首页 课程 资料 论坛
  • 关于低压断路器的型号和规格选择

    关于低压断路器的型号和规格选择

    有两个问题一直很困扰:1.如图,(RDM1)型号和规格,这种是属于塑壳式, 可后面的CZW-40-2500M/3P是框架式吗?此处是否是指后面的断路器都是塑壳样式,只有进线开关采用了框架式?(开断能力的要求) CZW-40是哪一个厂家的型号呢?2.问题2 基于问题1 CZW-40-2500M/3P 电动操作,我的图纸在进线柜,联络柜都有。这个到底是什么呢?在哪里会用到呢? 电容补偿的右端,低压断路器 400M/3340 ,400M是壳架电流,而3340是序列号吗? 因为后面还有的写的是400M/32002 这俩有什么区别呢。 后面的整定电流 ir=200 ir1=in , ir2=4in ,ir3=10in 这个整定,是跟型号有关系,还是常规整定

  • 请教低压断路器如何选择?

    公司低压配电母线断路器欲更换,原型号为DW15(1500A),计划更换为塑壳式断路器,要求带远方操作功能(分、合闸),自带速断、过流保护,最好有电能计量装置,请问各位高人,选用哪种型号产品为好?国外、国内产品价位在何水平?

  • 论低压断路器的选择和应用

    摘要: 低压断路器用途广泛,它不仅用于主干线、支路、电路末端等作线路(电缆、电线)及电气设备的不频繁合、分和过载、短路、欠电压等故障的保护,还应用于各种负载,如照明回路、电热回路、电动机回路、可控硅整流回路、电容器回路等的单独使用和保护…… 关键词: 低压断路器 选择 应用

  • 续大鼻山------低压断路器的选择

    大鼻山的文章后面已经回复得太多了,我另立一帖,顺便补充一下其他知识: 6.不同的行业有不同的行业标准,其中有些对ICS/ICU的选择要求不同,所以在选择分断能力时应注意标准所要求的是ICS还是ICU。 7.断路器本体几种情况下要降容选用:a.放置在不同IP等级的柜中,降容不同;b.不同的海拔,降容不同;c.不同的环境温度(比如大于40度),降容不同。 8.断路器的脱扣器在不同的环境温度下,有时也需要降容选用,应注意样本的描述。 9.如果作为电动机保护而选择了热继电器+电磁式脱扣器的配合,应注意,电磁式脱扣器本身只是一线圈,它也有额定值,如果它本身的热承受能力曲线未与热继电器的曲线配合好,会造成在超过电磁式脱扣器损坏的问题。 10.对于串联回路断路器(只谈MCCB)的上下级曲线配合,应注意上级断路器脱扣器的可返回时间大于下级脱扣器的全分断时间。其中特别需要注意的是,并不是厂家标注了该脱扣器有短延时保护,就一定存在的,IEC60947-2里明确规定了,短延时的时间延迟至少要大于50ms。 其余的等高手来补充,嘎嘎!

  • 求助,怎么选择低压断路器

    看书还是不太明白,就凭简单的电气主接线图,并没有给出电机等负荷的具体参数,负荷回路数都只是暂定的,知道的参数只有功率而已,怎么算的出短路电流,过负荷电流啊?算不出短路电流怎么选择断路器啊?每条回路的工作电流指的是什么意思,应该怎么计算呢? 配了ABB的低压断路器是否就能实现三段过流之类的保护啊?还需不需要配专门的保护呢?ABB的那种双电源切换装置是不是就可以替代备自投装置呢?

  • 低压断路器的选择和应用

    1 概述 低压断路器(曾称自动开关)是一种不仅可以接通和分断正常负荷电流和过负荷电流,还可以接通和分断短路电流的开关电器。低压断路器在电路中除起控制作用外,还具有一定的保护功能,如过负荷、短路、欠压和漏电保护等。低压断路器可以手动直接操作和电动操作,也可以远方遥控操作。 低压断路器的分类方式很多,按使用类别分,有选择型(保护装置参数可调)和非选择型(保护装置参数不可调);按结构型式分,有万能式(又称框架式)和塑壳式断路器;按灭弧介质分,有空气式和真空式(目前国产多为空气式);按操作方式分,有手动操作、电动操作和弹簧储能机械操作;按极数分,可分为单极、二极、三极和四极式;按安装方式分,有固定式、插入式、抽屉式和嵌入式等。低压断路器容量范围很大,最小为4A,而最大可达5000A。 低压断路器广泛应用于低压配电系统各级馈出线,各种机械设备的电源控制和用电终端的控制和保护。

  • 三级配电如何选择低压断路器?

    三级配电中的第二级分配箱应如何选择开关型号呢?是按保证前后两自动开关之间能选择性动作,动作电流宜采用前一级大于后一级,前一级动作电流宜不小于后一级动作电流的1.2倍选择。还是按二级配电箱下的计算负荷进行选择?这两个好像很难对上吧。另外这里的动作电流是瞬时脱扣电流还是其他的呢?只考虑瞬时脱扣电流就行了么?多谢。

  • 论低压断路器的选择和使用『转贴』

    最近几年,与不少断路器的使用者相互磋商、探讨,并在专业刊物上阅读了一些断路器选用的文章,感到收益很大,但又觉得断路器的设计、制造者与它的用户之间由于沟通、交流和宣传不够,致使电器产品的用户在选择低压断路器上还存在一部分偏失。据此,笔者拟再次论述断路器的选择和应用,以期抛砖引玉、去伪存真。 1、按线路预期短路电流的计算来选择断路器的分断能力 精确的线路预期短路电流的计算是一项极其繁琐的工作。因此便有一些误差不很大而工程上可以被接受的简捷计算方法: (1)对于10/0.4KV电压等级的变压器,可以考虑高压侧的短路容量为无穷大(10KV侧的短路容量一般为200~400MVA甚至更大,因此按无穷大来考虑,其误差不足10%)。 (2)GB50054-95《低压配电设计规范》的2.1.2条规定:“当短路点附近所接电动机的额定电流之和超过短路电流的1%时,应计入电动机反馈电流的影响”,若短路电流为30KA,取其1%,应是300A,电动机的总功率约在150KW,且是同时启动使用时此时计入的反馈电流应是6.5∑In。 (3)变压器的阻抗电压UK表

  • 低压母排和断路器的选择问题

    一个配电室准备采用两台2000KVA的变压器分两段运行,中间加母联,不知变压器低压母排选用多大的导板?2片100x10的可以吗?另外变压器的低压出线断路器选用框架式的其额定电流是用3200A的还是4000A?谢谢

  • 低压断路器厂家型号大全

    低压断路器厂家型号大全ABB公司 E系列 F系列 S系列西门子 3WN6 5S 3VU13 3VU16施耐德 MT MW NS C65常熟开关厂 CW1 CM1上海人民电器 RMW1 RMW2 RMM1 RAMM2广州白云 BYE杭州之江 HSW1 HSW2 HSM1红申电器 HSW1 HSW2 HSM1上海华通 ZW1 ZW2 SM30 SM40杭州日安 RAW1 RAM1上海精益 HA1 HM3厦门联容电控 XKW1 XKM1正泰 NA1 NM1贵州长征电器 MA50 MA450 MB30华东电气 EAW1 EAM1天津百利 TW30 TM30河北宝凯电器 BKW1 BKW2 BKW5 BKM1 BKM2环宇集团 HUW1 HUM1杭州圣力 ZNW1 ZNM1良信 NDM1,NDM2凯隆 CKM33,CKW55,CKW88白云

  • 关于低压断路器极数选择的问题

    各位,偶是新手,请教一下关于低压乱路器极数的选择问题虽然知道这是个老问题,看了原来的一些帖子,但还是感觉不很系统比如说看了大鼻山的帖子,说在TN-C系统中严禁断零,但PE与N分开后就可以断零了阿普通的漏电开关(如插座)有没有断零的必要。单极与三极断不断零有什么影响啊。请教。

  • 谈低压断路器的选择和使用

    最近几年,与不少断路器的使用者相互磋商、探讨,并在专业刊物上阅读了一些断路器选用的文章,感到收益很大,但又觉得断路器的设计、制造者与它的用户之间由于沟通、交流和宣传不够,致使电器产品的用户在选择低压断路器上还存在一部分偏失。据此,笔者拟再次论述断路器的选择和应用,以期抛砖引玉、去伪存真。 1、按线路预期短路电流的计算来选择断路器的分断能力精确的线路预期短路电流的计算是一项极其繁琐的工作。因此便有一些误差不很大而工程上可以被接受的简捷计算方法:(1)对于10/0.4KV电压等级的变压器,可以考虑高压侧的短路容量为无穷大(10KV侧的短路容量一般为200~400MVA甚至更大,因此按无穷大来考虑,其误差不足10%)。(2)GB50054-95《低压配电设计规范》的2.1.2条规定:“当短路点附近所接电动机的额定电流之和超过短路电流的1%时,应计入电动机反馈电流的影响”,若短路电流为30KA,取其1%,应是300A,电动机的总功率约在150KW,且是同时启动使用时此时计入的反馈电流应是6.5∑In。(

  • 浅谈低压断路器的选择和整定

    浅谈低压断路器的选择和整定

  • 浅谈低压断路器的选择和应用

    浅谈低压断路器的选择和应用

  • 配电用低压断路器应如何选择

    配电用低压断路器应如何选择

  • 照明线路低压断路器选择

    某公寓照明线路配电箱低压断路器原设计型号为NC125H-4P+MX+VigiNC125C100A ,设计单位想改为VigiNSE-160A/4P MX100A(300Ma),请问这样更换合适吗?两种设备之间的价格有什么差异?这些型号的具体意思是什么,我看不懂啊。

  • 跪求低压断路器型号的确定!!

    :(我现在在做毕业设计,遇到这个开关型号的选择让我摸不着头脑了具体如下毕业设计是关于学生公寓电气设计的计算电流 I30=17.35A根据以上计算结果,选择主开关为低压断路器(亦称空气开关),其电流整定值为19~24A。。。我这个整定值算的对吗?小生请问大家该选什么型号的断路器呀?

  • 选择型低压断路器的发展动态

    选择型低压断路器的发展动态陈德桂(西安交通大学电气工程学院,西安 710049)摘要 在低压配电系统的用电设备和分支回路增多的情况下,为了保证低压配电线路供电的连续性和可靠性,选择性保护变得越来越重要。本文介绍了近期低压选择型断路器发展的动态,包括:局部选择性提升到全局选择性;低压配电系统的选择性保护范围从电源侧向终端侧延伸;采用机械式短延时的选择性小型断路器。关键词:低压选择性断路器;全局选择性和局部选择性;机械式短延时脱扣器[ 本帖最后由 foxlove0002 于 2009-7-28 16:50 编辑 ]