: 此断路器因该有操作电源,分闸可以不用,可是合闸时一定要的,但是在现场看到的有以下几种情况1:不带电源PT,2:电源PT在负荷侧(断路器后面)3:电源PT在电源侧(在断路器前面). 本人认为电源PT印在断路器前面,,可是没有电源PT和电源PT在负荷侧(断路器后面)的这两种情况,他们是怎样操作的? 请各位大侠分析一下
求助:那位大侠有ABB的35kV户外真空断路器的样本?或有安装图纸。谢谢,在线等。
400W高压钠灯启动电流6.5A,工作电流4。6A,启动过程可长达10分钟,那么20A的断路器顶多可以控制3个高压钠灯了?
《高压断路器原理和应用》高压断路器原理和应用.part1
高压110kV以上六氟化硫断路器控制回路一般通过继电器,按钮,转换开关等实现断路器的分合闸操作,能否做成集成模块,比如PLC等操作模式呢?
这是35kV真空断路器断口耐压中,拉弧奇观以及电灼痕
35kV的SF6断路器灭弧动画,一个模拟的35kV的SF6断路器灭弧动画
各位大虾,谁知道高压断路器的58航空插座的插针有没有能接2.5的线的啊,最近干了一批活,对方死活要用2.5的线,可是2.5的线进不去那个58航空插座里啊,以前都是1.5的啊。
高压断路器装在一个小车上,然后要推到框架里去,然后据说要找准位置,把那六个粗的铜棍子插到框架内壁的六个洞里面去,这个在推进去前,找中要求高么?如果有误差,在往里面塞的时候它是否会自动调准?
我现在遇到一个问题,请教一下。一个35kV变电站,有一台进线开关,一台主变出线开关,一台出线开关,如果出线开关有一相出现接地,进线开关和出线开关都可靠跳闸,而另一台主变出线开关却出现炸裂。请帮忙分析一下原因。主变出线受出线开关的影响吗?