HSV1系列智能型低压真空断路器 主要适用于交流50Hz,额定工作电压400V、690V,额定工作电流630A至3200A的配电网络中,用来分配电能,保护线路,防止电源设备遭受过载、欠电压、短路和单相接地等故障的危害。在正常条件下也可作为线路的不频繁转换之用。断路器核心部件采用智能控制器,具有精确的选择性保护,可避免不必要的停电,提高供电可靠性。该断路器的最大特点是采用真空灭弧室,在分断电流过程中没有电弧喷出,因而特别适用在煤矿、化工、冶炼等环境条件恶劣的场所。 与空气断路器相比,该断路器使用寿命长、短路分断次数多、灭弧能力强、真正实现零飞弧。可用于目前空气断路器无法或不适宜使用的场所(如要求供电可靠性高;不允许经常停电检修
引言 随着国民经济快速增长、电网高速发展、城市和乡村的用电负荷增加以及用电负荷日益多样性和复杂化,承担供配电和对供电设备及线路进行保护的主要元器件——低压断路器的制造技术水平也有显著的提高。 1. 万能式断路器的市场发展 我国低压万能式断路器的发展经历了两个阶段:①采用热磁式技术的低压万能式断路器,如DWl0/DWl5/ME系列、AH系列等产品,ME和AH系列产品是我国20世纪80年代采用的引进技术,分别从德国AEG公
知识点:直流断路器
我公司配电房有一台XKW1-2000智能型断路器,是固定式的,智能配置是L型的。在一次过电流跳闸后就出现手动,电动不能储能,合闸,分闸的现象,请问这是什么问题,如何解决,速回 急 急
智能型断路器不仅有万能式,也有塑料外壳式。其智能化功能除了三段保护 和单相接地故障保护之外,还表现在以下九个方面: 1、额定电流的选择,过载电流(包括短路短延时电流、瞬动短路电流)和动作 时间的选择。 2、各相运行电流、电压以及整定试验、故障和运行状态和类别指示功能。 3、试验功能,它是断路器还未连接线路前,对断路器可靠性的试验。试验时使 用控制器内的“设定” “脱扣” “不脱扣”键,控制器使用的是辅助电源 (AC220V) 。 4、故障记忆功能。智能脱扣器使断路
图纸简介: CW1断路器,MT16N2/3P 1600A抽出式,TGW45-2000/3,DW15-630/3 380V,DW15-1000/3 AC380V,GFW1-2000M/3P等常用智能断路器电气原理图 投稿网友: lbh871211 上传时
智能型永磁机构真空断路器是在上世纪90 年代末吸取国际上先进的真空断路器技术而研制成功的新一代真空断路器,具有体积小、重量轻、结构简单、操作可靠、少维护、价格适中、使用寿命长等显著优点。邯钢动力公司在烧结厂、三钢厂、20000 m3/h 制氧站使用该开关4 年多, 运行平稳,安全可靠, 受到操作者及维护人员的好评。 1 智能一体化永磁机构真空断路器的结构
本人想的,用于无人值班的配电间,请大家参详.............
请问,正泰NA1-2000A智能断路器,L3相电流显示不准,如:应该600A 却显示175A,而且时好时坏,如何处理?需要厂家维修吗?厂家说如果维修需要换智能控制器价钱3600元,是否有必要整个换掉控制器呢?希望赐教!
我单位最近购买了两面柜子,其断路器选用的是具有远程控制的智能型断路器,但当时没有订购软件,不知道市场有没有通用控制软件?
通常我们低压柜进线柜里,断路器如果是固定式的,上端就加一把刀开关或隔离开关,作为检修安全隔离用,如果是抽屉式本身就有隔离功能了,还有有些塑壳断路器和小型断路器也有隔离功能,想知道,断路器本身有的这个隔离功能,是不是就是和刀开关、隔离开关的功能一样的呢?
请教师傅们,低压抽出式框架断路器,在从运行位置摇到试验位置的过程中。辅助触点会不会可能误动作。高压10kv的手车式真空断路器呢?
1、请问低压母联断路器如何选型?两段母线进线开关不同的情况下应选择较大一侧的规格还是较小一侧的规格?2、GB50053 第3.2.6条 两配电所之间的联络线,应在供电侧的配电所装设断路器,另一侧装设隔离开关或负荷开关;当两侧的供电可能性相同时,应在两侧均装设断路器。这条规范里所说的联络线是否为母联断路器?如果不是那么该联络线的作用是什么?是否是为断电的配电所提供应急照明及检修插座供电(即双切箱双回路供电的另一路)?
最近几年,与不少断路器的使用者相互磋商、探讨,并在专业刊物上阅读了一些断路选用的文章,感到收益很大,但又觉得断路器的设计、制造者与它的用户之间由于沟通、交流和宣传不够,致使电器产品的用户在选择低压断路器上还存在一部分偏失。据此,笔者拟再次论述断路器的选择和应用,以期抛砖引玉、去伪存真。 一.按线路预期短路电流的计算来选择断路器的分断能力 精确的线路预期短路电流的计算是一项极其繁琐的工作,因此便有一些误差不很大而工程上可以被接受的简捷计算方法: 1.对于10/0.4KV电压等级的变压器,可以考虑高压侧的短路容量为无穷大(10KV侧的短路容量一般为200~400MVA甚至更大,因此按无穷大来考虑,其误差不足10%)。 2.GB50054-95《低压配电设计规范》的2.1.2条规定:“当短路点附近所接电动机的额定电流之和超过短路电流的1%时,应计入
新手求教,现在低压断路器中用得比较多的是框架式和塑壳式断路器,但是在某些厂家的产品中也能看到有带永磁机构的低压真空断路器,不知道这种断路器的前景怎么样,请教一下各位,有人对低压永磁真空断路器熟悉的吗?能否给我讲解一下这种断路器的相关应用和知识。万分感谢
有关低压框架断路器有几个参数,机械寿命/电气寿命,Ics/Icu,分合闸时间是如何定出来的,有相关标准说明吗?我查了GB14048.2,没有具体说明,哪位高手能帮助解答一下,谢谢了!
公司低压配电母线断路器欲更换,原型号为DW15(1500A),计划更换为塑壳式断路器,要求带远方操作功能(分、合闸),自带速断、过流保护,最好有电能计量装置,请问各位高人,选用哪种型号产品为好?国外、国内产品价位在何水平?
摘要: 低压断路器用途广泛,它不仅用于主干线、支路、电路末端等作线路(电缆、电线)及电气设备的不频繁合、分和过载、短路、欠电压等故障的保护,还应用于各种负载,如照明回路、电热回路、电动机回路、可控硅整流回路、电容器回路等的单独使用和保护…… 关键词: 低压断路器 选择 应用
前几天,去买开关时本来想买DZ20L 400A/4300-315A但厂家没有,只有DZ20L 400A/4300-350A,于是他们临时把350A的改成315A的,就卖了给我们,还多收了我50元的整改费! 想问一下各位前辈,这样改合理吗?如果能够改该怎样改(因为以前公司是断路器生产跟成套都有做现在只做成套,但断路器生产的工具还有大部分都在,不想白白每次都给人家赚了50元,想学一下)?还有能把315A的改成350A的吗?如果都能, 能不能把DZ20L 160A/4300-160A改DZ20L 250A/4300-180A?希望不仅仅只是贴牌搞定! 望各位赐教!